استشارة بخصوص ابعاد الدكت و كمبروسر 3فاز

jazz_sa

عضو جديد
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

للأخوة المهندسين و خبراء التكييف، قدم لي مقاول التكييف عرض سعر، و تفاصيل الدكت لمشروع فيلا... تجدون في الجدول ادناه ملخص لقدرات المكيفات و هي من نوع فوجي دكت سبليت، و مقاسات الدكت في بدايته عند المروحة الداخلية، و مقاساته في نهاية الدكت.

ابعاد الدكت (سم)
بداية الدكتنهاية الدكت
قدرة المكيف بالطنارتفاععرضارتفاععرض
230303030
330453030
430503030
530603030

ما اريد ان اتأكد منه هو هل مقاسات الدكت مناسبة لقدرات التكييف بحيث يعمل بدون ازعاج و بكفائة عالية؟ اذا كانت المقاسات صغيرة، فما هي المقاسات المناسبة بشكل تقريبي لقدرات المكيفات علماً ان طول الدكت في المتوسط حوالي 5 متر من المروحة الى اخر نقطة في الدكت؟

الامر الاخر، مكائن 3طن تعمل على 1 فاز بينما مكائن 4طن تعمل على 3فاز ... هل من المجدي تحويل مكيفات 3طن الى 4طن للتوفير في الطاقة؟ لأنه كما فهمت من الفني ان مكائن 1 فاز تعمل على 15 امبير، بينما 3فاز تعمل على 6 امبير، و بالتالي فان استهلاك الطاقة ل مكائن 3فاز توفر 50% من الطاقة؟ هل هذا الكلام صحيح؟ علماً ان كاتلوج الشركة المصنعة، فعلا يبين ان مكائن 3فاز تستهلك امبير اقل، و لكن كفائة الطاقة EER هي نفسها لجميع الموديلات 1فاز او 3فاز حوالي 11.5 BTU/hW.

ارجوا من المتخصصين ان يفيدونا بخصوص هل هناك توفير فعلي في فاتورة الكهرباء لل 3فاز؟
 

مواضيع مماثلة

mmhhmm

عضو
إنضم
9 يونيو 2009
المشاركات
160
مجموع الإعجابات
10
النقاط
18
مقاسات الصاج مناسبة
اما تحويل وحدات التكييف 3 طن الى 4 طن سوف يزيد من استهلاك الطاقة
وما تتحدث عنه مكائن 3 فاز تستهلك 6 امبير ليس معناه ان الاستهلاك الكلي للمكيف 6 امبير ولكن 6 امبير للفاز الواحد
 

عبدالله ابوبكر

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2007
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
اؤيد وبشدة راي الاخ mmhhmm .
واضيف ملاحظة بسيطه وهي الاهتمام بعزل مجاري الهواء من الداخل .
 