السلام عليكم أخواني
و الله يعطيكم العافية جميعا و يقدركم و يزيدكم من علمه
في لوحات معامل القدرة و عند توصيل اللوحة
بيظهر معامل القدرة تقريبا ( 0.75--0.86)
و في حال وجود حمل ( LOAD ) يعطي محول التيار قياس إلى المنظم ( ct to regulator )
و بالتالي و بحسب الاشارة يقوم المنظم بادخال مرحلة فرضا 5 كيلو فار او 10 .. الخ
و بالتالي يتم تصحيح المعامل للرقم المطلوب 0.93 و ما فوق
الآن المشكلة اللتي تواجهني انه في حالة اللاحمل او الحمل الصغير جدا جدا
لا يقوم المنظم بادخال اي مرحلة و ذلك لعدم وجود أمبير من المحول
و هذه مشكلة لان شروط الهيئة المطلوبة في الشارقة تطلب اقل معامل للقدرة 0.93 و ما فوق
و هذا يتحقق بوجود الحمل فقط او بوصل مرحلة بشكل مباشر و هذا غير آمن نوعا ما !!
كيف يمكنني تحقيق معامل قدرة في حالة اللاحمل بحيث يكون 0.93 و ما فوق ؟؟؟؟



جانب آخر و استفسار :

بما ان المكثف عند العمل يسحب أمبير تقريبا لكل 25 كيلو فار = 36 أمبير

السؤال : هل هذا الحمل و الأمبير المُقاس و المسحوب يزيد الحمل الكلي على القاطع الرئيسي؟

بفرض لدينا أحمال 235 أمبير + لوحة مكثفات 50 كيلو فار يعني تقريبا 65 أمبير
فهل يجب تركيب قاطع تيار 250 أمبير للأحمال فقط
أم يجب حساب أمبير المكثفات أيضا ؟ أي 300 أمبير ... ؟

أرجو الإجابة من ذوي الخبرة

و أعذرو جهلي بما لا أعلم

و شكرا مُقدمـــاً
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
101
النقاط
43
الاخ ابويحيى وخاوااا : المتسعات ولوحات تعديل معامل القدره تستعمل لتقليل التيار المغذى من الشبكه وذلك بتزويد القدره الى الملف من المتسعه بدلا من الشبكه . فلو فرضنا لديك احمال 100 كي في اي بمعامل قدره 0.8 . التيار 144 امبير . فلو كان الحمل 1 كيلوواط او كان العمل بدون حمل فان التيار قليل جدا او لا يوجد تيار واستعمال المتسعه سيودي الى سحب تيار من الشبكه للمتسعه وليس للحمل . المفروض ان يعرف المسؤولين ان استعمال المتسعات في الاحمال القليله قد يكون مضرا بدلا من ان يكون مفيدا , لانه لا يمكن استعمال مراحل متسعات لكل الاحمال , والمهم هي الاحمال العاليه التي تسحب التيار العالي اما الاحمال القليله فتيارها قليل وليست ذو اهميه .
 
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
77
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الاخ نزار عكو
السلام عليكم
شكرا عالرد ويعطيك العافية
الكلام اللي حكيتو معروف بيناتنا احنا اللي منشتغل بهالمجال بس الهيئة
بتعمل كشوفات لو كان معامل القدرة اقل من 0.93 بتعطي مخالفة 3000درهم للمالك تبع البناية ولازم يجيب شركة معتمدة عندهم للصيانة
واحنا معتمدين
في حال طلع الكشف الثاني بعد الصيانة وكان اقل من 0.93 احنا كشركة مناخد مخالفة عشرة الاف درهم بحجة انو الصيانة غير صحيحة ولاتحقق الشروط والقوانين المنصوص عليها
ويكرر كلامي هنن مابيعرفو حمل او لاحمل بدهم الرقم وبس
وهادا ما بيتحقق حاليا معنا الا بالربط المباشر لمرحلة من المراحل وانا شخصيا مابعملها لانو بعد فترة بيحترق الكونتاكتور او المكثف
كيف اوصل للنتيجة المطلوبة مو عارف والله
لو ممكن الحل منك او من اي شخص بيملك التجربة الخبرة
وشكرا من جديد
ماقصرت اخوي
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
101
النقاط
43
الاخ ابويحيى وخاوااا: يمكنك ان تعرف ما هي الاحمال القليله التي تستعملها والتي تسبب المشكله وتربط متسعه لكل من هذه الاحمال مثلا الاناره يمكنك ان تستعمل متسعه لكل فلورسنت .
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
101
النقاط
43
اما بالنسبه للتيار فان استعمال المتسعه يقلل التيار اذا كان معامل القدره متاخر لان يتبادل القدره المفاعله مع الملف بدلا من ياخذها الملف من الشبكه . ويكون الحساب حساب اتجاهي وليس جبري . مثلا 80 كيلوواط + 60 كيلوفار = 100 كي في اي والتيار 144 أمبير في حالة النظام ثلاثي الطور 400 فولت . اي كمثلث قائم الزاويه الوتر هو كي في أي .
فلو كان لدينا حمل 100 كي في أي ومعامل القدره 0.8 متاخر فنحسب القدره الفعاله = القدره الظاهريه 100 × 0.8 = 80 كيلوواط ومنها نحسب القدره المفاعله = 60 كيلوفار . والان لو استعملنا متسعه 60 كيلوفار فنطرح 60 - 60 = 0 القدره المفاعله وهنا القدره الفعاله = القدره الظاهريه والتيار = 115 أمبير
ولو استعملنا متسعه 40 كيلوفار بدلا من 60 هل تستطيع ان تحسب التيار؟
 
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
77
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اما بالنسبه للتيار فان استعمال المتسعه يقلل التيار اذا كان معامل القدره متاخر لان يتبادل القدره المفاعله مع الملف بدلا من ياخذها الملف من الشبكه . ويكون الحساب حساب اتجاهي وليس جبري . مثلا 80 كيلوواط + 60 كيلوفار = 100 كي في اي والتيار 144 أمبير في حالة النظام ثلاثي الطور 400 فولت . اي كمثلث قائم الزاويه الوتر هو كي في أي .
فلو كان لدينا حمل 100 كي في أي ومعامل القدره 0.8 متاخر فنحسب القدره الفعاله = القدره الظاهريه 100 × 0.8 = 80 كيلوواط ومنها نحسب القدره المفاعله = 60 كيلوفار . والان لو استعملنا متسعه 60 كيلوفار فنطرح 60 - 60 = 0 القدره المفاعله وهنا القدره الفعاله = القدره الظاهريه والتيار = 115 أمبير
ولو استعملنا متسعه 40 كيلوفار بدلا من 60 هل تستطيع ان تحسب التيار؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي نزار عكو

( القدرة الفعالة = الظاهرية * 0.8 أي كما تفضلت 100*0.8=80 كيلو واط )
في حال تساوي القدرة الظاهرية و الفعالة فيتم حساب التيار بدون معامل القدرة
و بالتالي الأمبير = الفعالة / التوتر*1.73 =115 أمبير
و لكن في حال وجود متسعة 40 كيلو فار فإن 60-40=20 القدرة المفاعلة
فإن الــ 20 كيلو فار اللتي يتطلبها الحمل سيتم سحبه من الشبكة !!
و بالتالي أظن ان الأمبير سيكون 144
في حال الجواب صحيح فأنا قمت بحساب الأمبير بنفس الطريقة اعلاه ووضعت 0.8 متأخر
طيب في حال استعملنا 20 كيلو فار اي الفرق سيكون 60-20=40 متأخر
فهل نضع فقط 0.8 متأخر ام ماذا
في الحقيقة أجهل هذه الفقرة !!
( شكرا لك على الاهتمام و السؤال أيضاً )
 
التعديل الأخير:

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
101
النقاط
43
الاخ ابو يحيى وخاوااا: لكي نحسب التيار نحسب القدره الظاهريه = ( مربع القدره الفعاله + مربع القدره المفاعله ) تحت الجذر
= جذر ( 80 × 80 + 20 ×20 ) = جذر 6800 = 82.46 كي في أي
التيار = 82.46×1000/( 1.73× 400 ) = 119 امبير
معامل القدره الجديد = القدره الفعاله / القدره الظاهريه = 80 / 82.46 = 0.97
 