طلب كيف يتم تهوية basement

manalkhalil

عضو جديد
إنضم
25 نوفمبر 2009
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
لدي مشروع مبنى صناعي يتكون من بدروم وطابق ارضي واول ...والمطلوب مني عمل تهوية ميكانيكية للبدروم basement . أبعاده m60x51 وارتفاعه 3 m
ارجو المساعدة ماذا علي ان افعل .
ارجو التوضيح..
 

AHMADBHIT

عضو نشط
إنضم
9 فبراير 2005
المشاركات
336
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
احسب حجد البدروم
q=air change *volum(ft3)/60 cfm air change 6
هتعوض في المعادله وتحصل علي cfm
 

manalkhalil

عضو جديد
إنضم
25 نوفمبر 2009
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
شكرا لك على المساعدة...لكن ماذا افعل بعد حصولي على cfm
معلش مازلت مبتدى..
 

AHMADBHIT

عضو نشط
إنضم
9 فبراير 2005
المشاركات
336
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
شكرا لك على المساعدة...لكن ماذا افعل بعد حصولي على cfm
معلش مازلت مبتدى..
بعد الحصول علي cfm
نفترض 4000
نقوم بوضع الجريلات وليكن كل جريله 500 cfm اذا عندي 8 جريلات نوزعه علي البدروم ونعمل دكت ونطلع الدكت علي الارتداد اذا امكن او علي السطح والسطح افضل ونوصلهم علي المروحه بعد ذلك نقوم بحساب الاستاتيك للمروحة
والله اعلم
 
أعلى