ما رأيكم في تسليح اساس هالجدار الخارجي ؟

هشام92

عضو جديد
إنضم
10 نوفمبر 2015
المشاركات
112
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
ما رأيكم في تسليح اساس هالجدار الخارجي ؟ عمقه نصف متر تحت مستوى الارض وعرضه متر

1464182021441.jpg


1464183372831.jpg


1464183997615.jpg


1464184406471.jpg


146418524251.jpg


1464185450931.jpg


1464185618021.jpg
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله.
الزميل@هشام92
التسليح هو انعكاس لحاجة المقطع لمقاومة العزوم, والسمك, هو انعكاس لحاجة المقطع لمقاومة القص Shear . لذلك لا يمكن الحكم على التسليح بغياب معلومات اساسية مثل سمك الاساس+اقطار التسليح الطوالي والعرضي+كم طابق يحمل هذا الاساس+ نلاحظ خروج دولات (اشاير Dowels) وهذا يعني ان الجدار ممكن ان يكون كونكريتي, وليس من الطابوق(الطوب) او البلوك.
لكن من المهم ان نعرف, ان التسليح الرئيسي في الاسس الجدارية, هو التسليح العرضي (وهو هنا الاتاري Stirrups) واعتقد ان تباعداتها كبيرة (وان كانت الصورة خداعة احيانا).
اجمالا, ما سبب سؤالك ؟؟ هل عندك ملاحظة او شك ؟ نرجو بيانها.
تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:

هشام92

عضو جديد
إنضم
10 نوفمبر 2015
المشاركات
112
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
جدار سور خراساني سماكة الاساس (30 سم ارتفاع xا 1 متر عرض) 6 اسياخ سفلية و6 علوية وكانات U لن يحمل طوابق سيتم صب فوقة جدار سور خراساني ارتفاعه 4 متر




وهذه الاساس سيكون فوقة جدار خراساني ارتفاعه 4 متر (من الاجانب الايسر 3 متر تراب مطمور) ما رايك في التسليح ؟

1464210980781.jpg


146421197251.jpg


1464212090431.jpg


1464212171171.jpg


146421225611.jpg


1464213312071.jpg


146421368341.jpg


1464273420431.jpg
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
جدار سور خراساني سماكة الاساس (30 سم ارتفاع xا 1 متر عرض) 6 اسياخ سفلية و6 علوية وكانات U لن يحمل طوابق سيتم صب فوقة جدار سور خراساني ارتفاعه 4 متر

وهذه الاساس سيكون فوقة جدار خراساني ارتفاعه 4 متر (من الاجانب الايسر 3 متر تراب مطمور) ما رايك في التسليح ؟


1464273420431.jpg

الاخ @هشام92
مع انك اوضحت بعض المعلومات, لكنها تبقى ناقصة مثلا
1- التسليح 6سيخ علوي ومثله سفلي...! كم قطر التسليح؟؟ 12ملم-16ملم-20ملم ؟؟؟
2- مع اني ذكرت في المشاركة الاولى, ان التسليح الرئيسي في الاساس, سيكون التسليح العرضي(يعني الـ Stirrups), الا انك لم تذكر كم قطرها, وكم تباعدات تسليحها.
3- كم سماكة الجدار الذي ارتفاعه 4م؟ هل هو 25سم-30سم-40سم ؟؟؟
4- ما هو تسليح الجدار وكم مسافته؟؟؟
وبالعموم هذا جدار ساند للتربة Retaining Wall وليس سور كونكريتي. لذلك يتوجب عليك تدقيق استقراره ضد الانقلاب Overturning وايضا ضد الانزلاق Sliding.
تقبل تحياتي
 
أعلى