• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

مشكله هامه في Chiller Carrier

Amrkiobed

عضو جديد
إنضم
2 يونيو 2006
المشاركات
16
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مشكله في تشيلر كاريير بيديني compressor C high pressure switch protection

الشيلر كان بيفصل و عمال يديني التريب دا ( بالاعلي ) ارجوا الافاده من خبراء التكييف ولكم جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
إذا كان نوع الشلر مائي فراجع الكولن تور. مواسير الكوندنسر مغلقة بطبقة من الاوساخ اما اذا كان هوائي فراجع المراوح واحتمال الكوندنسر وسخان بالإضافة لكل النوعين راجع سنسر تبريد موتور الضاغط
 
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
بتعمل ريست للهاي برشر والشلر يشتغل على طول ولا في تاخير.راجع أيضا ضغط دخول الماء
 

esameraboud

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2011
المشاركات
130
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
راجع المسافات بين الشيلرات او تدفق المياه
 
إنضم
9 يناير 2008
المشاركات
1,068
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0

راجع بدقة موقع الجيلر في السطح . هل هناك مايعيق طرد الهواء الساخن الخارج من مروحة الكوندينسير ام لا . وشكرا
 

sherif omar

عضو
إنضم
11 يوليو 2006
المشاركات
90
مجموع الإعجابات
0
النقاط
6
دائما لما تظهر مشكله في معدة اول سؤال نطرح اخر شئ طراء عليها واخر مره كانت تعمل بحاله جيده
ثم نبداء الحل
 
أعلى