هل ممكن الغى العمود دا

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
نتيجة لتغير المعمارى فى الدور الاول فيوجد عمود معمول عليه دائرة بافكر انى الغيه جميع قطاعات الاعمدة 25*60 بتسليح 8 قطر 12 فاية رايكم هل ينفع والمفترض ان المبنى هيطلع 5 ادوار المبنى اتصب فيه سقف الدور الارضى فى انتظار مشاركتكم؟؟
يوجد ملف مرفق برجاء الاطلاع عليه
 

المرفقات

  • trial 3.rar
    538.9 KB · المشاهدات: 101
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,476
مجموع الإعجابات
6,425
النقاط
113
نتيجة لتغير المعمارى فى الدور الاول فيوجد عمود معمول عليه دائرة بافكر انى الغيه جميع قطاعات الاعمدة 25*60 بتسليح 8 قطر 12 فاية رايكم هل ينفع والمفترض ان المبنى هيطلع 5 ادوار المبنى اتصب فيه سقف الدور الارضى فى انتظار مشاركتكم؟؟
يوجد ملف مرفق برجاء الاطلاع عليه


السلام عليكم

اعتقد ان من الواجب الغاء هذا العمود من هذا الطابق وما يليه لكن الغاء عمود بصورة مرتجلة شيء لا يحمد عقباه . ينبغي ان تكون الاعمدة الباقية قادرة على حمل المبنى وان تكون كافة العناصر الانشائية مصممة صح ! كما يجب ان يكون التصميم متكاملا .
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
اصل البحر صغير وغالبا العمود ده مش شايل حاجة يا هندسة ولا اية راى حضرتك المسافة بين هذا العمود وعمود السلم 1.25 متر يعنى غالبا مش شايل
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,476
مجموع الإعجابات
6,425
النقاط
113
اصل البحر صغير وغالبا العمود ده مش شايل حاجة يا هندسة ولا اية راى حضرتك المسافة بين هذا العمود وعمود السلم 1.25 متر يعنى غالبا مش شايل


ما اراه في الرسم المرفق ان وجود هذا العمود لا لزوم له بل وواجب الازالة وفي نفس الوقت يجب ان يكون التصميم الانشائي للمبنى بدون هذا العمود كافيا وسليما. كون المسافة هي كما ذكرت لا يعني بالضرورة انه غير شايل ولكن يمكن تصميم المبنى بسلام بدون هذا العمود.
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
لو لغيت هذا العمود عمود السلم اللى بجواره تقريبا هيشيل 35 طن فى الدور وعمود السلم كقطاع خرسانة )25*60( وبتسليح 8 اسياخ 12 يقدر يشيل 153 طن تقريبا والعمود دا هيطلع 4 ادواروطبعا الدور الارضى العمودين موجودين فيه فهل دا امان
 

انس عبدالله

عضو نشط
إنضم
27 أغسطس 2008
المشاركات
391
مجموع الإعجابات
34
النقاط
28
ما اراه فيارسم ان العمود وضعه غلط ويجب ازالته لكن لازم نعيد تصميم الاعمده القريبةوالمحيطة للتأكد من حديد التسليح
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
دلوقتى يا بشمهندس انا شيلت العمود وعملت فايل ساب وطلع عمود السلم الحمل عليه 43 طن فى الدور وصاحب البيت عايز البيت يطلع 5 ادوار وقطاع العمود مش هيكفى اية الحل.
الوضع الحالى العمودين موجودين فى الدور الارضى وبداية من سقف الارضى المعمارى اتغير فلو شيلت العمود اللى بجوار السلم هيكون حمل عمود السلم 43 طن ولو تركت العمود وهو كمكان مش مظبوط هيكون حمل عمود السلم 38 طن فاية العمل يا هندسة
 

Eng_A.G

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2013
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
هو في معماري اتعمل اصلااااااا ؟؟؟
للامانة انا اول مرة اشوف معماري بالسوء ده ..كان في افضل بكثير
ولكن بسؤالك اخي المحترم .
ينفع تشيل العمود مفيش مشاكل ولكن انصحك بعمل كمرة مخفية لتقليل الترخيم
الاحظ في الصورة ايضا ... تغيير درب بعض الاعمدة التي باللون الاحمر
اذا ملاحظتي دي صحيحة ... فخطأ جدااا وخطر وضع العمود بالشكل ده
والله اعلى واعلم
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
هو في معماري اتعمل اصلااااااا ؟؟؟
للامانة انا اول مرة اشوف معماري بالسوء ده ..كان في افضل بكثير
ولكن بسؤالك اخي المحترم .
ينفع تشيل العمود مفيش مشاكل ولكن انصحك بعمل كمرة مخفية لتقليل الترخيم
الاحظ في الصورة ايضا ... تغيير درب بعض الاعمدة التي باللون الاحمر
اذا ملاحظتي دي صحيحة ... فخطأ جدااا وخطر وضع العمود بالشكل ده
والله اعلى واعلم

ما هو الخطأ فى تغيير ضرب الاعمدة ولية كمرة مختفية ما انا هاعمل كمرة بسقوط عند مدخل الاستقبال
 
التعديل الأخير:
أعلى