عزيزي سؤالك واسع وجوابه متشعب جدا ... ورغم ذلك سأوجز الموضوع بما يتيسر في ذهني حاليا :
- اهم سبب لاحتراق المولد هو زيادة حرارة الاسلاك النحاسية بسبب مرور التيار الكهربائي في ملفات المولد النحاسية عندما تزداد عن الحد المسموح .: ولهذه الحالة عدة اسباب اهما تحميل المولد اكثر من الاستطاعة الممكنة ... وهذا يمكن حمايته بقواطع كهربائية مناسبة ... وسبب ثاني هو دخول كهرباء المدينة الى المولد نتيجة خطأ توصيل او تعطل في ats ... او تعطل نظام التزامن الذي يجمع اكثر من مولد في دارة واحدة
- سبب آخر لزيادة شدة التيار هو تعطل في دارة avr بحيث يرتفع الفولط في الملفات الثابتة ويرتفع الأمبير في الملفات الدائرة ( ويمكن تعطل avr بحكم القدم او سوء التصنيع او انسكاب الماء عليه ) او تعطل المقومات (دايودات موجودة بين القسمين الدائرين الكبير والصغير )
- ارتفاع حرارة الأسلاك النحاسية (الملفات) نتيجة سوء تهوية المولد نتيجة تراكم الغبار وانسداد الشبك ربما بكيس نايلون اوغير او توقف مروحة التبريد او اغلاق ابواب ونوافذ الغرفة وغير ذلك .
- يمكن ان يتعطل المولد لأسباب ميكانيكية مثل زيادة سرعة المحرك لأسباب فنية خاصة بالمحرك . او تطاير اجزاء صغيرة معدنية مثل البراغي اوالعزق تؤذي الأسلاك في الملفات .
عزيزي ... هذا ما تذكرته الآن .... عسى ان يفيدك