ارجو توضيح صحه التسليح بهذا المنظر

م. م/اسماعيل

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
311
مجموع الإعجابات
78
النقاط
28
yon.jpgهذه لوحات تنفيذيه لمشروع تسليح البلاطه بها 3 اتجاهات انا لم اشاهد هذا من قبل لا اعلم مدي صحته ولكن ما اعرفه ان التسليح هو x والاتجاه العمودي عليه كما اود الاستفسار عن وضع الكمره المكسوره المشار اليها . شكرا
 
التعديل الأخير:

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,115
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله يا بشمهندس
1- تبدو الرسمة ضعيفة, كان الاجدر بمن قام برسمها ان يحدد (بعد او ابعاد) استمرار التسليح...يعني يؤشر بدايته ونهايته...حاليا وحسب الرسمة, لا يمكن الاستفادة بشكل مقبول من تقطيع التسليح الذي اقترحه.
2- لا داعي لوضع التسليح بشكل مائل.
3- الكمرة المكسورة(كما تسميها)...كيف سوف يرسمها؟؟!...كان الاجدر به ان يضيف كل جزء طاير (Cantilever) الى الكمرة المستمرة المتصلة به...على ان يجعل الكمرة الاقصر هي الحاملة والاخرى محمولة.
4- يوجد تداخل في الـ Drop Panel غير مقبول وغير مبرر.
5- اصلا سمك الصبة الفلات الموضحة بالرسمة 32سم وهذا كثير...فكيف بأضافة دروب بانل ؟؟
تقبل تحياتي
 

م. م/اسماعيل

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
311
مجموع الإعجابات
78
النقاط
28
معك كل الحق مهندس لدي سؤال اخر هل هناك ما يمنع من جعل الكمره الدائريه مستمره وليست بسيطه الارتكاز كما نصت عليه اللوحه وذلك باستمرار الحديد العلوي مع عمل الحديد الاضافي
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,115
النقاط
0
معك كل الحق مهندس لدي سؤال اخر هل هناك ما يمنع من جعل الكمره الدائريه مستمره وليست بسيطه الارتكاز كما نصت عليه اللوحه وذلك باستمرار الحديد العلوي مع عمل الحديد الاضافي

اللوحة عند تكبيرها (اقصد الصورة) تكون غير واضحة...لكن اعتقد ان المصمم اعطاها (الكمرة) نفس الاسم, وهذ يدل على استمراريتها, والحديد يجب ان يستمر, وايضا, لا تنسى ان تضع حديد جانبي Side Bars في هذه الكمرة بالذات, لمقاومة التورشن(في حال لم يذكره المصمم).
تقبل تحياتي
 

م. م/اسماعيل

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
311
مجموع الإعجابات
78
النقاط
28
مهندس مثني بناءا علي كلام حضرتك فان وضع الحديد الاضافي موازيا لاتجاهات الاعمده بهذا الشكل خاطئ وانما يجب ان يكون موازي لاتجاه التسليح الرئيسي . مظبوط؟
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,017
مجموع الإعجابات
5,319
النقاط
113
المشكلة في هذا التصميم هو اختلاف اتجاه الأعمدة فلو تم تنفيذ اتجاه الشبكة (شبكة التسليح الرئيسية) أفقيا و رأسيا ستكون هناك مشكلة في الاضافي على الأعمدة المائلة و بالمناسبة فليس شرطا أن يكون الاضافي موازيا لاتجاه الأعمدة ..
و لكن لا أعتقد أن تغيير اتجاه الشبكة سيحل هذه المشكلة التي تحاول حلها ..
تحياتي
 

م. م/اسماعيل

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
311
مجموع الإعجابات
78
النقاط
28
ولكن مهندس سيف الاصل في ترتيب او توزيع الحديد هو اتجاه العزم الذي اعتقد علي قدر علمي البسيط لن يعتمد علي اتجاه العمود فالاصلح ان تتم شبكه التسليح راسي وافقي ويكون اتجاه الاضافي موازي له حتي يكون موازي لاتجاه العزوم والا ما الفائده من وضعه مائل مادام فاالاصل سيكون الشبكه الرئيسيه راسي وافقي وكلاهما ( الرئيسي والاضافي ) موازي لاتجاه العزم لمقاومته وانا علي علم ايضا ان وضع الحديد الاضافي بصوره مائله لا نستطيع ان نقول انه لن يقاوم العزوم الزائده علي الاعمده ولكن ايهما الاصح ارجو تصحيح كلامي من حضرتك وما ذكرته هو علي حد علمي البسيط
تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,017
مجموع الإعجابات
5,319
النقاط
113
التسليح الاضافي سيغطي مساحة من البلاطة أعلى العمود في اتجاه العزم حسب المحاور المحلية Local axes للبلاطات و التي ستكون في اتجاهين أفقي و رأسي M11&M22 و هذه هي القيم التي يعطيها برنامج مثل برنامج SAFE و اذا أردت أن تحصل على نتائج في اتجاه آخر مائل مثلا فيجب أن تغير اتجاه المحاور المحلية ..
لذلك فاتجاه العمود لا يتعارض مع توزيع التسليح في أي اتجاه ..
و في كل الأحوال يجب وضع (قيمة) التسليح المطلوبة في (اتجاه) دراسة العزوم ..
تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,017
مجموع الإعجابات
5,319
النقاط
113
قيمة العزم هي التي تتحكم في التسليح حسب اتجاه الدراسة أيا كان و لا يوجد ما يسمى اتجاه العزم ..
تحياتي
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,115
النقاط
0
التسليح الاضافي سيغطي مساحة من البلاطة أعلى العمود في اتجاه العزم حسب المحاور المحلية Local axes للبلاطات و التي ستكون في اتجاهين أفقي و رأسي M11&M22 و هذه هي القيم التي يعطيها برنامج مثل برنامج SAFE و اذا أردت أن تحصل على نتائج في اتجاه آخر مائل مثلا فيجب أن تغير اتجاه المحاور المحلية ..
لذلك فاتجاه العمود لا يتعارض مع توزيع التسليح في أي اتجاه ..
و في كل الأحوال يجب وضع (قيمة) التسليح المطلوبة في (اتجاه) دراسة العزوم ..
تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله
جواب اكثر من رائع.
تقبل تحياتي
 

م. م/اسماعيل

عضو نشط
إنضم
7 مارس 2014
المشاركات
311
مجموع الإعجابات
78
النقاط
28
كلام حضرتك اكيد طبعا مظبوط 100 % . اذن ملخص اجابه حضرتك ومهندس مثني ان سواء كان التسليح الرئيسي او الاضافي مائل او راسي وافقي فليس هناك فرق وانما المهم ان تغطي مساح الحديد في القطاع العزوم الناتجه لانه بالفعل اذا كان لدينا شريحه 1م *1م فسواء كان التسليح فيها مائل او راسي وافقي فانه سوف يقاوم العزوم المتولده فيها بغض النظر عن اتجاهه ولكن من خلال هذه الرسمه كما اجاب مهندس مثني فانه لا داعي لوضع حديد رئيسي مائل لجزء معين من البلاطه وانما الافضل هو توحيد اتجاهي الحديد علي كامل مسطح البلاطه. مشكورين
 