مقارنة بين أنظمة التكييف لمبنى سعته التبريدية 1000 طن تبريد

إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
1,018
مجموع الإعجابات
24
النقاط
38
جدول مقارنة الانظمة
لمبنى سعته 1000 طن تبريد
http://www.purenessair.blogspot.com
وحدات قائمة بذاتها

DX PACKAGED
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بغاز الفريونتبريد مياه
WATER COOLED WATER CHILLER
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بغاز الفريونتبريد هواء
AIR COOLED WATER CHILLER
نظام المياه المبرد بوحدات تعمل بالتبخير مضاف اليها وحدات قائمة بذاتها
EVAPORATION COOLING
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بالغاز
ABSORPTION WATER CHILLER
- عدد 60 وحدة قائمــة بـــذاتها قـــدرة 20 طـــن تبريد اسمـــى
- 17 طن تبريد حقيقى
A-محطة مركزيه قدرة 1000 طن تبريد تشمل :
- عدد 2 وحدة مركزية تبريد مياه قدرة 500 طن تبريد
- عدد 3 طلمبات للدائرة الابتدائية
- عدد 3 طلمبات للدائرة الثانوية
- عدد 3 طلمبات لمياه الأبراج
B-عدد 2 برج تبريد
C-شبكة مواسير المياه المثلجة
D-عدد 500 وحدة غرف بالأدوار.
A-محطة مركزيه قدرة 1000 طن تبريد تشمل:
- عدد 5 وحدات قدرة 200 طن تبريد
- عدد 3 طلمبات للمياه المثلجه ابتدائية
- عدد 3 طلمبات للمياه المثلجه ثانوية

B-شبكة مواسير المياه المثلجه

C-عدد 500 FAN COIL UNITS بالأدوار
A-عدد 24 نظام قدرة كل منها 50 طن تبريد بواقع 4 انظمه لكل دور ويشمل كل نظام على :
- وحدة تبريد مياه بالسطح
- طلمبة مياه
B-وحدة مناولة هواء ( 100% هواء خارجى ) بها ملف تبريد للمياه المبرد وملف DX
C-وحدة سحب هواء من المكان المكيف مزوده بمكثف هواء لوحدة التبريد DX .
D-وحدة تبريد قدرة 10 طن تبريد تعمل عند الحاجه
لزيادة قدرة التبريد عند ارتفاع نسبة الرطوبة
بالهواء الخارجى .
E-شبكة مواسير المياه المبرده
A-محطة مركزية قدرة 1000 طن تبريد تشمل:
- عدد 2 وحدة مركزية تعمل بالغاز
- عدد 2 برج تبريد
- عدد 3 طلمبات مياه
- عدد 3 طلمبات لمياه البرج

B-شبكة مواسير المياه المثلجة

C-عددFANCOIL UNITS 500 بالأدوار

وصف النظام1
- سهولة التركيبإمكانية ضبط درجة حرارة كل غرفة على حدىإمكانية ضبط درجة حرارة كل غرفة على حدى- الحصول على هواء خارجى بنسبة 100 %
مبرد / نقى تماما لمروره على مرشح مائى
امكانية ضبط درجة حرارة
كل غرفه على حدى




مميزات النظام







2
- الأقل فى تكلفة الإنشاء
- كل منطقة بالأدوار يتم تشغيلها بطريقة منفصلة
- يمكن تنفيذه على مراحل
- يمكن تنفيذ الأنظمة بالمبنى على مراحل تبعا لسياسة اشغال المبنى
- وفر فى تكلفة الإنشاء
- وفر فى تكلفة التشغيل
- سهولة فى الصيانة لا يحتاج الى عمالة ماهرة للتشغيل والصيانة وجميع اجزاء النظام متوفرة بالسوق المحلى
- يستخدم النظام كنظام لمكافحة انتشار الدخان فى حالة الحريق حيث يتم تشغيل مروحة سحب الهواء بمنطقة الحريق ومراوح التغذية فقط فى المنا طق المحيطة لحصر الدخان بمنطقة الحريق
- فى بعض اوقات السنة يتم التبريد عن طريق الهواء الخارجى فقط Free cooling
8
جـــدول تكلفــــــة الإنشـاء

وحدات قائمة بذاتها

DX PACKAGED
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بغاز الفريونتبريد مياه
WATER COOLED WATER CHILLER
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بغاز الفريونتبريد هواء
AIR COOLED WATER CHILLER
نظام المياه المبرد بوحدات تعمل بالتبخير مضاف اليها وحدات قائمة بذاتها
EVAPORATION COOLING
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بالغاز

ABSORPTION WATER CHILLER
- تكلفة التشغيل عالية- تكلفة الانشاء عالية- تكلفة الانشاء عالية - تكلفة الانشاء عاليةعيوب النظام3
- تكلفة الصيانة عالية
- مستوى الصوت بالأدوار مرتفع
- تكلفة التشغيل عالية - تكلفة التشغيل عالية
- تكلفة الصيانة عالية
- تكلفة الصيانة عالية- تكلفة الصيانة عالية
- يلزم تنفيذه بالكامل كمرحله واحده- يلزم تنفيذه بالكامل كمرحله واحده- يلزم تنفيذه بالكامل كمرحله واحده
- يصعب محاسبة كل مستأجر على استهلاكه- يصعب محاسبة كل مستأجر على استهلاكه
- نسبـــة الهــواء الخارجــى 10 % وبالتالـــى لا يمكن الاستفادة من برودة الهواء الخارجى
فى بعض اوقات السنه COOLING FREE
- نسبــة الهـواء الخارجــى 10 % وبالتالـــى
لا يمكن الاستفادة من برودة الهواء الخارجى فى بعض اوقات السنه COOLING FREE
- يصعب محاسبة كل مستأجر على استهلاكه
- لا يمكن التحكم فى انتشار الدخان بالأدوار فى حالة الحريق ويلزم اضافة نظام لمكافحة انتشار الدخان - لا يمكن التحكم فى انتشار الدخان بالأدوار فى حالة الحريق ويلزم اضافة نظام لمكافحة انتشار الدخان - نسبة الهواء الخارجى 10 % حسب التصميم الحالى
وبالتالى لا يمكن الاستفادة من برودة الهواء الخارجى فى بعض اوقات السنه COOLING FREE
- اوزان الوحدات المركزيه والأبراج المركبه بالسطح تحتاج الى معالجة خاصة وخصوصا عند الاخذ فى الاعتبار معامل السلامه من اخطار الزلازل
- لا يمكن التحكم فى انتشار الدخان بالادوار فى حالة الحريق ويلزم اضافة نظام لمكافحة انتشار الدخان
7 600 000 جنيه13 000 000 جنيه13 750 000 جنيه 8 7 00 000 جنيه13 000 000 جنيهتكلفة الإنشاء4
2 150 000 جنيه1 550 000 جنيه2 000 000 جنيه885 000 جنيه1 270 000 جنيهتكلفة التشغيل قى
السنة
5
1 800 كيلو وات1 100 كيلو وات ساعة1 900 كيلو وات280 كيلو وات255 كيلو واتالقدرة الكهربائية
6

ü القدره الكهربائية اللازمة للوحدات المركزيه والطلمبات والأبراج بالسطحبالنسبة للوحدات القائمه بذاتها تكون هذه القدره موزعه بالأدوار
9
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بالغاز

ABSORPTION WATER CHILLER
نظام المياه المبرد بوحدات تعمل بالتبخير مضاف اليها وحدات قائمة بذاتها
EVAPORATION COOLING
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بغاز الفريون تبريد هواء
AIR COOLED WATER CHILLER
نظام المياه المثلجة بوحدات تعمل بغاز الفريون تبريد مياه
WATER COOLED WATER CHILLER
وحدات قائمة بذاتها

DX PACkAGED
بيان البنـودالكميةاجمالى التكلفةبيان البنـودالكميةاجمالى التكلفةبيان البنـودالكميةاجمالى التكلفةبيان البنـودالكميةاجمالى التكلفةبيان البنـودالكميةاجمالى التكلفة
جنيـهجنيهجنيهجنيهجنيـه
1وحدة تبريد تعمل بالغاز قدرة 500 طن تبريد
2

4000000
وحدات تبريد تعمل بالتبخير قدرة 55 طن تبريد
24

3000000
وحدة تبريد قدرة 200 طن تبريد55000000وحدة تبريد تعمل بالفريون قدرة 500 طن تبريد24 000 000
وحدة قائمة بذاتها 20 طن تبريد اسمى606000000
2طلمبات المياه المثلجة ومياه برج التبريد
6

900000

طلمبات المياه المبردة
24
300000
طلمبة مياه ابتدائية6750000طلمبات المياه المثلجة ومياه برج التبريد9900 000---
3برج تبريد قدرة 500 طن
2900000---طلمبة مياه ثانوية6750000برج تبريد قدرة 500 طن
2900 000---
4وحدات الغرف قدرة 2 طن تبريد كاملة بالتحكم
500

3600000
وحدة مناولة هواء تصرف 20000 ق.م.د مضاف اليها وحدة قائمة بذاتها24
3360000
وحدات الغرف قدرة 2 طن كاملة بالتحكم
500

3600000
وحدات الغرف قدرة 2 طن تبريد كاملة بالتحكم5003 600 000---
5شبكة مواسير المياه المثلجة بما فيها الشبكة الداخلية بالأدوار المغذية لوحدات الغرف

مقطوعية


2900000
شبكة مواسير المياه المبردة كاملة بالعزلمقطوعية450000
شبكة مواسير المياه المثلجة بما فيها الشبكة الداخلية بالأدوار المغذية لوحدات الغرفمقطوعية2900000شبكة مواسير المياه المثلجة بما فيها الشبكة الداخلية بالأدوار المغذية لوحدات الغرف

مقطوعية


2 900 000
---

6مجارى الهواء كاملة بالعزل والمخارج بالطن
25

750 000
مجارى الهواء كاملة بالعزل والمخارج بالطن601 600000مجارى الهواء كاملة بالعزل والمخارج بالطن
25


750 000

مجارى الهواء كاملة بالعزل والمخارج بالطن25


750 000مجارى الهواء كاملة بالعزل والمخارج بالطن


60



1600000
13 000 0008 710 00013 750 00013 050 0007600000

 

محمد عمر عمر

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2008
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
2
النقاط
3
م محمد أحمد الشريف . جزاكم الله خيرا على المقارنة . واحب ان ان اضيف باختصار انه من حيث التكلفه فان VRV اقل سعر فمثلا مشروع تم دراسة تسعيره بالتشيلر وصل الي 17 مليون ريال سعودي في حين انه بنظام VRV وصل الي 13 مليون
ولكن كانت المشكلة في FRESH Air
 
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
1,018
مجموع الإعجابات
24
النقاط
38
م محمد أحمد الشريف . جزاكم الله خيرا على المقارنة . واحب ان ان اضيف باختصار انه من حيث التكلفه فان vrv اقل سعر فمثلا مشروع تم دراسة تسعيره بالتشيلر وصل الي 17 مليون ريال سعودي في حين انه بنظام vrv وصل الي 13 مليون
ولكن كانت المشكلة في fresh air
مشكور م محمد عمر وأود أن اوضح أن vrv مشكلته كنظام هى فى حالة تسريب مركب التبريد تكون الكمية المسربة كبيرة هذا بالاضافة الى تكلفة التشغيل وعنصر الهواء الخارجى
 