إستشارة هل ينفع ازود دور كمان ؟؟؟

إنضم
30 يونيو 2015
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لو سمحت عندي بيت قديم عبارة عن دور أرضي و 4 أدوار علوية و عايز أزود دور كمان
الدور الأرضي و الدور الأول علوي عبارة عن أعمدة و كمرات
و الثاني و الثالث و الرابع علوي حوائط حاملة
و الأساسات عبارة عن طرانشات
هل يسمح ببناء دور و لا كده كتير ؟؟؟
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
انت محتاج تكسر اكيد ... راجع التصميم الذي تم بموجبه حفر الاساس وتنفيذه ... اذا كان في تغيير في التنفيذ شوف فرق الاحمال واعادة التصميم الجديد ... بس مبدئيا كده ح تحتاج تهد مش تزيد... وشوف اقرب مكتب هندسي لعمل الحسابات التصميميه من جديد او كما تم تنفيذه
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
لو سمحت عندي بيت قديم عبارة عن دور أرضي و 4 أدوار علوية و عايز أزود دور كمان
الدور الأرضي و الدور الأول علوي عبارة عن أعمدة و كمرات
و الثاني و الثالث و الرابع علوي حوائط حاملة
و الأساسات عبارة عن طرانشات

هل يسمح ببناء دور و لا كده كتير ؟؟؟

السلام عليكم...رمضان مبارك عليك وعلى جميع الاخوة.
ليس الاساس فقط, قد يعاني مشكلة ولكن كمرات الطابق الاول والتي تحمل فوقها حمل الجدران الحاملة (حاملة اوزان السقوف والاكساءات وحتى حمل خزانات الماء وغيرها), المهم, اعتقد ان الحمل المسلط على كل جسر (كمرة) لن يقل عن 14-20 طن\م طول وحسب الفضاءات للغرف, والمقصود ان هذا الحمل كبير, ويجب ان تكون (على الاقل) جسور الطابق الاول مصممة لتحمله اصلا! ومن ثم تحمل الطابق الاضافي.
وصيتي لك اخي الكريم, ان تفحص جدران الطوابق الحاملة, واتوقع وجود كراكات(تشققات) كبيرة ومعتبرة ونافذة(يعني يمكن مشاهدتها من وجهي الجدار) وهذا بسبب الهطول الكبير( Deflection).
لم افهم نوع الاساسات !؟؟ (طرانشات) ؟؟؟ وهذه مصيبة ثانية لا يجب اهمالها, ولا بد من ان تعرف ابعاد الاساسات وكمية التسليح فيها, بالاضافة الى قدرة تحمل التربة. عموما, اذا وجد التشققات التي وصفتها اعلاه, فلا ينفع ان تضيف طابوقة واحدة اضافية.
وانت يا اخي مهندس, لذلك من غير المناسب ان يكون سؤالك بهذه الطريقة الغير محترفة.
تقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 يونيو 2015
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0

السلام عليكم...رمضان مبارك عليك وعلى جميع الاخوة.
ليس الاساس فقط, قد يعاني مشكلة ولكن كمرات الطابق الاول والتي تحمل فوقها حمل الجدران الحاملة (حاملة اوزان السقوف والاكساءات وحتى حمل خزانات الماء وغيرها), المهم, اعتقد ان الحمل المسلط على كل جسر (كمرة) لن يقل عن 14-20 طن\م طول وحسب الفضاءات للغرف, والمقصود ان هذا الحمل كبير, ويجب ان تكون (على الاقل) جسور الطابق الاول مصممة لتحمله اصلا! ومن ثم تحمل الطابق الاضافي.
وصيتي لك اخي الكريم, ان تفحص جدران الطوابق الحاملة, واتوقع وجود كراكات(تشققات) كبيرة ومعتبرة ونافذة(يعني يمكن مشاهدتها من وجهي الجدار) وهذا بسبب الهطول الكبير( Deflection).
لم افهم نوع الاساسات !؟؟ (طرانشات) ؟؟؟ وهذه مصيبة ثانية لا يجب اهمالها, ولا بد من ان تعرف ابعاد الاساسات وكمية التسليح فيها, بالاضافة الى قدرة تحمل التربة. عموما, اذا وجد التشققات التي وصفتها اعلاه, فلا ينفع ان تضيف طابوقة واحدة اضافية.
وانت يا اخي مهندس, لذلك من غير المناسب ان يكون سؤالك بهذه الطريقة الغير محترفة.
تقبل تحياتي




حضرتك لا توجد تشققات في الطوب
المنزل قديم تم شراؤه هكذا وورث للأجيال فلا يوجد معرفة لتصميم او من نفذه
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
حضرتك لا توجد تشققات في الطوب
المنزل قديم تم شراؤه هكذا وورث للأجيال فلا يوجد معرفة لتصميم او من نفذه

اخي العزيز, هذا لا يسمى منزلا او بيتاً, لانه حاليا مكون من 5 أدوار وتنوي اضافة السادس, هذا يسمى عمارة, لذلك لا يجب الاستخفاف بالاحمال المسلطة, خاصة ان من بنى هذه العمارة بناها بنظام هجين مكون من النظام الهيكلي ونظام الجدران الحاملة (مع الاسف بدأ هذا النوع من العمارات ينتشر في العراق). المقصود, ان الانهيار المحتمل سيكون في الطابق(الهيكلي) الذي يحمل فوقه بقية الطوابق ذات الجدران الحاملة.
حتى في حالة عدم وجود التشققات التي ممكن ان تكون قد اخفيت تحت طبقات من البياض, فلا بد لك من استطلاع ابعاد الاعمدة والكمرات واخذ قياساتها ورسم مقاطعها وتقدير قوة تحملها بواسطة عمل بعض الحسابات الانشائية.
 
إنضم
30 يونيو 2015
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0

اخي العزيز, هذا لا يسمى منزلا او بيتاً, لانه حاليا مكون من 5 أدوار وتنوي اضافة السادس, هذا يسمى عمارة, لذلك لا يجب الاستخفاف بالاحمال المسلطة, خاصة ان من بنى هذه العمارة بناها بنظام هجين مكون من النظام الهيكلي ونظام الجدران الحاملة (مع الاسف بدأ هذا النوع من العمارات ينتشر في العراق). المقصود, ان الانهيار المحتمل سيكون في الطابق(الهيكلي) الذي يحمل فوقه بقية الطوابق ذات الجدران الحاملة.
حتى في حالة عدم وجود التشققات التي ممكن ان تكون قد اخفيت تحت طبقات من البياض, فلا بد لك من استطلاع ابعاد الاعمدة والكمرات واخذ قياساتها ورسم مقاطعها وتقدير قوة تحملها بواسطة عمل بعض الحسابات الانشائية.


شكرا جدا لحضرتك
 
أعلى