إستفسار طريقة تحديد برج تبريد لوحدة تشلر water coold

eng_ahmed_ms

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2007
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم
كيف يمكننى ان اعرف قدرة برج تبريد لوحدة تشلر water cooled يعنى على سبيل المثال لو وحدة التشلر حوالى 200 طن اجبلها cooling tower اد اية ؟
 

engineer76

عضو جديد
إنضم
2 أغسطس 2006
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم اخي
اعتقد انه تضرب القدرة الجلر *1.25 وبعد ذلك تضرب المجموع في معامل امان 10الى15%
اي 200*1.35 او 1.4=270 طن او 280 طن

وارجوا من الاستاذة التصيحيح اذا كنت مخطأ
والله من وارء القصد
 

فراس الاعظمي

عضو جديد
إنضم
27 يوليو 2013
المشاركات
337
مجموع الإعجابات
30
النقاط
0
نضرب طنية الجلر * 1.25 = طنية برج التبريد
طنية البرج * 2.4 = مقدار gpm
gpm * 0.03 = مقدار الفقدان للبرج
 

tarek seed

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2009
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
For chilled water
gpm=total load (ton)*24/dlta t

cooling tower load
chiller load * 1.25
cooling tower water flow =chiller load * 3
in your case 200 ton cooling tower water
200*3 =600gpm

























 

محمد يوسف حسن

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام عليكم 200x1.25= 250 ton

12000btu/hr*250=500*gpm*delta t
if delta t = 10 F
then gpm = 600
 
أعلى