مشكلة استبدال جزء من حائط خرسانى بفريم معدنى

gmgm60

عضو جديد
إنضم
6 مايو 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
يوجد مبنى مكون من 4 ادوار نظامة الانشائى حوائط حامله من الخرسانه المسلحه
المطلوب توسعه غرفه فى الدور الارضى عن طريق ازالة جزء من حائط ساند بطول 165 سم
ارتفاع الدور 2.7 متر و ارتفاع الجزء المراد ازالته 2.1 متر
اى انه سوف يتبقى لدينا 0.6 متر تقريبا من الخرسانه اعلى الفريم المعدنى

فما هى الطريقه الممكن حساب الاحمال الواقعه على الفريم المعدنى الذى سيحل محل هذا الجزء الخرسانى؟
 
التعديل الأخير:

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,115
النقاط
0
وعليكم السلام
من الصعب الاجابة على سؤالك بدون مخططات توضح ابعاد المبنى+توصيف للاحمال+ علاقة السقف بالجدار, لان الذي فهمته من التوصيف, انك تريد من الجسر(الكمرة) الحديدي ان يحمل الجدران الكونكريتية فوقه؟ ارجو التأكيد, ولا يمكن الاجابة بدون مخططات.
تقبل تحياتي
 

gmgm60

عضو جديد
إنضم
6 مايو 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مرفق رسم المبنى
الاجزاء الخضراء مراد ازالتها
الجزء 1 هو الجزء المراد عمل فريم له
هل الجزء 2 يحتاج الى تدعيم
 

المرفقات

  • gmgm.rar
    66.6 KB · المشاهدات: 22

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,115
النقاط
0
مرفق رسم المبنى
الاجزاء الخضراء مراد ازالتها
الجزء 1 هو الجزء المراد عمل فريم له
هل الجزء 2 يحتاج الى تدعيم

بعد مراجعة المخططات, ولا اعرف مدى دقة هذا المخطط المرفق من قبلكم!, حيث الجدران الكونكريتية بسماكة 17سم!! وهذا غير مقبول انشائياً ليكون جدار حامل لبناية مكونة من 4 طوابق؟ واي عنصر انشائي سماكته اقل من 20سم لا يعتبر انشائيا بل اقرب للمعماري كأنن يكون Parapet او قواطع Partitions. المهم, حتى لو كان المخطط فيه خطأ بالرسم, وكانت سماكة الجدران 25سم فلا انصحك مطلقا بهذا التحوير لانه خطر انشائيا, وهذه التوسعة اخطر بكثير من عمل فتحة باب او شباك في جدار حامل, حيث من الممكن ايجاد معالجات وتدعيم مناسب. من جديد اذكرك بخطورة هذا التحوير, خاصة اذا كانت البناية يسكنها ناس اخرون. ارجو الاطلاع على الصورة المرفقة.
تقبل تحياتي

01.jpg
 
التعديل الأخير:

gmgm60

عضو جديد
إنضم
6 مايو 2010
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا على تعاونك و قتك
سمك الحوائط 17 سم و ليست جميعها بهذا السمك ولكن يوجد ايضا حوائط ذات سمك اقل يصل 12 سم واخرى 15 سم
يوجد اكثر من مبنى مثل هذا النموذك و قد قاموا بعمل تعديلات عليها مثل فتح شقتين فى مبنيين منفصليين و متجاوريين عن طريق تكسير فتحة بحجم الباب فى حوائط الشقتين

سيتم عمل تدعيم بعروق خشب قبل التكسير فى الحائط و لن تنزع حتى يتم تركيب الفريم المعدنى و الانتهاء من التعديل

اعلم ان الوضع قد يكون خطر فى حالة عدم اخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند التعديل على عنصر انشائى

مره اخرى اشكرك على تعاونك و نصيحتك .

 
أعلى