لو عايز اغير اتجاه عمود فوق عن العمود اللى تحت هل ينفع؟؟

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
لو عايز اغير اتجاه عمود فوق عن العمود اللى تحت هل ينفع؟؟
اية المتطلبات وهل ينفع اعمل كدا مع كل سقفوهل هناك تفصيلة معينة
 
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
866
مجموع الإعجابات
108
النقاط
43
يمكن لك تغير اتجاه العمود او تغير مقاسات العمود مع الحفاظ على مركز ثقل العمود يكون ثابت اى ان cg للعمود الجديد يكون بنفس نقطة ال cg للعمود القديم
ويمكن حدود التغير تكون اكبر من ذلك ولكن يستلزم مهندس مصمم مراجعة الاحمال واعطاء الموافقه من عندمه
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
ازاى احافظ على مركز الثقل يعنى لو عندى عمود 25*60 لو غيرت اتجاهه فوق هلاقى العمود فوق راكب 25 سم جاية على العمود ويتبقى 35 سم خارج العمود السفلى
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
ازاى احافظ على مركز الثقل يعنى لو عندى عمود 25*60 لو غيرت اتجاهه فوق هلاقى العمود فوق راكب 25 سم جاية على العمود ويتبقى 35 سم خارج العمود السفلى

كما هو موضح بالصورة المرفقة
 

المرفقات

  • ط§ظ„ط¹ظ…ظˆط¯.jpg
    ط§ظ„ط¹ظ…ظˆط¯.jpg
    14 KB · المشاهدات: 90

Eng_A.G

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2013
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم
شوف يا ريس
اولا الاخ لما قالك ال cg لازم يكون واحدة يعني يعمل زي cross كدا والصورة الى انت ارفقتها مش محققة الشرط ده نهائيا
وخطأ تنفيذه كدا طبعا
شوف بناءا على الصورة الى ارفقتها انت ممكن تعمل العمود الى في الارضي على شكل حرف L وفوق تقدر تحط عموده فى الاتجاه الى انت عايزه .. دا فى حالة ما يخالفش معايا تحت من الناحية المعمارية
2 - ممكن حل اخر برده
انك العمود على وضعه كدا زي الصورة بس تعمل ايه بقي ؟؟
تعمل كمرة مقلوبة لان الساقطة ممكن تسبب مشاكل واذا ما سببتش اعملها ساقطة افضل ويتم تصميها وفى الحالة دي هي هتكون كفيلة تشيل الجزء ال 35 سم الى طاير من العمود ده
والله اعلى واعلم
بالتوفيق
 

zoma82

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2006
المشاركات
496
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
العمود السفلى متنفذ كدا والسقف تم صبه ونريد تغيير اتجاه العمود فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة
 

Terminator 2013

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2013
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
18
النقاط
0
انت لازم تعمل check على ال bending اللى هيحصل على العمود السفلى نتيجة تغير ال cg والقوه م اصبحتش axial compression فقط لو العمود داخلى , اما لو العمود طرفى فهتحسب عليه العزم الاضافى نتيجة تغير ال cg بالاضافة للعزم الناتج عن eccentricity of loading
 

Eng_A.G

عضو جديد
إنضم
27 نوفمبر 2013
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
العمود السفلى متنفذ كدا والسقف تم صبه ونريد تغيير اتجاه العمود فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة


على فكرة انا قولتلك حل تاني لو ما نفعش الحل الاول ... بس انت مش واخد بالك
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
.......
اعملها ساقطة افضل ويتم تصميها وفى الحالة دي هي هتكون كفيلة تشيل الجزء ال 35 سم الى طاير من العمود ده
والله اعلى واعلم // اتفق مع هذا الكلام تماما, لا يجب تحميل جزء كبير من العمود على الصبة, بأي حال من الاحوال.
بالتوفيق

العمود السفلى متنفذ كدا والسقف تم صبه ونريد تغيير اتجاه العمود فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة

بما ان العمود والصبة قد تم صبهم, اقترح ان تستخدم مقطع جسر (كمرة-Beam) فولاذي, وبقياس مناسب, تزرع بالايبوكسي في الاعمدة, مع عدم ترك فراغ, مهما كان صغيرا بين الكمرة الحديد والسقف المصبوب (عن طريق حشر قطع بليت حديد Shims, او عن طريق صب جراوت) لضمان جودة التحميل, لتلافي حالة التحميل الانشائي الخاطئ.
تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:
أعلى