مشكلة مشكلة في صب الدرج (السلم) + حلول مقترحة

موسى 527

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله
إلى المهندسين الأفاضل

تم صب الدرج(السلم) كما في الصورة- المشكلة هي أن المسافة التي تربط الدرج(السلم) بالسقف هي 4 سم فقط
علما بأن الدرج على شكل نصف دائرة، حديد تسليح الدرج(السلم) متصل بالسقف من خلال ال 4 سم، عرض الدرج(السلم) 120 سم، ارتفاع الطابق 3.9 م، سمك صب السقف 15سم ، ابعاد السقف 5x3 متر ، ارتفاع العتبة الواحدة 16 سم، عرض العتبة الواحدة يبدأ ب 20سم و ينتهي ب 37 سم.
حديد تسليح الدرج(السلم) 12مم لكل 15سم (طبقتين) في الاتجاهين

Capture.JPG

Capture2.JPG

الحلول المقترحة:
1- ربط الدرج(السلم) بالسقف عن طريق زاوية من الحديد ( steel angle)
2- هدم جزء من السقف بمقدار 1 متر ابتداءاً من نهاية الدرج(السلم) ، مع المحافظة على حديد التسليح، ثم اعادة الصب بشكل صحيح

ما هي اقتراحاتكم؟
شكراً مقدما
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
وعليكم السلام ورحمة الله
الزميل الكريم@موسى 527
1- المقترح الاول, غير هندسي وخطر, اضافة الى عدم وجود مكان كافي لتثبيت حديد الزاوية.
2- بما ان الدرج جزء منه مستقر على الجدار المجاور (من جهة الشباك), فنعم ممكن تنفيذه مع التدعيم الجيد, ولكن المشكلة ليست فقط متعلقة بالاستناد, ولكن بعدد الدرجات وارتفاع كل منها, حيث ستكون عندك على الاقل 3 درجات(بايات-كما نسميها بالعامية العراقية) بأرتفاع مختلف عن البقية, وهذا غير مريح اثناء الصعود او النزول.
لذلك اقترح عليك ان تقوم بهدم الدرج كله, مع اعادة تسليحه(استخدم حديد رئيسي فاي 16ملم كل 15-على طول الشاحط, والحديد العرضي فاي 12ملم كما هو), ولكن الاهم ان تقوم بحساب عدد الدرجات, بناءً على ارتفاعها+ان تجعل اصغر عرض للدرجة(من الجهة الداخلية) لا تقل عن 20سم, ان امكن. من شكل مخطط البناء, فهو يشبه ما هو رائج عندنا في العراق, لذلك اقترح عليك ان تحمل النجار كلفة اعادة نصب القالب مع تسليحه, لانه خطأ منه, والمفروض ينبهك له قبل الصب.
نقبل تحياتي

 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,191
النقاط
113
مكرر

ظƒظ…ط±ط©.jpg
 
التعديل الأخير:

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,191
النقاط
113
السلام عليكم و رحمة الله
إلى المهندسين الأفاضل

تم صب الدرج(السلم) كما في الصورة- المشكلة هي أن المسافة التي تربط الدرج(السلم) بالسقف هي 4 سم فقط
علما بأن الدرج على شكل نصف دائرة، حديد تسليح الدرج(السلم) متصل بالسقف من خلال ال 4 سم، عرض الدرج(السلم) 120 سم، ارتفاع الطابق 3.9 م، سمك صب السقف 15سم ، ابعاد السقف 5x3 متر ، ارتفاع العتبة الواحدة 16 سم، عرض العتبة الواحدة يبدأ ب 20سم و ينتهي ب 37 سم.
حديد تسليح الدرج(السلم) 12مم لكل 15سم (طبقتين) في الاتجاهين

مشاهدة المرفق 112036

مشاهدة المرفق 112037

الحلول المقترحة:
1- ربط الدرج(السلم) بالسقف عن طريق زاوية من الحديد ( steel angle)
2- هدم جزء من السقف بمقدار 1 متر ابتداءاً من نهاية الدرج(السلم) ، مع المحافظة على حديد التسليح، ثم اعادة الصب بشكل صحيح

ما هي اقتراحاتكم؟
شكراً مقدما
- اضف كمرة مع التسليح اللازم عند نقطة الاسنناد
اسفل البلاطة على كامل العرض
- اعمل ثقوب في البلاطة لمرورتسليح الأتاري
اضف تسليح علوي وسفلي اللازم بعد قشط واظهار
تسليح البلاطة
-ربط تسليح الشاحط المائل مع الكمرة او زرع تشاريك
اضف مادة ايبوكسي مع خلطة الخرسانة
تحياتي
مشاهدة المرفق 112038
attachment.php
 
التعديل الأخير:

موسى 527

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله
الزميل الكريم@موسى 527
1- المقترح الاول, غير هندسي وخطر, اضافة الى عدم وجود مكان كافي لتثبيت حديد الزاوية.
2- بما ان الدرج جزء منه مستقر على الجدار المجاور (من جهة الشباك), فنعم ممكن تنفيذه مع التدعيم الجيد, ولكن المشكلة ليست فقط متعلقة بالاستناد, ولكن بعدد الدرجات وارتفاع كل منها, حيث ستكون عندك على الاقل 3 درجات(بايات-كما نسميها بالعامية العراقية) بأرتفاع مختلف عن البقية, وهذا غير مريح اثناء الصعود او النزول.
لذلك اقترح عليك ان تقوم بهدم الدرج كله, مع اعادة تسليحه(استخدم حديد رئيسي فاي 16ملم كل 15-على طول الشاحط, والحديد العرضي فاي 12ملم كما هو), ولكن الاهم ان تقوم بحساب عدد الدرجات, بناءً على ارتفاعها+ان تجعل اصغر عرض للدرجة(من الجهة الداخلية) لا تقل عن 20سم, ان امكن. من شكل مخطط البناء, فهو يشبه ما هو رائج عندنا في العراق, لذلك اقترح عليك ان تحمل النجار كلفة اعادة نصب القالب مع تسليحه, لانه خطأ منه, والمفروض ينبهك له قبل الصب.
نقبل تحياتي


شكراً لك أخي الكريم

بالنسبة إلى ارتفاع الدرجات (البايات) فقط الدرجة الأخيرة مختلفة عن البقية.... (يمكن حل ذلك عند تركيب السيراميك)
 

موسى 527

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
- اضف كمرة مع التسليح اللازم عند نقطة الاسنناد
اسفل البلاطة على كامل العرض
- اعمل ثقوب في البلاطة لمرورتسليح الأتاري
اضف تسليح علوي وسفلي اللازم بعد قشط واظهار
تسليح البلاطة
-ربط تسليح الشاحط المائل مع الكمرة او زرع تشاريك
اضف مادة ايبوكسي مع خلطة الخرسانة
تحياتي
مشاهدة المرفق 112038
attachment.php

شكرا لك على مجهودك أخي الكريم
عذرا أخي لو ممكن توضح أكثر
كيف اسند الكمرة في الجوانب ؟
عند قشط و اظهار حديد التسليح ( هل تقصد اظهار التسليح العلوي للبلاطة فقط)... مع اضافة تسليح سفلي للكمرة

و لك الشكر
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,191
النقاط
113
شكرا لك على مجهودك أخي الكريم
عذرا أخي لو ممكن توضح أكثر
كيف اسند الكمرة في الجوانب ؟
عند قشط و اظهار حديد التسليح ( هل تقصد اظهار التسليح العلوي للبلاطة فقط)... مع اضافة تسليح سفلي للكمرة

و لك الشكر
- يفضل اظهار وحه التسليح السفلي والعلوي للبلاطة لزيادة الالتحام
- اضف على الأفل 3قطر 20مم علوى فوق تسليح البلاطة وسفلي
- احفر في الجدار اعلى واسفل البلاطة اصغري 7سم عمق في الجدار
- اعمل ثفوب في البلاطة لتمرير الأتاري 8مم كل 20سم
- عمل فتحات في البلاطة لصب الخرسانة
- سماكة الخرسانة فوق البلاطة يفضل 5سم او اكثر
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
4,532
مجموع الإعجابات
6,632
النقاط
113
السلام عليكم

حيث ان شاحط الدرج ( السلم ) هذا يختلف تصميما وتثبيتا ( في نهايتيه) عن الشواحط العادية, حيث يستند على نهايتيه دون اي دعامة وسطية (شاحط حر ) free standing ولذلك يتعرض الى عزوم تثبيت والتواء (فتل) torsion ولذلك ارى ان تكسير خرسانة البلاطة عند التقائها مع الشاحط ( بعمق متر في عرض الشاحط ) مع المحافظة على الحديد بالطبع بهدف توفير مسافة تثبيت كافية لحديد الشاحط واعادة صبها مع الكمرة التي اقترحها الدكتور يوسف بعمق وتسليح مناسبين يمكن ان يكون حلا معقولا لهذه المشكلة .

هذا الكلام يفترض ان السلم مصمم حسب الاصول وان تسليحه كاف وان الكانات المستخدمة كانت من النوع المغلق closed و كافية لمقاومة الالتواء .
 
التعديل الأخير:

موسى 527

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا لكم جميعا
جعله الله في ميزان حسناتكم
 
أعلى