مساعدة بخصوص سبلت باناسونيك

DHA

عضو جديد
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم
اعزائي ارجو مساعدتكم بخصوص سبلت باناسونك طن ونصف حيث ان مؤشر التايمر يضئ باللون الاحمر والسبلت يعمل ثم بعد فترة الوحدة الخارجية تتوقف عن العمل ويبقى فقط الفان ..... دقائق وتعود الوحدة الخارجية للعمل من جديد لفترة وثم تتكرر العملية هكذا طوال اليوم
 

كفاح الجريح

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2013
المشاركات
468
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
الظاهر ان جهاز مظبوط على المؤقت (timer)
لذا عليك بايقافه من جهاز التحكم
بالظغط على timer off
 

DHA

عضو جديد
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الظاهر ان جهاز مظبوط على المؤقت (timer)
لذا عليك بايقافه من جهاز التحكم
بالظغط على timer off

اشكرك للرد اخي
قمت باطفاء التايمر لكن الموضوع مستمر
قمت بعمل ريسيت لاعدادت السبلت من الريموت والموضوع مستمر
ابلغوني بعض الاصدقاء ان السبب هو سنسر الحرارة في القطعة الداخلية حيث يتحسس درجة حرارة غير صحيحة ويقوم بالايعاز للقطعة الخارجية بالاطفاء ويبقى الفان فقط
 

samiribrahim

عضو جديد
إنضم
25 أغسطس 2012
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
تاكد اخى ان الجهاز على وضع cool وليس dry
 

منصور اشرف

عضو جديد
إنضم
11 ديسمبر 2014
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
السلام عليكم في هذه الحالة جهازك مظبظ على الوضع الشتوي
 

كوزومو

عضو جديد
إنضم
25 مارس 2010
المشاركات
33
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
سلام عليكم اساتذه مشكله في سبلت بانيسونك يعمل ولايفصل تبريد حتى يصبح متجمد ..علما التياره طبيعي وضغط الغاز55psi وعند زياده درجه الحراه الى30 ولم يفصل ... افيدوني ..
 
إنضم
31 أغسطس 2007
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام وعليكم الواضح ان مشكلة السبلت في الكرت فيمكن اخراج البطاريات من الريموت لبضع ثواني ﻻنه عند اخراج البطاريات واعادتها بسرعة تبقى المعلومات في الريموت فيجب اخراجها لفترة وجيزة ومن ثم اعطاء المعلومات بدون تشغيل التايمر واذا بقيت المشكلة فانه يوجد خلل بالكارت في سنسر درجة حرارة الغرفة الموجود اعلى المبخر والله الموفق
 
إنضم
31 أغسطس 2007
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
السلام عليكم من خلال عرضك للمشكلة لديك مشكلة في متحسس القطعة الداخلية ومن الممكن فحصه بوضعه على قطعة ثلج اذا لم يفصل يكون به خلل واستبداله سهل جدا حيث يكون مربوط بالكارت بفيشة فقط قم بفتح غطاء السبلت وغطاء الكرت وفتح الفيشة وتبديل السنسر وعليك ملاحظةسرعة المروحة الداخلية ﻻنها في بعض اﻻحيان تكون فبها مشكلة بعد فترة تكون بطيئة مما يؤدي الى انجماد الداخلية وايضا وجود اتربة على فلاتر الوحدة الداخلية او نقص الغاز يؤدي إلى انجماد القطعة الداخلية والله ولي التوفيق
 

kslan

عضو جديد
إنضم
26 مارس 2007
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مكيف الباناسونك به ميزة وهي عند اتساخ الفلاتر الداخلية فان المكيف يعمل لثواني ومن ثم يفصل لذلك عليك التاكد من نظافة الفلاتر الداخلية
 