أقوم بعمل حسابات أحمال التكييف و لاحظت انه عندما اضيفت ستائر لخصائص النوافذ يزداد حمل الغرفة عن حالة عدم وجود ستائر

هل من تفسير عند حضراتكم ؟

بارك الله فيكم
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
لدي تفسير غير مؤكد:

في حالة عدم وجود ستائر فإن البرنامج يحسب جزء من الحرارة الداخلة عبر النافذة كحرارة مخزنة بالاثاث ولا يحسبها ضمن الـ load

بينما (أتوقع) في حالة وجود الستائر أن يحسب جزء كبير من الحرارة الساقطة على الستائر ضمن الـ load الحالي مباشرة وهذا ربما سبب زيادة الحمل مع وجود الستائر

تحياتي ودعواتي لك بالتوفيق م رامي
 