• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤال في القواعد وحديد القواعد ؟؟ !!

deaa90

عضو جديد
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

في الصورة الموضحة لتفصيلة الحديد للقاعدة
كم يجب أن يكون طول رجل الحديد السفلي إذا حقق (60phi Development length)??
واذا لم يحقق كم تصبح ؟؟
sdsd.png

.. سؤال اخر

كم يجب أن يكون أقل ارتفاع الردم فوق الاساسات

جزيتم خيرا
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
السلام عليكم

في الصورة الموضحة لتفصيلة الحديد للقاعدة
كم يجب أن يكون طول رجل الحديد السفلي إذا حقق (60phi Development length)??
واذا لم يحقق كم تصبح ؟؟
مشاهدة المرفق 104466

.. سؤال اخر

كم يجب أن يكون أقل ارتفاع الردم فوق الاساسات

جزيتم خيرا

وعليك السلام ورحمة الله
اولاً:- المكان الذي وضعت عليه غيمة التأشير (cloud) غير محكوم بالعلاقة التي اشرت أليها, ولكن تحكمه التفصيلة الخاصة بـ Standard Hook وهي 12xbar daimeter ولذلك قال لا تقل عن 20سم.
ثانياً:- اقل عمق للدفن فوق الاساس, هو العمق الذي يحمي الاساس من التغيرات المناخية ومن دورات الانجماد والذوبان, ويجب ان لا يقل عن 30 سم.
تقبل تحياتي
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
303
مجموع الإعجابات
166
النقاط
43
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,024
مجموع الإعجابات
5,331
النقاط
113
بالاضافة الى ما تفضل به الزملاء يجب التأكد من اجهاد التماسك Bond لأنه من العوامل التي تؤثر على هذا الطول ..
تحياتي
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,238
النقاط
113
السلام عليكم

في الصورة الموضحة لتفصيلة الحديد للقاعدة
كم يجب أن يكون طول رجل الحديد السفلي إذا حقق (60phi Development length)??
واذا لم يحقق كم تصبح ؟؟
مشاهدة المرفق 104466

.. سؤال اخر

كم يجب أن يكون أقل ارتفاع الردم فوق الاساسات

جزيتم خيرا

السلام عليكم
اذا حقق اجمالى طول السيخ ابتداء من وجه العمود حتى نهاية القاعده حقق طول التماسك فكما تفضل الاخوه طول الزاويه لاعلى لا يقل عن 12 مره قطر السيخ
اما اذا لم يحقق اجمال الطول للسيخ من وجه العمود حتى نهاية القاعده اذا لم يحقق طول التماسك فيجب ان يمتد السيخ لاعلى حتى يحقق اجمال طول السيخ طول التماسك المطلوب
بمعنى ان لو لدينا قاعده تسليحها حديد قطر 16 مم
طول التماسك المطلوب = 65 *1.6= 1.04 سم
اذا كانت المسافه من وجه العمود حتى نهايه القاعده ( بعد خصم قيم غطاء حديد التسليح ) = 60 سم
طول الزاويه المطلوب = 1.04 - .6 = 44 سم
 