السلام عليكم لدى سقف مركب تستند فيه كمرات حديد steel H beam عمق كلى 20 سم ( 8 انش ) على كمرات خرسانية 20*60 حسب التصميم المفروض كماهي العادة بعد ان يتم صب الجسر الخرساني يتم تثبيت حسر الاستيل بواسطة براغي وبليت مناسبين .. لكن المقاول والمشرف اتفقوا على ادخال الجسر الحديى على كامل العرض الخرساني ( 20 سم ) وصبه معها اعترضت على هذه الطريقة بحجة ان هذه الطريقة غير متبعة وان التماسك والرباط بين الكمر الحديد والخرسانة غير مضمون وما اذا كانوا سيعملوا كمادة واحدة كماهو الحال مع الاسياخ العادية واخيرا العرض ربما لايعطي طول ارساء مناسب وان الانسب لهذه الطريقة ان يكون عرض الكمر الحرساني 40 سم
وفي اخر المطاف تم ما ارادوه وتم تثبيت الاستيل بيم بالصب فماهو رأيكم ؟؟
وفي اخر المطاف تم ما ارادوه وتم تثبيت الاستيل بيم بالصب فماهو رأيكم ؟؟