ضخ الماء مباشرة الى الشبكة direct water supply

مهندس 21

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2006
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يوجد مجمع سكني يتم فيه ضخ الماء مباشرة من الخزان الأرضي الى السكن مباشرة ولايوجد خزان علوي طبعا المضخة تعمل بشكل مستمر دون توقف .. ماذا لو ان الشبكة ممتلئة والمضخة تعمل حيزيد الضغط طبعا داخل الشبكة .. اللي عنده فكرة عن هذا الموضوع ياليت يفيدنا .
 

مواضيع مماثلة

gamalelrefaey

عضو جديد
إنضم
22 ديسمبر 2012
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
في هذه الحالة يتم استخدام booster pump ولحساب Q قم بحصر جميع الأجهزة الصحية للمبنى والمطابخ وهات معدل التصرف من HUNTER CURVE و لحساب ال HEAD احسب مفاقيد الضغط على أطول مسار لأبعد جهاز صحى وزود عليه 1.5 بار مثلا ، أما بالنسبة للتشغيل فالمضخات تعمل عن طريق مفتاح ضغط PRESSUER SWITCH في حالة الاستهلاك يعنى فتح محابس الحمامات مثلا ينخفض ضغط الشبكة لحد ضغط التشغيل المتظبط عليه مفتاح الضغط فيشغل المضخات لحد ما الضغط يرتفع في الشبكة لحد ضغط الفصل المتظبط عليه مفتاح الضغط فيفصل المضخة ، عند اختيار المضخة اطلب PUMP SET مكونة من مضختين واحدة عاملة وأخرى احتياطي مع خزان ضغط مناسب ولوحة تحكم.
 