أسئلة بشأن تسليح البلاطات (متجدد)

م/محمد الهندي

عضو جديد
إنضم
17 يوليو 2012
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
1. بلاطة مصمتة سمكها 15سم مثلا، وبجاورها أخرى سمكها 12 سم مثلا، (الاختلاف في المنسوب من أسفل بالطبع)، هل يتم معاملتهن كبلاطتين مستمرتين أم بسيطتين؟
(هل تتغير الإجابة بتغير الفرق في المنسوب؟)

2. بلاطتان مصمتان (3m * 1m) تستمران من الجانب (1m)، هل تتولد عزوم سالبة على جانبي وفوق هذه الكمرة التي تفصل بينهما؟ فالحمل يتحرك كله في الاتجاة القصير لأنهن one way slab، أليس كذلك؟

3. بلاطة مصمتة رقتان حديد مستمرة مع بلاطة كابولية، تسليح الشوك والرقة الثانية في البلاطة غير الكابولية واحد، هل يمكن مد الشوكة لتشكل (فرش/غطاء) الرقة الثانية، أم يجب تغطية البلاطة غير الكابولية بالرقة الثانية وإضافة عليها مرة ونصف جناح الشوكة؟

4. ما فائدة أن يكون شكل تسليح البلاطات الكابولية شوك؟
الحديد العلوي هو الذي يحمل العزوم
والحديد السفلي لتقليل قيمة ألفا لتقليل الترخيم طويل المدى long term deflection
لكن ما فائدة جعلهما متصليّن عن طريق شوكة؟

5. في البلاطات المصمتة البسيطة نحتسب وجود عزوم سالبة عند الكمرة، ويتم تغطية سبع البحر الفعال بحديد علوي، في مصر يتعارف الحدادون على ما يسمونه (عرجة وعريجة) حيث يُكسح سُبع السيخ، إلا أنه يتم تكسيح سيخ وترك الآخر، فيكون إجمالي الحديد العلوي أقل من 5 في المتر، فهل يصح ذلك؟
 

مواضيع مماثلة

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير
"1. بلاطة مصمتة سمكها 15سم مثلا، وبجوارها أخرى سمكها 12 سم مثلا، (الاختلاف في المنسوب من أسفل بالطبع)، هل يتم معاملتهن كبلاطتين مستمرتين أم بسيطتين؟
(هل تتغير الإجابة بتغير الفرق في المنسوب؟)"
اختلاف السماكة لايؤثر على الاستمرار .
اذا كان فرق المنسوب بين البلاطتين أكبر أو يساوي مجموع سماكتيهما تصبح كل منهما بسيطة الاستناد على الجائز المشترك بينهما .
"2. بلاطتان مصمتان (3m * 1m) تستمران من الجانب (1m)، هل تتولد عزوم سالبة على جانبي وفوق هذه الكمرة التي تفصل بينهما؟ فالحمل يتحرك كله في الاتجاة القصير لأنهن one way slab، أليس كذلك؟"
نظريا لا تتولد عزوم سالبة على جانبي وفوق هذه الكمرة التي تفصل بينهما؟ لأنه كما تفضلت فالحمل يتحرك كله في الاتجاة القصير لأنهن one way slab
لكن عمليا لأن الكمرة ليست مسندا مطلق القساوة أي توجد انتقالات ثانوية تولد قوى ثانوية بموجب العلاقة العامة : القوة=القساوة*الانتقال

"3. بلاطة مصمتة رقتان حديد مستمرة مع بلاطة كابولية، تسليح الشوك والرقة الثانية في البلاطة غير الكابولية واحد، هل يمكن مد الشوكة لتشكل (فرش/غطاء) الرقة الثانية، أم يجب تغطية البلاطة غير الكابولية بالرقة الثانية وإضافة عليها مرة ونصف جناح الشوكة؟"
ارجو توضيح هذا السؤال بالرسم ؟ المهم أن تكون كمية التسليح كافية ومثبتة وبالمكان الصحيح .

4. ما فائدة أن يكون شكل تسليح البلاطات الكابولية شوك؟
الحديد العلوي هو الذي يحمل العزوم
والحديد السفلي لتقليل قيمة ألفا لتقليل الترخيم طويل المدى long term deflection
لكن ما فائدة جعلهما متصليّن عن طريق شوكة؟
اضافة الى الفائدة التي ذكرتها اخي الكريم ارى من جعلهما متصلين زيادة في تثبيت التسليح وحماية نوعا ما لطرف البلاطة الكابولية .

"5. في البلاطات المصمتة البسيطة نحتسب وجود عزوم سالبة عند الكمرة، ويتم تغطية سبع البحر الفعال بحديد علوي، في مصر يتعارف الحدادون على ما يسمونه (عرجة وعريجة) حيث يُكسح سُبع السيخ، إلا أنه يتم تكسيح سيخ وترك الآخر، فيكون إجمالي الحديد العلوي أقل من 5 في المتر، فهل يصح ذلك؟"
العزم السالب =q*L^2/24
ان لا تقل كمية الحديد العلوي عن القيمة الدنيا
وان لايقل عدد القضبان عن 4 قضبان بالمتر

مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
 

م/محمد الهندي

عضو جديد
إنضم
17 يوليو 2012
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
وعليكم السلام والرحمة
وكل عام وأنت بألف خير، وشكرا على الإجابة

1. أرجو ذكر المصدر بشأن مسألة فرق المنسوب
وماذا عند تهبيط الحمامات؟
بلاطة 20سم وجوارها بلاطة حمام 12سم مهبط 10سم
أي سيكون الفرق بين التطبيق من أسفل 2سم، وخرسانة من أعلى 10سم
هل تعتبر بلاطة الحمام حينئذ بسيطة أم مستمرة؟
إن كانت مستمرة فكيف سيتم وضع الكابات (الحديد العلوي) بين البلاطتين؟

2- فهل تستحق هذه القوى الثانوية أن أضع حديد علوي أعلى وفي جانبي الكمرة قيمته wl^2/24؟

3- إن أُتيح لي فرصة الرسم سوف أفعل بإذن الله
وحتى حين، أوضح سؤالي:
بلاطة كابولية (1.2*3.3) تسليحها 5 فاي 12 خلفها بلاطة مصمتة سمكها أكثر من 16سم (رقتان حديد 5 فاي 12)
من المعروف أن الشوكة سيمتد حديدها مرة ونصف طول الكابولي أي سيمتد 1.2*1.5 بعد الكمرة
هل من داعي لهذا الامتداد أم يمكن حديد الكابولي يقف على الكمرة نظرًا لأن العزم السالب تم تغطيتة بالرقة العلوية بنفس القيمة المطلوبة؟ (5 فاي 12)؟
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
المصدر بشأن مسألة فرق المنسوب اجتهاد شخصي لكني مخطئ أرجو المعذرة والصواب أن يكون فرق المنسوب أكبر أويساوي سماكة البلاطة العلوية حتى نعتبر كل بلاطة بسيطة الاستناد .
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
"وماذا عند تهبيط الحمامات؟
بلاطة 20سم وجوارها بلاطة حمام 12سم مهبط 10سم
أي سيكون الفرق بين التطبيق من أسفل 2سم، وخرسانة من أعلى 10سم
هل تعتبر بلاطة الحمام حينئذ بسيطة أم مستمرة؟
إن كانت مستمرة فكيف سيتم وضع الكابات (الحديد العلوي) بين البلاطتين؟"

من الأيسر اعتبار بلاطات الحمامات الغاطسة ( الهابطة) بسيطة الاستناد .
قد تنشأ عزوم سالبة وسط بحر بلاطة الحمام اذا كانت فتحة البلاطة المجاورة كبيرة .
في المرفقات
تفريد تسليح بلاطة حمام هابطة بجوار بلاطة مصمتة أرجو التعليق .
مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والتوفيق​
 

المرفقات

  • طھظپط±ظٹط¯ طھط³ظ„ظٹط­ ط¨ظ„ط§ط·ط© ط­ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¨ط·ط© ط¨ط¬ظˆط§ط± ط¨ظ„ط§ط·ط© ظ…طµظ…طھط©.rar
    13 KB · المشاهدات: 23

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
"
2- فهل تستحق هذه القوى الثانوية أن أضع حديد علوي أعلى وفي جانبي الكمرة قيمته wl^2/24؟"

نعم وفقا لاشتراطات الكود العربي :

في الجوائزلايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عن
wl^2/24
في البلاطات ذات الاتجاه الواحد لايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عن
wl^2/20

في البلاطات ذات الاتجاهين لايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عن 0.3*M0 حيث M0 عزم الانحناء الأساسي لكلا الاتجاهين بفرض ان البلاطة بسيطة الاستناد على اطرافها الاربعة .

"3- إن أُتيح لي فرصة الرسم سوف أفعل بإذن الله
وحتى حين، أوضح سؤالي:
بلاطة كابولية (1.2*3.3) تسليحها 5 فاي 12 خلفها بلاطة مصمتة سمكها أكثر من 16سم (رقتان حديد 5 فاي 12)
من المعروف أن الشوكة سيمتد حديدها مرة ونصف طول الكابولي أي سيمتد 1.2*1.5 بعد الكمرة
هل من داعي لهذا الامتداد أم يمكن حديد الكابولي يقف على الكمرة نظرًا لأن العزم السالب تم تغطيتة بالرقة العلوية بنفس القيمة المطلوبة؟ (5 فاي 12)؟"

لايمكن ايقاف حديد الكابولي على الكمرة بل نمده مرة ونصف طول الكابولي لتأمين تثبيته .

الأفضل مد الحديد العلوي للبلاطة غير الكابولية الى نهاية البلاطة الكابولية .

واذا التسليح العلوي للبلاطة غيرالكابولية كافي لتغطية عزم البلاطة الكابولية نمده الى طرف البلاطة الكابولية فقط دون ثنيه والرجوع به الى منطقة الضغط اذا كانت سماكتها محققة للسهم (الترخيم) الكلي .

مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق



 

engpipo

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2012
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
بلاطة مصمتة سمكها 15سم مثلا، وبجاورها أخرى سمكها 12 سم مثلا، (الاختلاف في المنسوب من أسفل بالطبع)، هل يتم معاملتهن كبلاطتين مستمرتين أم بسيطتين؟
(هل تتغير الإجابة بتغير الفرق في المنسوب؟)
اختلاف السمك لا يوثر علي الاستمراريه
يعني لو بلاطه 15 سم وبلاطه 12 سم ينفعوا يكونوا مستمريين مع بعض
بس تاخد فى الاعتبار اختلاف الجساءات عند عمل التحليل الانشائي نفس الكلام ينطبق علي الكمرات
اما عن وجود الحمامات
فهناك حلان الحل الاول وهو الابسط انه تصممها بسيطه الارتكاز
لكن لو هو موضوع نقاش يبقي تنفع تكون بلاطه مستمرة طيب الحديد العلوى هيمشي ازاى
هقولك والبلاطه الفلات اسلاب لما بيخفض فيها الحمام الحديد العلوى بيمشي ازاى
نفس التفصليه
طيب ينفع حمام جنب كابولي ال 1.5 طول الكابولي يروح فين ؟؟؟؟
يروح للكمرة
علي فكرة ده سؤال جالنا فى امتحان الخرسانه حمام جنبه بلكونه


2. بلاطتان مصمتان (3m * 1m) تستمران من الجانب (1m)، هل تتولد عزوم سالبة على جانبي وفوق هذه الكمرة التي تفصل بينهما؟ فالحمل يتحرك كله في الاتجاة القصير لأنهن one way slab، أليس كذلك؟

لا
بس يفضل عشان تكون ملتزم بالتفاصيل العامه للكود
هو السوال يكون كالاتي البلاطه لو 6 *1 التصميم هيختلف ايه؟؟
هنا هتلاقي الكمرة دورها ثانوى


3. بلاطة مصمتة رقتان حديد مستمرة مع بلاطة كابولية، تسليح الشوك والرقة الثانية في البلاطة غير الكابولية واحد، هل يمكن مد الشوكة لتشكل (فرش/غطاء) الرقة الثانية، أم يجب تغطية البلاطة غير الكابولية بالرقة الثانية وإضافة عليها مرة ونصف جناح الشوكة؟
ينفع
بس تمد حديد الكابولي يغطي الحديد العلوى للبلاطه

هل من داعي لهذا الامتداد أم يمكن حديد الكابولي يقف على الكمرة نظرًا لأن العزم السالب تم تغطيتة بالرقة العلوية بنفس القيمة المطلوبة؟ (5 فاي 12)؟
ده خطا قاتل
لازم حديد الكابولي يمتد مش العكس


4. ما فائدة أن يكون شكل تسليح البلاطات الكابولية شوك؟
الحديد العلوي هو الذي يحمل العزوم
والحديد السفلي لتقليل قيمة ألفا لتقليل الترخيم طويل المدى long term deflection
لكن ما فائدة جعلهما متصليّن عن طريق شوكة؟
تقدر تفصل الطبقتين بس هتحتاج تعمل كرسي للحفاظ علي تخانه البلاطه فهى هى بالعكس هتكون اصعب
بمعني اصح الشوكه اسهل تنفذيا

5. في البلاطات المصمتة البسيطة نحتسب وجود عزوم سالبة عند الكمرة، ويتم تغطية سبع البحر الفعال بحديد علوي، في مصر يتعارف الحدادون على ما يسمونه (عرجة وعريجة) حيث يُكسح سُبع السيخ، إلا أنه يتم تكسيح سيخ وترك الآخر، فيكون إجمالي الحديد العلوي أقل من 5 في المتر، فهل يصح ذلك؟


بشمهندس الاتنين صح
مش مهم العدد انه اقل من خمسه المهم انه يكفى المومنت بمعني ان لو انت مصصم ولقيت ان نص الحديد المكسح ده مش هيكفي فلازم تحط حديد علوى اضافي
لكن متعارف عليه ان نص الحديد عدل والنص مكسح وده بيكون كافي فى حاله البلاطات البسيطه لما المومنت بيكون wl2/24 اما المستمره فبيكون لها حديد علوى اضافي
تحياتي
 
التعديل الأخير:

م/محمد الهندي

عضو جديد
إنضم
17 يوليو 2012
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
شكرا للأخوين الكرام

م/علي

والصواب أن يكون فرق المنسوب أكبر أويساوي سماكة البلاطة العلوية حتى نعتبر كل بلاطة بسيطة الاستناد

فما مصدر ذلك أيضا؟

لاحظ أنه إن كانت سمك البلاطة الأولى نصف الثانية فإنه لا يمكن وضع حديد علوي بينهما، لأن حينئذ ستجد أن الحديد العلوي في نصف البلاطة الثانية أي على الـ neutral axis بل أسفل منه بقيمة الغطاء الخرساني، وبالتالي لا يعمل.

في الجوائزلايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عنwl^2/24

في البلاطات ذات الاتجاه الواحد لايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عن
wl^2/20

السؤال عن المسندين الآخرين، تخيل بلاطتين (7*3) متصلتان من ناحية ال 3m، لن يتولد عنها قوى WL^2/24 لأن هذا ليس اتجاه الحمل، إنما سيتولد قوى لا تذكر، فلأي سبب أعاملها كالمسندين اللذان يتحرك لهما الحمل؟
 

م/محمد الهندي

عضو جديد
إنضم
17 يوليو 2012
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
م/ بيبو

اما عن وجود الحمامات
فهناك حلان الحل الاول وهو الابسط انه تصممها بسيطه الارتكاز
لكن لو هو موضوع نقاش يبقي تنفع تكون بلاطه مستمرة


الشائع المصمم بيعملها ايه؟
يعني أنا كمنفذ أعمل ايه مع العلم أنه غير مذكور في اللوحة المسألة دي


طيب ينفع حمام جنب كابولي ال 1.5 طول الكابولي يروح فين ؟؟؟؟
يروح للكمرة

يعني ايه يروح للكمرة؟

بس يفضل عشان تكون ملتزم بالتفاصيل العامه للكود

هل الكود عمم أن أي كمرة بين باكيتين لازم تتغطى أعلاها وجانبيها بحديد؟
تخيل بلاطتين 12*4 لازم أحطلهم 5 أسياخ طول 6م+عرض الكمرة في المتر، يعني تقريبا 10 أسياخ كاملين، مع أن لا يوجد عزم سالب.

هو السوال يكون كالاتي البلاطه لو 6 *1 التصميم هيختلف ايه؟؟

ايه الفرق، في الحالتين الحمل لا يتحرك في الاتجاة الطويل

ده خطا قاتل

صحيح الحديد منقطع كده فوق الكمرة
لكن لو امتد حديد الشوكة متر بعد الكمرة واتوصل بحديد البلاطة غير الكابولية يكون مفيش مشكلة، صحيح؟ (تقريبا هكون واصل في منطقة زيرو مومنت)

تقدر تفصل الطبقتين بس هتحتاج تعمل كرسي للحفاظ علي تخانه البلاطه فهى هى بالعكس هتكون اصعب

هو ده السبب فقط؟ يعني الكود لا يلزمنا بشوكة؟
الشوك أسهل أنا عارف، بس وأنا بستلم سقف لقيت الحداد نقص شوكة من كل بلكونة، (بيحسب من غير بادي)، وعلشان يحطهم بعد ما ربط شغله لازم يفك الحدادة أو نجارة الداير، فقلتله يعمل بدل كل شوكة حديد علوي وسفلي.
(طبعا التقسيط مهيكونش تمام، بس الحل المتاح)

مش مهم العدد انه اقل من خمسه

بس الحد الأدنى في الكود لأي حديد هو 5 في متر

كان عندي مثلا باكية تسليحها 5 فاي 10 ومكنش عندي حديد 10، كان فيه 12، ومقدرتش استعوض ب 4 فاي 12
 

engpipo

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2012
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
شائع المصمم بيعملها ايه؟
يعني أنا كمنفذ أعمل ايه مع العلم أنه غير مذكور في اللوحة المسألة دي

الشائع بلاطه الحمام simple
لانها تنفذا هتكون صعبه
علي فكرة في المشاريع الصغيرة بيتم التصميمي كل البلاطات بسيطه الارتكاز
خوفا من سقوط الحديد العلوى لتجنب سوء التنفيذ
وانا كنت عارض موضوع عن الحكايه دى والحدادين مش بيحطوا حديد علوى اصلا ودى مشكله


يعني ايه يروح للكمرة؟

يعني حديد الشوكه يلف كانه للكمرة بس موضوع مرهق وصعب جدا تنفيذا بس هو كان سؤال امتحانى


هل الكود عمم أن أي كمرة بين باكيتين لازم تتغطى أعلاها وجانبيها بحديد؟
تخيل بلاطتين 12*4 لازم أحطلهم 5 أسياخ طول 6م+عرض الكمرة في المتر، يعني تقريبا 10 أسياخ كاملين، مع أن لا يوجد عزم سالب.
بشمهندس انت بحسك الهندسي تقدر تقرر
لكن بلاطتين 4*12 دول ال soild slab مش هينفع معاهم اصلا . 4 متر --- one way slab اتوقع تخانه 18 وحديد 16 بيعتمد علي الحمل الحى
لكن نرجع للمثال السابق اللى هي 3*1
انا قولتلك لو البلاطتين بقيوا بلاطه واحد 6*1 هتلاقي دور الكمرة ثانوى اى تقدر تستغي عن الحديد العلوى فى النقطه دى

ايه الفرق، في الحالتين الحمل لا يتحرك في الاتجاة الطويل
انا رديت عليك فوق انك تقدر تستغني عنه بس هسالك سوال ونفكر فيه هو لما الحمل بيروح فى الاتجاه الصغير ليه بنحط حديد اصلا في الاتجاه الطويل ؟؟
بص هو التحليل الانشائي باستخدام الحلول التقربيه بيديك الحل الامن بس مش معناه ان مفهوش ثغرات يعني البلاطه ال one way مش كل الحمل تماما بيروح في الاتجاه القصير
الحمل بيروح لاقرب مكان ليه وعند الاركان هتلاقي فيه حمل بيروح للاتجاه الطويل
فعشان كده دى احتياطات بياخدها الكود بس انت ليك نظرة ممكن تستغي عن حاجات بس مينفعش تتعممها
يعني البلاطتين ال 3*1 لو شلت الحديد العلوى للبلاطات عن الكمرات القصيرة مش هيحصل حاجه بس كل ما ال 1متر دى تزيد كل ما تحتاج تقلق منها وبالتالي تحط حديد
عن خبره وتجربه وحسابات لحد 2.5 متر بلاطه لو محطتيش حديد علوى اصلا بس تكون متصممه انها بسيطه الارتكاز مش هتحصل شروخ بس خرسانه 250
انا عملت اكبر من كده بدون حديد علوى بس انا بقولك الرقم اللى فوق لاني حسبته
هتلقي تحمل الخرسانه للشد هيغطي ال wl2/24



صحيح الحديد منقطع كده فوق الكمرة
لكن لو امتد حديد الشوكة متر بعد الكمرة واتوصل بحديد البلاطة غير الكابولية يكون مفيش مشكلة، صحيح؟ (تقريبا هكون واصل في منطقة زيرو مومنت)
انت متوصلوش اصلا خد السيخ كامل للبلاطتين


هو ده السبب فقط؟ يعني الكود لا يلزمنا بشوكة؟
الشوك أسهل أنا عارف، بس وأنا بستلم سقف لقيت الحداد نقص شوكة من كل بلكونة، (بيحسب من غير بادي)، وعلشان يحطهم بعد ما ربط شغله لازم يفك الحدادة أو نجارة الداير، فقلتله يعمل بدل كل شوكة حديد علوي وسفلي.
(طبعا التقسيط مهيكونش تمام، بس الحل المتاح)
الحل ده مظبوط

بس الحد الأدنى في الكود لأي حديد هو 5 في متر

كان عندي مثلا باكية تسليحها 5 فاي 10 ومكنش عندي حديد 10، كان فيه 12، ومقدرتش استعوض ب 4 فاي 12
[/QUOTE]
انت بتتكلم عن التسليح الرئيسي يا هندسه لكن ده تسليح ثانوى
بمعني
النهايه ال simple نظريا معلهاش مومنت وبالتالي الحديد ده مش حديد رئيسي
وده بيحصل عند الباكيات الطرفيه
اما الباكيات اللى فى النص فهي بيجي ليها 2.5 من اليمين و2.5 من الشمال وبالتالى انت عندك min = 5/m وبتحسب الزياده في حاله البلاطات المستمرة
نظام الحديد المكسح ده نظام من انظمه التلسيح واوفر فى الحديد خصوصا للبلاطات
حديد ال wl2/24 ميتحسبش اصلا
لكن البلاطات المستمرة بيكون فيها اقل حاجه خمسه لما تكسح

تحياتى
 

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
589
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم


"شكرا للأخوين الكرام


م/علي


والصواب أن يكون فرق المنسوب أكبر أويساوي سماكة البلاطة العلوية حتى نعتبر كل بلاطة بسيطة الاستناد



فما مصدر ذلك أيضا؟ "
هذا رأيي لأن كل بلاطة تصبح منتهية عند الجائز المشترك أي يصبح الجائز المشترك مسند طرفي لكل بلاطة .


"لاحظ أنه إن كانت سمك البلاطة الأولى نصف الثانية فإنه لا يمكن وضع حديد علوي بينهما، لأن حينئذ ستجد أن الحديد العلوي في نصف البلاطة الثانية أي على الـ neutral axis بل أسفل منه بقيمة الغطاء الخرساني، وبالتالي لا يعمل."

لدينا مقطعين حرجين على جانبي الجائز المشترك للبلاطتين :
نمد الحديد العلوي للبلاطة الأولى ذات السماكة الصغيرة داخل البلاطة الثانية بمقدار طول التثبيت اللازم وكما تفضلت هذا الحديد غير عامل بالنسبة للبلاطة الثانية ولكنه عامل لمقاومة عزم الاستمرار في البلاطة الأولى حيث نمده فيها بمقدار ربع أكبر الفتحتين للبلاطتين .
ونضع حديد علوي في البلاطة الثانية حتى مسافة
ربع أكبر الفتحتين للبلاطتين من محور الجائز لمقاومة عزم الاستمرار ونمده بمقدار طول التثبيت اللازم اما بالجائز أو داخل البلاطة الأولى عند الوجه السفلي .

"

في الجوائزلايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عنwl^2/24

في البلاطات ذات الاتجاه الواحد لايقل عزم الانحناء السالب عند المسندين الطرفيين عن
wl^2/20




السؤال عن المسندين الآخرين، تخيل بلاطتين (7*3) متصلتان من ناحية ال 3m، لن يتولد عنها قوى WL^2/24 لأن هذا ليس اتجاه الحمل، إنما سيتولد قوى لا تذكر، فلأي سبب أعاملها كالمسندين اللذان يتحرك لهما الحمل؟ "

السبب لأن المساند الطرفية ليست مفاصل مثالية .

مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
 
أعلى