السلام عليكم
انا اتعلمت فى حساب الحريق على الاليت ان بحسب الضغط والتدفق انى بحسب ان residual pres للرشاشات 0.5 بار وبحسب على عدد الرشاشات مثلا 12 للخطوره العاديه وبضيف صندوق او اتنين كل دا فى الاليت صندوق 1.5 بوصه بيطلع الناتج ف الضغط مثلا 7 بار والتدفق 750 مثلا ,,,,,, السؤال هل انا كدا عامل حساب ضغط الصناديق ؟؟ المفروض انى residual pres للصندوق 4.5 بار وانا اللى ضفته كان 0.5 بار للرشاش اعتقد كدا فى غلط


ماشى انا هحسب كل نظام على الاليت لوحده الرشاشات لوحدها والصناديق لوحدها وطبعا فى الصناديق بنضيف residual pres 4.5 او 6.9 ف هيبقى الضغط تقريبا 7 بار تمام ؟ وفى الرشاشات الضغط هيبقى تقريبا 4 بار

السؤال بقى هل اجمع ناتج الضغط من النظامين واقول ان الشبكه ضغطها هيبقى 11 بار
او ازاى
وشكرا
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
و عليكم السلام
0.5 بار هي أقل ضغط مسموح به للرشاش يعني أبعد رشاش في ( 12 أو 11 رشاش )و باقي الرشاشات سيكون ضغطها بالتالي أعلى من 0.5 بار.
بخصوص كبائن الحريق أدخل أقرب كابينة و أقرب حنفية حريق من منطقة التصميم في البرنامج (كنقاط فقط ) أي بدون توصيفها على أنها كابينة أو حنفية ؛ و الغرض من ذلك أنك حينما تطالع النتائج اقرأ ضغوط هذه النقاط هل هي كافية حسب الكود أم لا ؟
في حالة أنها غير كافية ارفع ضغط الرشاش (minimum pressure)مثلا من 7 رطل/بوصة مربعة إلى 10 و هكذا حتى يكون الضغط كافياً .
الضغوط التي ذكرتها حضرتك 4.5 بار للكبائن و 6.9 بار للحنفيات من كود NFPA14 و لو اطلعت على مواصفات الدفاع المدني السعودي - إن كنت تعمل بالسعودية - فيسمح بقيم أقل من تلك حسب المرفق .
الكبائن 3 بار
الحنفيات 4.5 بار
 

المرفقات

  • ط£ظ†ط¸ظ…ط©-ط§ظ„ط®ط±ط§ط·ظٹظ…-ط§ظ„ظ…ط·ط§ط·ظٹط©-ط°ط§طھ-ط§ظ„ط¨ظƒط±ط©.pdf
    739.8 KB · المشاهدات: 58
  • ط£ظ†ط¸ظ…ط©-ظ…ط¢ط®ط°-(ظپظˆظ‡ط§طھ)-ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‚-ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط©.pdf
    1.2 MB · المشاهدات: 54

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
السلام عليكم
ماشى انا هحسب كل نظام على الاليت لوحده الرشاشات لوحدها والصناديق لوحدها وطبعا فى الصناديق بنضيف residual pres 4.5 او 6.9 ف هيبقى الضغط تقريبا 7 بار تمام ؟ وفى الرشاشات الضغط هيبقى تقريبا 4 بار

السؤال بقى هل اجمع ناتج الضغط من النظامين واقول ان الشبكه ضغطها هيبقى 11 بار
او ازاى
وشكرا
لا طبعا يا م/أحمد المضخة ستكون 7 بار في حال أن الضغط عن أقرب كابينة من منطقة التصميم في حدود المطلوب أي لا تقل عن أقل ضغط مطلوب و كذلك بالنسبة لأقرب حنفية حريق من منطقة التصميم .
 

شيخ الحارة

عضو نشط
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
359
مجموع الإعجابات
31
النقاط
28
هناك بعض المشاريع تكون منطقة التصميم قريبة من المضخة كأن تكون الرشاشات موجودة بمبنى واحد و بقية المباني تعمل بالكبائن . في هذه الحالة يتم عمل حساب الضغط مرتين ؛ مرة نحسب على الكبائن فقط و من البرنامج نحسب k factor للكابينة أو الحنفية و تعامل على أنها رشاش و في المرة الثانية نحسب على الرشاشات .
 