السلام عليكم أخواني
و الله يعطيكم العافية جميعا و يقدركم و يزيدكم من علمه
في لوحات معامل القدرة و عند توصيل اللوحة
بيظهر معامل القدرة تقريبا ( 0.75--0.86)
و في حال وجود حمل ( LOAD ) يعطي محول التيار قياس إلى المنظم ( ct to regulator )
و بالتالي و بحسب الاشارة يقوم المنظم بادخال مرحلة فرضا 5 كيلو فار او 10 .. الخ
و بالتالي يتم تصحيح المعامل للرقم المطلوب 0.93 و ما فوق
الآن المشكلة اللتي تواجهني انه في حالة اللاحمل او الحمل الصغير جدا جدا
لا يقوم المنظم بادخال اي مرحلة و ذلك لعدم وجود أمبير من المحول
و هذه مشكلة لان شروط الهيئة المطلوبة في الشارقة تطلب اقل معامل للقدرة 0.93 و ما فوق
و هذا يتحقق بوجود الحمل فقط او بوصل مرحلة بشكل مباشر و هذا غير آمن نوعا ما !!
كيف يمكنني تحقيق معامل قدرة في حالة اللاحمل بحيث يكون 0.93 و ما فوق ؟؟؟؟
جانب آخر و استفسار :
بما ان المكثف عند العمل يسحب أمبير تقريبا لكل 25 كيلو فار = 36 أمبير
السؤال : هل هذا الحمل و الأمبير المُقاس و المسحوب يزيد الحمل الكلي على القاطع الرئيسي؟
بفرض لدينا أحمال 235 أمبير + لوحة مكثفات 50 كيلو فار يعني تقريبا 65 أمبير
فهل يجب تركيب قاطع تيار 250 أمبير للأحمال فقط
أم يجب حساب أمبير المكثفات أيضا ؟ أي 300 أمبير ... ؟
أرجو الإجابة من ذوي الخبرة
و أعذرو جهلي بما لا أعلم
و شكرا مُقدمـــاً
و الله يعطيكم العافية جميعا و يقدركم و يزيدكم من علمه
في لوحات معامل القدرة و عند توصيل اللوحة
بيظهر معامل القدرة تقريبا ( 0.75--0.86)
و في حال وجود حمل ( LOAD ) يعطي محول التيار قياس إلى المنظم ( ct to regulator )
و بالتالي و بحسب الاشارة يقوم المنظم بادخال مرحلة فرضا 5 كيلو فار او 10 .. الخ
و بالتالي يتم تصحيح المعامل للرقم المطلوب 0.93 و ما فوق
الآن المشكلة اللتي تواجهني انه في حالة اللاحمل او الحمل الصغير جدا جدا
لا يقوم المنظم بادخال اي مرحلة و ذلك لعدم وجود أمبير من المحول
و هذه مشكلة لان شروط الهيئة المطلوبة في الشارقة تطلب اقل معامل للقدرة 0.93 و ما فوق
و هذا يتحقق بوجود الحمل فقط او بوصل مرحلة بشكل مباشر و هذا غير آمن نوعا ما !!
كيف يمكنني تحقيق معامل قدرة في حالة اللاحمل بحيث يكون 0.93 و ما فوق ؟؟؟؟
جانب آخر و استفسار :
بما ان المكثف عند العمل يسحب أمبير تقريبا لكل 25 كيلو فار = 36 أمبير
السؤال : هل هذا الحمل و الأمبير المُقاس و المسحوب يزيد الحمل الكلي على القاطع الرئيسي؟
بفرض لدينا أحمال 235 أمبير + لوحة مكثفات 50 كيلو فار يعني تقريبا 65 أمبير
فهل يجب تركيب قاطع تيار 250 أمبير للأحمال فقط
أم يجب حساب أمبير المكثفات أيضا ؟ أي 300 أمبير ... ؟
أرجو الإجابة من ذوي الخبرة
و أعذرو جهلي بما لا أعلم
و شكرا مُقدمـــاً