مساعدة في مشكلة وجود اشارة كهرباء في احد اطراف الريلية الغير فعالة

lourd008

عضو جديد
إنضم
19 أغسطس 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخوه المهندسين الأفاضل
لقد صممت بوردة لتشغيل 20 ريليه 24 فولت. البوردة تعمل جيدا. ولكن بعض الاحيان تظهر اشارة كهرباء في احد ارجل الريليه الغير متلامسة.ارجو المساعدة لماذا يحدث ذلك. ارجو الاطلاع علي المرفقات.
 

المرفقات

  • suny pcp.PDF
    39 KB · المشاهدات: 8

مواضيع مماثلة

ماجد عباس محمد

عضو جديد
إنضم
3 سبتمبر 2006
المشاركات
5,325
مجموع الإعجابات
197
النقاط
0
لا يوجد سبب لظهور أى فولت على أطراف الريلاى (تلامسات) ما لم يكن تسريب من خامة البوردة أو شرز فى التلامسات سبب نوع من الإلتصاق بين التلامسات أو هو يأتى من خارج هذه البوردة
الريلاى عادة بين ملفاته و تلامساته مسافة و معزولة
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
الأخوه المهندسين الأفاضل
لقد صممت بوردة لتشغيل 20 ريليه 24 فولت. البوردة تعمل جيدا. ولكن بعض الاحيان تظهر اشارة كهرباء في احد ارجل الريليه الغير متلامسة.ارجو المساعدة لماذا يحدث ذلك. ارجو الاطلاع علي المرفقات.
تحية طيبة
ليتك وصفت هذه الاشارة وكيف اكتشفتها وما معدل ظهورها زمنيا ومدتها وهل تتزامن مع عمل احدى الريليهات المجاورة ..... واذا كان اكتشافها بالاوسيلوسكوب فارجو ارفاق الصورة ....
مع تمنياتي الطيبة
 
أعلى