السلام عليكم ,
اريد حساب كمية التهوية لغرفة كالعناية المركزة مثلا . الصورة المرفقة من الأشرى . لماذا خانة cfm/ft2 خالية ؟
هل يعنى هذا انها تصمم على عدد الناس فقط ؟
Health Care Facilities_question.png
 

اسكندر عمجة

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2005
المشاركات
340
مجموع الإعجابات
52
النقاط
0
من أي كود المرفق؟
أتوقع ashrae 62 القديم
بالنسبة لأنظمة العناية الطبية استخدم
ashrae 170.2013
حسابات كمية التهوية عن طريق عدد مرات تبديل الهواء
 