سلام عليكم جميعا . اخوانى لدينا ميزانين استيل استركشر مصمم على حمل حى 1200 كجم / متر مسطح . على هذا الميزانين ماكينة ترتكز على 5 ارجل كلا منها 4,5 طن كحمل مركز على رجل بمساحة 1x1 متر ومساحة الماكينة 40متر مسطح والتباعد بين الارجل 5متر . انا اقترحت الاتى : ان نقوم بعمل plat form بسماكة 30 سم وبتسليح علوى وسفلى 6 قطر 16 مم حتى نقوم بتحويل الحمل المركز الى موزع ويكون مقدار الحمل لجميع الارجل مع وزن plat form يعطى على المتر المسطح ما صمم علية علية الميزانين . رجاء الافادة السريع اذ تكرمتم وهل هذا الحل يااخذ بة
 

مواضيع مماثلة

إنضم
28 أكتوبر 2010
المشاركات
103
مجموع الإعجابات
42
النقاط
0
سلام عليكم جميعا . اخوانى لدينا ميزانين استيل استركشر مصمم على حمل حى 1200 كجم / متر مسطح . على هذا الميزانين ماكينة ترتكز على 5 ارجل كلا منها 4,5 طن كحمل مركز على رجل بمساحة 1x1 متر ومساحة الماكينة 40متر مسطح والتباعد بين الارجل 5متر . انا اقترحت الاتى : ان نقوم بعمل plat form بسماكة 30 سم وبتسليح علوى وسفلى 6 قطر 16 مم حتى نقوم بتحويل الحمل المركز الى موزع ويكون مقدار الحمل لجميع الارجل مع وزن plat form يعطى على المتر المسطح ما صمم علية علية الميزانين . رجاء الافادة السريع اذ تكرمتم وهل هذا الحل يااخذ بة
وعليك السلام ورحمة الله
لست من خبراء الملتقى ولكن تأنى حتى يتفضل أحدهم بمقترح يخلصك من مثلي ثقل المعدة الذي ربما يحتاج لمن يحمله هو .
 

usama_usama2003

عضو معروف
إنضم
26 أبريل 2013
المشاركات
935
مجموع الإعجابات
580
النقاط
93
ارفق رسم توضيحي للنظام الانشائي لدور الميزانين والارضي
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,521
مجموع الإعجابات
3,305
النقاط
113
مساحة الماكينة ٤٠ م٢ بالتالي الحمولة لهذا الجزء حوالي ٤٨ طن
بينما وزن الماكينة ٢٣ طن
بالتالي المشكلة فقط في الحمل المركز
تقول ان السقف معدني اتوقع ان يكون كمرات معدنية مغطاة بالواح معدنية ومصبوب عليها خرسانة بسمك ١٥ الي ٢٠سم
بالتالي انصحك بان ترتكز الارجل في المناطق التي يوجد بها كمرات معدنية وتجنب تثبيتها علي البلاطة التي لا يوجد اسفل هذه المنطقة كمرة معدنية لتجنب انهيار القص الثاقب هذا اولا

لضمان عدم تركيز الحمولة وتوزيعها علي اكبر قدر من الكمرات فيمكن تثبيت مجموعة كمرات معدنية بطول الماكينة وربطها معا
بحيث تكون هذه الكمرات فوق البلاطة الخرسانية ثم بعد ذلك يتم تثبيت الماكينة فوقها
ستعمل هذه الكمرات مثل الاعصاب التي تقوم بعمل توزيع منتطم وتحول الحمل المركزة لحمل موزع علي عدة كمرات
وهذا حل بسيط وسهل وآمن وخفيف الوزن...
او يمكنك عمل بعض التحقيقات للكمرات التي ستأتي عليها تلك الحمولات المركزة
فعليك بالتحقق من القص والعزوم والتحقق من الوصلات...
بعمل حساب يدوي مبسط يمكنك استنتاج قدرة تحمل هذه الكمرات تحت هذه الحمولة
لو امكنك ارفاق مسقط افقي يوضح كمرات الميزانين واماكن الحمولات المركزة ستجد الكثير من الزملاء يتعاونون في الاجابة وتقديم الحل
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,184
النقاط
113
سلام عليكم جميعا . اخوانى لدينا ميزانين استيل استركشر مصمم على حمل حى 1200 كجم / متر مسطح . على هذا الميزانين ماكينة ترتكز على 5 ارجل كلا منها 4,5 طن كحمل مركز على رجل بمساحة 1x1 متر ومساحة الماكينة 40متر مسطح والتباعد بين الارجل 5متر . انا اقترحت الاتى : ان نقوم بعمل plat form بسماكة 30 سم وبتسليح علوى وسفلى 6 قطر 16 مم حتى نقوم بتحويل الحمل المركز الى موزع ويكون مقدار الحمل لجميع الارجل مع وزن plat form يعطى على المتر المسطح ما صمم علية علية الميزانين . رجاء الافادة السريع اذ تكرمتم وهل هذا الحل يااخذ بة

السلام عليكم
- طبعا لابد من العودة الى الكود المعتمد للحمولات
معظم الكودات تشترط حمولات الماكينات الثقيلة
وصالات المعامل تحسب كحمولات مركزة مع العامل الديناميكي
ولا تقل عن 2000 كغ/م2
- وهذا يمكن تطبيقه كحد ادنى اسفل قاعدة رجل الماكينة 1م×1م
- ويمكن حسابه وتحويل الحمولة المركزة 4.5 طن الى موزعة بانتظام

اذا كان عرض المكنة 2 متر وعرض مجاز البلاطة 4مترتقريبا
فالحمولة موزعة بانتظام بعرض 1متر:
w= 4.5*2/4 = تقريبا 2000كغ/م2

- لذلك يفضل اعادة الدراسة واجراء التقوية والتدعيم اللازم
من اجل حمولة موزعة بانتظام على عرض قاعدة رجل المكنة فقط
واضافة كمرات تقوية معدنية سفلية او علوية

ولمنع انتقال الاهتزاز الى كامل ارضية الميزانين
يفضل وضع نيوبرين مطاطي اسفل قواعد الماكنة
-لا داعي للتحقق من الأعمدة او قواعد الأساسات
حيث حمولة حية 1200 كغ / م2 كافية على كامل المساحة
لكن غير كافية اسفل القواعد.

تحياتي
 
التعديل الأخير:

عمروكريم عربى

عضو جديد
إنضم
20 ديسمبر 2008
المشاركات
156
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
جزيل مهندس ميشل ودكتور يوسف وكل الاخوة . طيب ما فهمتة انه اقتراحى مرفوض وهو صب بلات فورم بسماكة 30 سم مع تسليح لتحويل الحمل المركز الى موزع ولا يمكننى الاخذ بة ؟ نعم المبنى مهندس ميشل عبارة عن سلاب سماكة 15 سم محملة على corrugated sheet وكمرات ثانوية ورئيسية من الحديد
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,129
النقاط
0
جزيل مهندس ميشل ودكتور يوسف وكل الاخوة . طيب ما فهمتة انه اقتراحى مرفوض وهو صب بلات فورم بسماكة 30 سم مع تسليح لتحويل الحمل المركز الى موزع ولا يمكننى الاخذ بة ؟ نعم المبنى مهندس ميشل عبارة عن سلاب سماكة 15 سم محملة على corrugated sheet وكمرات ثانوية ورئيسية من الحديد

السلام عليكم
بالاضافة لما تفضل به الاساتذة الكرام, تقدر تعمل فريم ستيل( يعني جسور Beams فولاذية) وتنقل حمل الماكنة الى الجسور الاصلية(التي تحمل البلاطة الـ Deck Slab) يتوجب عليك ان تدقق تحمل هذه الجسور انشائيا.
 
التعديل الأخير:

ENG_NODA

عضو جديد
إنضم
18 مايو 2007
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
حضرتك البلات فورم بسمك 30 سنتى هيزود الحمل اكتر الافضل تعمل سيستم من كمرات ستيل تلتقى عن ارجل الماكينه تنقل الحمل من مكان الماكينه للكمرات الرئيسيه للاعمده
 