• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

إستشارة بخصوص تغيير انابيب التشلرات

إبن العرب

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2008
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
3
النقاط
3
بداية شكري وتقديري لكل القائمين والمشاركين والمطلعين في هذا المندى الاكثر من رائع

لدينا مشروع تغيير خط انابيب التكييف والوحدات المناولة وكل ما يتعلق بالنظام ما عدا التشلرات

1- هل ممكن ان نعمل احتياط للتوسعات المستقبلية للتكيف بعمل قطر اكبر في الخط الرئيسي؟
2- هل زيادة القطر يؤثر على اداء التكييف وسرعة الجريان واذا كان يؤثر ما هو الحل لجعل المشروع قابل للزيادة في المستقبل؟
3- الظواغط كيف يجب تصميمها لتناسب الحمل المتوقع مستقبليا؟ وماهو افضل نوع و نظام مستخدم حاليا؟
مع العلم ان الحمل الحالي 4000 طن تبريد
4- هل ممكن ان يصمم النظام للتوسعات المستقبلية بنسبة 30%؟
5- ما هي الاحتياطات التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار عن التخطيط؟

شاكر لكم حسن تعاونكم
 

مواضيع مماثلة

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
1- هل ممكن ان نعمل احتياط للتوسعات المستقبلية للتكيف بعمل قطر اكبر في الخط الرئيسي؟
2- هل زيادة القطر يؤثر على اداء التكييف وسرعة الجريان واذا كان يؤثر ما هو الحل لجعل المشروع قابل للزيادة في المستقبل؟

نعم يمكن ولا تأثير لذلك بل على العكس زيادة القطر يقلل الفقد في الدائرة.

3- الظواغط كيف يجب تصميمها لتناسب الحمل المتوقع مستقبليا؟ وماهو افضل نوع و نظام مستخدم حاليا؟
مع العلم ان الحمل الحالي 4000 طن تبريد
لا أعتقد أن هذا ممكن . الحل هو عمل أماكن للتشيلرات المستقبلية التي تعمل على نفس القطر الرئيسي .
وبخصوص عمل توسعات بنسبة 30% لا مشكلة في ذلك .

5- ما هي الاحتياطات التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار عن التخطيط؟
طبعا يلزم عمل الاحتياطات من ناحية التغذية الكهربية وتوقع الأحمال المستقبلية و يلزم ترك مساحات كافيةفي غرفة التشيلرات للوحدات المستقبلية .

 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
828
النقاط
0
جزاكم الله خرا شيخ حارتنا المعطاء أجبت بما يجب
و اسمح لي أن أضيف أن الوحدات المتوقع اضافتها يجب أن تكون بنفس العطاء التبريدي لأحد الوحدات القائمة بمعني لو ان الحمل مقسم على 5 معدات تثليج أي أن كل منها عطاؤه التبريدي 800 طن فإن الوحدات المتوقع إضافتها تكون من فئة الـ 800 طن
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
جزاكم الله خرا شيخ حارتنا المعطاء أجبت بما يجب
و اسمح لي أن أضيف أن الوحدات المتوقع اضافتها يجب أن تكون بنفس العطاء التبريدي لأحد الوحدات القائمة بمعني لو ان الحمل مقسم على 5 معدات تثليج أي أن كل منها عطاؤه التبريدي 800 طن فإن الوحدات المتوقع إضافتها تكون من فئة الـ 800 طن


العفو أستاذنا و شكرا على الإضافة القيمة .
 

ابن العميد

مشرف-قسم التبريد والتكييف
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
1,156
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
في حالة تغيير اقطار المواسير يجب مراجعة الحسابات الهيدوليكية ومراجعة منحنيات اداء الطلمبات للتأكد من نقطة التشغيل
في حالة زيادة السعة التبريدية يجب مراجعة الاقطار وقدرات الطلمبات وما قد يتأثر بإختلاف السعة التبريدية
وشكرا للسادة المشاركين قبلي وبعدي :)
 