سؤال بخصوص فاصل التمدد ضروري جدا

keyhistory

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2009
المشاركات
224
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
السلام عليكم
كيف يتم معرفة ما اذا كانت الشروخ الموجودة بفاصل التمدد طبيعية او ان هناك مشكلة
وبالتحديد هذه الشروخ الموضحة بالملفات المرفقة
 

المرفقات

  • DSC_0043.rar
    2.1 MB · المشاهدات: 184

مواضيع مماثلة

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,986
مجموع الإعجابات
5,263
النقاط
113
لماذا لا نرى مادة حشو الفاصل ؟
يجب أن يكون هناك مادة حشو بسمك 2 سم بين جانبي الفاصل أين هي ؟
ثم ان هذا ليس شرخا بل هو الفاصل نفسه ..
هل قمتم بصب جانبي الفاصل ملتصقين بدون ترك مسافة لا تقل عن 2 سم ؟
و المشكلة تحدث اذا كان العنصر الانشائي على جانبي الفاصل سواء كانت كمرات أو أعمدة بها شروخ انشائية مؤثرة ..
أكرر السؤال أين و ما هي مادة حشو الفاصل ؟
و هل تم صب جانبي الفاصل في نفس الوقت ؟
و يبدو أن هناك ترميم واضح بالكمرات و الأعمدة بعد الصب هل تم تحت اشرافك ؟

تحياتي
 
التعديل الأخير:

keyhistory

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2009
المشاركات
224
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
العمل لم يتم تحت اشرافي
وبالنسبة لمادة الفاصل تظهر بالسطح
وللاسف لا تتوفر لدي معلومات كافيه بخصوص التنفيذ وكفاءته
ولكن تم تنفيذ العضم منذ حوالي عامينمشاهدة المرفق DSC_0048.rar
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,521
مجموع الإعجابات
3,305
النقاط
113
كما أوضح المهندس رزق هذا ليس شرخا أنشائيا بل هذا هو الفاصل الإنشائي
عدم وجود فراغ بين الفاصل سيؤدى إلى التالى :
الفاصل سيعمل بشكل سليم فى حال الإنكماش ( لن تتولد جهود شد على المقاطع الخرسانية)
والإنكماش سيحدث نتيجة لتقلص الخرسانة بعد الصب ونتيجة لإنخفاض درجات الحرارة
الفاصل لن يعمل فى حال تمدد الخرسانة بالتالى ستتولد جهود ضغط على المقاطع الخرسانية (البلاطات خاصة)

أرى من تنفيذ الفاصل بهذا الشكل هو غالبا للتغلب على مشكلة الإنكماش نتيجة الصب
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,986
مجموع الإعجابات
5,263
النقاط
113
العمل لم يتم تحت اشرافي
وبالنسبة لمادة الفاصل تظهر بالسطح
وللاسف لا تتوفر لدي معلومات كافيه بخصوص التنفيذ وكفاءته
ولكن تم تنفيذ العضم منذ حوالي عامينمشاهدة المرفق 105647

مادة الفاصل تظهر بالسطح بالنسبة للكمرات و مذاا بخصوص الأعمدة ؟
يمكنك فحص الفاصل بازالة طبقة الخرسانة التي تغطيه ان كان موجودا بكامل عمق الفاصل للتأكد من الموقف ..
أنت في كل الأحوال يجب أن تظهر مادة حشو الفاصل بكامل طول العنصر سواء عمود أو كمرة لمعالجته بال Rubber rod و المواد المرنة العازلة ..
و يبدو من الصورة و من تعرج فاصل التمدد أن صب جانبي المبنى تم في نفس الوقت و هذا له عيوب تنفيذية و تصميمية كثيرة منها على سيبل المثال و ليس الحصر تعرج مادة حشو الفاصل من السيلوتيكس و الالتصاق بتسليح الكمرات و الأعمدة و الغاء الغطاء الخرساني ..
تحياتي
 

keyhistory

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2009
المشاركات
224
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
مشكورين جميعا علي الافادة
ولكي تعم الفائدة ياريت لو يتم توضيح كيفية تنفيذ الفاصل الانشائي بطريقة صحيحة وبدقة منذ البداية حتي التشطيب
وهل تنفيذ الفاصل بهذا الشكل به خطر علي المبني
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,986
مجموع الإعجابات
5,263
النقاط
113
الشرح يتطلب صورا تنفيذية و هنا أطلب من الزميل العزيز [MENTION=423523]Civil Ahmed Ragab[/MENTION] المشاركة مع الشكر و التقدير ..
تحياتي
 

amr2021

عضو نشط
إنضم
6 فبراير 2012
المشاركات
245
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
خطوات تنفيذ الفاصل الانشائى بالملف المرفقhttp://
1zehv6b.jpg
 

المرفقات

  • ظپط§طµظ„ ط§ظ†ط´ط§ط¦ظ‰.jpg
    ظپط§طµظ„ ط§ظ†ط´ط§ط¦ظ‰.jpg
    102.7 KB · المشاهدات: 21
التعديل الأخير:

Civil Ahmed Ragab

عضو معروف
إنضم
15 أغسطس 2009
المشاركات
3,224
مجموع الإعجابات
1,921
النقاط
113
كما أشار الاخوة الاعزاء . فهو ليس شرخا انشائيا بل شرخ نتيجة فاصل التمدد الموجود .

fxtdhj.jpg


واعتقد انها الشرخ لان مادة الفاصل لم تكمل الى النهاية وتم صب العنصرين معا .. وهو فرصة لحدوث تشوهات بعد الصب .

acfmkm.jpg


i5p301.jpg


ويفضل الصب على مرحلتين . اذا كان يخشى من حدوث ذلك ...

320421_228372610542719_886726_n.jpg


121srae.jpg


والفاصل يكون واضح ويتم معالجته بمادة مرنة تسمح بالحركة

288nv2v.jpg



2yxrygy.jpg
 
التعديل الأخير:

keyhistory

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2009
المشاركات
224
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
ما هي المواد التي يمكن وضعها بفاصل التمدد بالنسبة للاعمدة والجسور وهل يظل الفاصل في جميع المراحل حتي التشطيب (اللياسة والتكسيات .....)
وفي هذه الحالة هل كان من المفترض ظهور الفاصلبهذه الصورة ام انه لم يصل الفاصل لنهاية قاع الجسور فا اصبحت صبة ومن بعد لياسة ؟؟
وهل هذا نفس الحال بالنسبة للاعمدة ؟
وكرر نفس السؤال هل هذه الشروخ بها خطر علي المبني ام ماذا؟
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,986
مجموع الإعجابات
5,263
النقاط
113
معالجة فاصل التمدد كالتالي:
- تجويف حوالي 2 سم من مادة الحشو.
- وضع Rubber rod من البولسترين داخل التجويف و للداخل قليلا.
- تغطية ال Rubber rod بمادة ماستيكية تشبه السيليكون بخواص مقاومة للعوامل الجوية.
- يتم تغطية الفاصل بشرائح من الألومنيوم على الواجهات (للأعمدة) أو شرائح من النحاس للأرضيات (البلاطات و الكمرات).
و بالطبع لا يتم تغطيته بأي تشطيبات مثل اللياسة و الدهانات.
و قلنا لسيادتك هذه ليست شروخ هذا هو الفاصل نفسه أما تقييم الحالة الانشائية للمبنى فهذا شأن آخر لا يمكن لنا المشاركة فيه الا بمعاينة و نتائج أعمال ضبط الجودة للمشروع.
و يمكنك مطالعة هذه الصور
https://www.google.com.sa/search?es....msedr...0...1c.1.61.img..1.2.374.ddZ6o-xLRts


تحياتي
 
التعديل الأخير:

tarek elattar

عضو معروف
إنضم
12 فبراير 2012
المشاركات
934
مجموع الإعجابات
307
النقاط
63
وما هى المواد التى يمكن وضعها بالفاصل الزلزالى
 

Civil Ahmed Ragab

عضو معروف
إنضم
15 أغسطس 2009
المشاركات
3,224
مجموع الإعجابات
1,921
النقاط
113
وكرر نفس السؤال هل هذه الشروخ بها خطر علي المبني ام ماذا؟

الشرخ آمن يا هندسة . ما دام ليس شرخا انشائيا .
ومن الممكن ان تترك الحالة كماهى . لكن لمتطلبات الاستخدام serviceability > حتى لا يظن احد الساكنين ان هناك مشكلة . يتم تغطيته .

وللاستفسار عن المواد المستخدمة يمكنك ان تراجع فره لشركة سيكا او اى شركة من شركات كيماويات البناء . والاستفسار منهم . وتكلفة الامر .
 

keyhistory

عضو جديد
إنضم
12 يونيو 2009
المشاركات
224
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
مشكور مهندس احمد علي الافادة
 
أعلى