طلب هل من الممكن تغيير اتجاه العامود

adelsaber

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الأفاضل المساعدة الفنية
أنا لست مهندس و اريد النصيحة من أهل الخبرة
تم انشاء اساسات الدور الارضى ورفع الاعمدة في انتظار صب السقف عليها
وتم عمل عامود في منتصف واجهة المنزل بالعرض ليسير مع اتجاه الحائط لتفادى بروز العامود
وأريد ان اعكس اتجاه العامود في الدور الأول ليكون مع اتجاه الحوائط لانه عامود منتصف واجهة المنزل
هل يجوز تغيير الاتجاه مع العلم بانه سوف يتم عمل السقف بنظام الكامرات الساقطة و مقاسات الاعمدة كلها متساوية 30×50 سم 8 سيخ 4 لنية في كل عامود وعدد 6 كانات 8ملى في المتر الواحد و ارتفاع العامود في الدور الارضى هو 3متر و 70 سم ويقع على قاعدة خرسانية مسلحة بمقاس 120×120 سم ومن فوقها سمل 60 سم والمسافة ما بين كل عامود متساوية وهى 4 متر ما بين كل الاعمده في الواجهة وفى العمق 3 متر بين العامود و الاخر .. هل يجوز تغيير الاتجاه أم لا
مرفق صورة توضيحية
 

المرفقات

  • Untitled 2.jpg
    Untitled 2.jpg
    101.6 KB · المشاهدات: 38
التعديل الأخير:

CIVIL_ALI

عضو جديد
إنضم
12 مايو 2004
المشاركات
56
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
تغير اتجاه العمود ممكن لكن الافضل التاكد من المصمم لانني حسب مافهمت مقطع القاعدة سيتائثر بقلب العمد مع ملاحظة صغر المقطع اصلاً مع ملاحظة وود عزوم اضافية بسبب اللامركزية التي سيسببها تغير اتجاه
ولذلك انصح بعدم التغير بدون الرجوع الى المصمم
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,017
مجموع الإعجابات
5,319
النقاط
113
لا ..
لا يمكن ..
و لكن يمكنك الاستعانة بمهندس تصميم ليتأكد مما لو كان العمود يمكن تقليل أبعاده لتصبح 30سم × 30 سم بحيث لا يزيد عن أبعاد العمود أسفله ..
أما بخصوص المعلومات التي ذكرتها عن المبنى فهي لا تفيد لأن القرار يجب ان يكون بناء على دراسة تصميم المبنى بالكامل و حساب أحمال الأعمدة بواسطة مهندس تصميم ..
تحياتي
 
التعديل الأخير:

engpipo

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2012
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
مفيش حاجة مش ممكنة كل ممكن بس بحساب
الحسابات تكون على اساس الاتى
هتحسب كل الاحمال الواقعة على العمود الجديد وتضع هذة الاحمال فى ال c.g بتاع العمود الجديدة وتحسب c.g العمود القديم وتحسب المومنت المتولد نتيجه ازاحة الحمل من ال c.g القديم الى c.g الجديد وبالتالى المشكلة كلها فى العمود اللى تحت انك تعمل check علية هل هيقدر يتحمل المومنت المتولد علية ولا لا
كذلك اتصال العمود بالقاعدة هل هو fixed ام hinged فى الاول مكنش هيفرق معاك لان كان حمل العمود concentrated لكن دلوقتى بقى فيه
مومنت على العمود والمفروض ان تسليح القاعدة يكون زى تسليح قاعدة الفريم على حسب fixedاو hinged
بس انا خدت بالى بعد ما كتبت ده كلة انك كاتب انا مش مهندس وبالتالى انت فى حاجة الى مهندس مدنى انشائي لعمل هذة الحسابات
 
إنضم
13 ديسمبر 2014
المشاركات
81
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
الله اكبر عليكم بس الله مشاء الله موقع مميز بجد بس انا مش مهندس ولي تعليق لو امكن كان المفوض يتقال التعديل دوت للمهندس المصمم من الاول بس الافضل مدام انت نفذت واشتغلت ارجع للمهندس الي عمل التصميم زي ما الشباب قالولو
 

adelsaber

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
جزاك الله كل خير اخى الكريم .... ما فيش مهندس .. ده شغل بلدى .. مقاول
 

adelsaber

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
جزاك الله الخير يا بشمهندس و لكن المبنى تم تاسيسه عن طريق مقاول .. يعنى شغل بلدى ولا يوجد حتى رسومات هندسية ..
 

adelsaber

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
أستاذ / سيف الدين .. لا يوجد رسومات ولا يوجد مهندس ... شغل بلدى .. والمقاول بيقول انه يجوز تغيير الاتجاه .. لكن انا مش واثق في كلامه علشان كده قولت اخد رأيكم يا اهل الخبرة .. لانى مييييييييح خالص .. ما اعرفش اى حاجة عن الهندسة
 

adelsaber

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2011
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
Civil_ali .... اشكرك جدا .. لا يوجد تصميم هندسى ولا رسومات .. الشغل كله اتعمل عن طريق مقاول .. شغل بلدى
وانا لا افهم أصلا يعنى ايه مقطع صغير او لا مركزية .. انا كل اللى اعرفه ان فيه عامود مقاس 30×50 .. عايزين نغير الاتجاه في الدور اللى بعده وبس .. لكن انتم اهل الخبرة وانا كسبت جدا جدا جدا من كلامكم ونصائحكم .. الف شكر لكم جميعا
 
التعديل الأخير:

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,624
مجموع الإعجابات
3,509
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الأفاضل المساعدة الفنية
أنا لست مهندس و اريد النصيحة من أهل الخبرة
تم انشاء اساسات الدور الارضى ورفع الاعمدة في انتظار صب السقف عليها
وتم عمل عامود في منتصف واجهة المنزل بالعرض ليسير مع اتجاه الحائط لتفادى بروز العامود
وأريد ان اعكس اتجاه العامود في الدور الأول ليكون مع اتجاه الحوائط لانه عامود منتصف واجهة المنزل
هل يجوز تغيير الاتجاه مع العلم بانه سوف يتم عمل السقف بنظام الكامرات الساقطة و مقاسات الاعمدة كلها متساوية 30×50 سم 8 سيخ 4 لنية في كل عامود وعدد 6 كانات 8ملى في المتر الواحد و ارتفاع العامود في الدور الارضى هو 3متر و 70 سم ويقع على قاعدة خرسانية مسلحة بمقاس 120×120 سم ومن فوقها سمل 60 سم والمسافة ما بين كل عامود متساوية وهى 4 متر ما بين كل الاعمده في الواجهة وفى العمق 3 متر بين العامود و الاخر .. هل يجوز تغيير الاتجاه أم لا
مرفق صورة توضيحية

تريد أن تعكس أتجاه العمود بالدور الأول
نعم يمكنك عمل ذلك ولكن أنصحك بضرورة تنفيذ كمرة بسمك مناسب ولتكن بعمق 80سم وعرض 30سم بحيث يكون بروز العمود الجديد مرتكز على كل من العمود القديم ( بالدورالأرضى ) مع الكمرة الجديدة
ويجب تكثيف التسليح لهذه الكمرة ليكم 6فاى 25 حديد سفلى و 6 فاى 25 حديد علوى مع تكثيف الكانات لتكن 10 كانات فاى 12 مم لكل متر عند أسفل بروز العمود الجديد

هذا الحل يفترض أن البناء لن يتجاوز 7 طوابق والبحر لهذه الباكية لن يتجاوز 5 أمتار
 
التعديل الأخير:
أعلى