صب الكمرة الحديدية بداخل الكمرة الخرسانية

CA2024

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
879
مجموع الإعجابات
628
النقاط
93
السلام عليكم لدى سقف مركب تستند فيه كمرات حديد steel H beam عمق كلى 20 سم ( 8 انش ) على كمرات خرسانية 20*60 حسب التصميم المفروض كماهي العادة بعد ان يتم صب الجسر الخرساني يتم تثبيت حسر الاستيل بواسطة براغي وبليت مناسبين .. لكن المقاول والمشرف اتفقوا على ادخال الجسر الحديى على كامل العرض الخرساني ( 20 سم ) وصبه معها اعترضت على هذه الطريقة بحجة ان هذه الطريقة غير متبعة وان التماسك والرباط بين الكمر الحديد والخرسانة غير مضمون وما اذا كانوا سيعملوا كمادة واحدة كماهو الحال مع الاسياخ العادية واخيرا العرض ربما لايعطي طول ارساء مناسب وان الانسب لهذه الطريقة ان يكون عرض الكمر الحرساني 40 سم
وفي اخر المطاف تم ما ارادوه وتم تثبيت الاستيل بيم بالصب فماهو رأيكم ؟؟
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
458
مجموع الإعجابات
228
النقاط
43
السلام عليكم :حالة وضع steel beam على كمرات خرسانيةغالبا مايسمى composit sectionوكما تفضلت حضرتك يو ضع روابط قص بين المقطعين اما حالة ادخال الجائز المعدني ضمن المقطع الخرساني الخرساني هذه تسمىencased section ولكل حالة قوانينها الخاصة بحسابها والتحقق منها مثلا حساب القص بالحالة الاولى يتم حساب براغي اوعناصر معدنية اخرى اما الحالة الثانية يقاوم القص من خلال اساور معدنية ويجب الرجوع للمراجع المتعلقة بتصميم هذه الانواع من المقاطع والله اعلم
 
أعلى