السلام عليكم ورحمة الله

انا اشتغلت على برنامج الهاب لمشروع جامعه و دخلت كل شي و لما طبعت التقرير النهائي و جدت انه مدينى حمل sensible فقط و هو تقريبا يساوى الحمل الكلى مع ان عدد الاشخاص كبير و كمان اعطانى OA DB/WB تساوي Entering DB/WB , و قدرة الموتور اعتقد انها قليلة جدا لو حد يقدر يفيدنى و يقولى الاخطاء الى عملتها او اعدل في INPUTS ازاى عشان اخد نتايج صحيحة و دى صورة التقرير
 

المرفقات

  • scan0017.pdf
    510.1 KB · المشاهدات: 80

مواضيع مماثلة

ahmedmigi

عضو جديد
إنضم
24 نوفمبر 2010
المشاركات
51
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
أعتقد انك معتبرtotal fresh air فى الادخال. لذلك OA DB/WB تساوي Entering DB/WB وكمية الهواء المطلوبة تساوى نفس كمية fresh air . الاهم من ذلك درجة حرارة wet bulb صغيرة جدا تعادل 21C وعندها تكون الرطوبة النسبية صغيرة ايضا لتصل فقط الى 10% لذا انت فى منطقة جافة جدا لا تحتوى على اي رطوبة وعندها من الممكن ان تكون فى حاجة لزيادة الرطوبة وليس العكس
وحتى مع اعتبار كثرة عدد الاشخاص كما قلت فليس له اى مردود على الكويل اذ انه كل الهواء الداخلى فى المكان يرمي بالخارج ويعوض بالهواء الخارجى الجاف جدا
 

samy hamed

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2009
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا على ردك مهندس احمد
بس هتقل عليك شوية لانى اول مرة اشتغل على الهاب اعدل total fresh air منين فى البرنامج و اغير entering db/wb بردو منين
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
مفيش مشكل ابدا في الحسابات - راجع فقط ظروف الطقس اللتي تم ادخالها وان كانت صحيحه ومتأكد منها يجب اضافه humidifier للمنظومه
 

samy hamed

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2009
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا بشمهندس ممكن رقمك لو سمحت او اميلك
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
هبعتلك على الخاص رساله
 

samy hamed

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2009
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
جزالك الله خير يابشمهندس و لكن انا دخلت احمال الغرف و كل شى ولكن النتايج طلعت بيعده جدا عن جدول الوحدات الموجود بمعنى الحسابات بتطلع 20 طن و فى جدول الوحدات محطوطه 43 تقريبا النص يعنى و بعدين لما بقلل او بزود فى ventilation flow rate بيتغير حمل sensible ?
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
جزالك الله خير يابشمهندس و لكن انا دخلت احمال الغرف و كل شى ولكن النتايج طلعت بيعده جدا عن جدول الوحدات الموجود بمعنى الحسابات بتطلع 20 طن و فى جدول الوحدات محطوطه 43 تقريبا النص يعنى و بعدين لما بقلل او بزود فى ventilation flow rate بيتغير حمل sensible ?

انا مش فاهم سؤالك ده ؟؟ 43 دي وحداتها ايه وهو ايه جدول الوحدات ده ؟؟ (( خليك دقيق في السؤال واسماء الجداول علشان اعرف افهمك - يعني عندك فوق خالص اسم الجدول - بعدين علشان تحدد رقم لازم تحدد الصف والعمود بتاعه ))

وطبيعي جدا انك لما تغير كميه تدفق هواء التهويه ان الحمل الكامن والمحسوس يتغير معاك
 

samy hamed

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2009
المشاركات
28
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
فى equipment schedule تبع المشروع الوحدة الى بتغذى المنطقة الى انا شغال عليها محطوط سعة
ahu total capcity 43 tr ولكن الحسابات الى طلعت لى من البرنامج 22 tr فبسال حضرتك ايه ممكن يكون عامل الفرق الكبير دا وفيه عندى وحدات energy recovery unit فتعامل مع الفريش اير ازاى فى البرنامج
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
هو دا مشروع مستشفى ولا معامل ومختبرات ولا مصنع ادويه ولا مصنع ميكروبروسيسسور - المشروع دا ايه بالضبط