• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

تهوية و تكييف غرف التدخين

engomarfathi

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
4
النقاط
3
السادة مهندسي التكييف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

رجاءا اريد المساعده منكم فى كيفية تهوية وتكييف مجلس للتدخين
مساحته 162متر2 وارتفاع السقف 4 متر
 

Ahmad Al-Mahder

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2014
المشاركات
111
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
تحتاج بحسابات تقريبية بين ال 19-21 طن تبريدي.
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
كما ذكر الاخ احمد تحتاج الى وحدات تكييف حوالى 20 طن لان مجالس التدخين تحتاج الى ادخال هواء فريش في حال كان متوسط الحرارة للجو الخارجي من 38 الى 40 درجة اما اذا كانت اكبر من ذلك فتحتاج الى 24 او 25 طن
لكن حتى يتم الحساب بشكل دقيق اكثر تحتاج الى المعلومات
من كم جهة الصالة معرضة للشمس
مساحة الزجاج اذا كان هناك زجاج مطل الى الخارج
عدد الاشخاص الذين تستوعبهم الصالة ( تقريبا )
حرارة الجو الخارجي خلال الصيف والشتاء بأسوأ الأحوال لانك قد تكون من منطقة معتدلة صيفا وشتاؤها بارد او حارة صيفا ومعتدلة شتاء
هل الصالة مغلقة تماما ام يوجد فتحات للتهوية ( في حال وجود تهوية بواسطة توربين او مروحة فكم متر مكعب من الهواء يدخل بالساعة )
 

engomarfathi

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
4
النقاط
3
بداية احب اشكر حضرتك علي الرد
*الجهات المعرضة للشمس:
1. جدار بطول 13.2 متر فى اتجاه الشرق
2. جدار بطول 7 متر فى اتجاه الجنوب
3. جدار بطول 9 متر فى اتجاه الغرب

*لا يوجد نوافذ زجاجية فى الجدران.

* من الممكن ان يستوعب المكان حوالي 45 شخص.

* اقصي درجه حرارة الهواء الخارجي صيفا 50درجة مئوية واقل درجه حرارة للهواء الخارجي شتاءا 7 درجة مئوية.

* سيتم اضافة تهوية عن طريق مرواح.

ان امكن تساعدني فى اختيار المراوح

واسف جدا علي الاطالة
 

engomarfathi

عضو جديد
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
4
النقاط
3
الف شكر يا باش مهندس .. جزاك الله خير الجزاء
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اسف على التأخير
اخي الكريم تحتاج الصالة كحد أدنى الى 16 طن استطاعة التكييف
لكن بوجود نظام تهوية وارتفاع حرارة الجو الخارجية الى 50 درجة فتحتاج الى استطاعة تكييف 20 طن
اما بالنسبة للتهوية فينصح تركيب توربين سحب قياس 9*9 عدد 4 او 5 وتشغيلها كل ساعة او اكثر لمدة 5 او 7 دقائق فيتم
تغيير جو الصالة بشكل كامل ثم تنطفئ التهوية وتتابع وحدات التكييف عملها

تم اختيار هذه التوربينات لاسباب
اولا يمكن تركيب توربين كبير واحد بدل من 4 او 5 اصغر ولكنه بسبب ضخامته يسبب ضجيج
ثانيا هناك من يستعمل التهوية بإدخال هواء فريش مع التكييف بحيث يتغير جو الصالة كاملا خلال ساعة او اكثر ولكن هذا النظام له سلبية سيئة وهي
أنه بعد فترة تصبح الرائحة كريهة ضمن الصالة

لذلك يعمد الكثيرون الى استخدام نظام تهوية هادئ وسريع بحيث يغير جو الصالة كاملا خلال مدة قصيرة 5 دقائق
قد تلاحظ في هذه ال 5 دقائق انعدام التكييف بسبب التهوية ولكن لمجرد ان تتوقف الهوية يتم التعويض طالما وحدات التكييف تعمل
طبعا مع مراعات التوزيع الجيد لفتحات الهوية والتكييف حسب مساحة الصالة
 