هذه الأعمدة وهذه صورها ....؟؟؟
1-كيف حصل ذلك ....؟؟؟ 2-وماهي الأسباب ...؟؟؟ 3-وكيف يمكن الآن المعالجة ...؟؟؟؟
1- حصل هذا ببساطة بسبب عدم استخدام الفايبروتر بشكل مناسب وصحيح.
2- الاسباب واضحة في الصورة, اهمها ان مقاطع هذه الاعمدة تبدو صغيرة, يعني بحدود 20 سم, وبحسبة بسيطة, اطرح كل من الغطاء الخرساني Cover وسمك سيخ الكانات Stirrups والاسياخ الرئيسية من الجهتين تجد ان الفراغ المتبقي لدخول الفايبراتور قليل, ويزعج العامل كثير لانه قد يعلق بحديد التسليح, مما يجعل عامل الفايبراتور يخفف يده ويستعجل.
3- العلاج, بسيط, ويتضمن ازالة الاجزاء الغير متماسكة من الخرسانة, ويفضل(خصوصا في حالة ان عمق الـ Segregation كبير) ان تستخدم مواد مالئة ذات اصل اسمنتي مثل Cempatch من شركة DCP او غيرها.
قد يختلف معي كثير من الاخوة والزملاء, ولكني اجد ان مشكلة الـ Segregation البسيط والذي قد يؤدي الى فقدان الغطاء الكونكريتي, هي مشكلة بسيطة, خصوصا اذا تم معالجتها بشكل سريع, علما ان, وظيفة الغطاء الكونكريتي هو حماية التسليح من الرطوبة وايضا من الحرق, يعني لا وظيفة انشائية حقيقية له, عدا المساعدة في قوة تماسك الاسياخ بالكونكريت.
تقبل تحياتي