الأخوة الافاضل
اذا كان لدي اثنين يو بي اس واحد قدرته 800va والأخر 1050va وكلاهما يعمل على نظام 12vdc فهل بالامكان ربطهما على التوازي لكي احصل على قدرة 1850va او اقل اذا اخذنا في الحسبان الفواقد ؟ وكيف هي عملية الربط؟
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
161
النقاط
43
عزيزي لايمكن ربط اثنان من ups اذا كانت من الانواع العادية بسبب عدم امكانية التزامن (سنكرونايز )
 

م رياض الحرازي

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2014
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
د حسين
هل افهم من كلامك انه هناك انواع من اليو بي اس فيها خاصية التزامن ؟
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
161
النقاط
43
د حسين
هل افهم من كلامك انه هناك انواع من اليو بي اس فيها خاصية التزامن ؟
نعم يا عزيزي : يوجد انفرترات لها خاصية التزامن وتستعمل في الطاقة الشمسية التي تربط مباشرة مع الشبكة العامة بحيث انها تأخذ التيار المستمر مباشرة من الألواح اللاقطة الشمسية وتولد تيارا متناوبا يأخذ تردده من الشبكة العامة مما يسمح له بالربط المباشر مع شبكة المنزل وتسمى عملية الربط هذه بنظام on grid ويرافق ذلك عدادات متطورة تحسب استهلاك المنزل وتسجل مالك وما عليك وبموجبها يتم المحاسبة وتدفع لك الشركات قيمة الفائض لديك الذي قدمته للشبكة (( تابع sma على الغوغل))
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
سلام عليكم.. يمكن ربط اليو بي اس على التوازي و لا مشكلة في هذا الامر ..
 