اذا ما كان هناك مبنى مكون من 7 طوابق وتسوية
والتسوية تحتوي على جدران مسلحة
عند عمل الموديل في برنامج ايتابس هل يتم ادخال التسوية ام يتم استثنائها من التحليل
هل التسوية تشارك في مقاومة الزلزال
وشكرا لكم
 

مواضيع مماثلة

kimy

عضو نشط
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
28
ارجو المشاركة
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,017
مجموع الإعجابات
5,319
النقاط
113
اذا كانت الجدران مدفونة فهناك وجهتي نظر الأولى أن يبدأ تعريف أحمال الزلازل من أعلى منسوب الأرض الطبيعية و الثانية أن يبدأ من الأساسات ..
في الحالة الأولى لن يتم تمثيل الجدران ..
و في الحالة الثانية سيتم تمثيلها و بالتالي ستشارك في مقاومة الزلازل ..
و ننتظر مشاركة الزملاء ..
تحياتي
 

kimy

عضو نشط
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
28
شكرا بشمهندس سيف لتفاعلك الايجابي
في حالة تمثيلها فكيف سيكون ذلك تقنيا وكيف سيكون تاثير ذلك على المينى حيث ان معظم الصلابة سوف تكون في طابق التسوية
وفي حالة عدم تمثيلها فهل نحن نتغاضى عن مشاركتها في مقاومة الزلزال وماذا سوف يكون تاثير ذلك على المبنى لاننا قمنا بتحميل عناصر اخرى لمقاومة الجزء الذي سوف تاخذه هذه الجدران
ارجو من الزملاء التفاعل في هذا الموضوع لانه مهم جدا في محاكاة الزلزال
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,191
النقاط
113
اذا ما كان هناك مبنى مكون من 7 طوابق وتسوية
والتسوية تحتوي على جدران مسلحة
عند عمل الموديل في برنامج ايتابس هل يتم ادخال التسوية ام يتم استثنائها من التحليل
هل التسوية تشارك في مقاومة الزلزال
وشكرا لكم

- عادة لانشارك بالجدران البدروم اوالجدران الساندة
ولا حاجة لذلك بل نحافظ على الجدران الأساسية
فقط مستمرة حتى منسوب التأسييس

- مشاركة جدران جديدة ساندة او متواجدة فقط في طوابق الأقبية
قد يوقعنا في مشكلة عدم الانتظام بالصلابة بين طابق التسوية
والذي يعلوه

- الأفضل اعتبار المنسوب الزلزالي من سطح الأرض الطبيعية
وفي حال نمذجة جدران التسوية والساندة من اجل الحمولات
الشاقولية لمتابعة دراسة الأساسات

- يمكن حجب جدران التسوية عن المشاركة بمقاومة القوى الأفقية
باي طريقة مناسبة بعمل مودافاير لقوى القص او غيرها
 

kimy

عضو نشط
إنضم
6 يناير 2005
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
80
النقاط
28
شكرا لك د.م.يوسف
ولكن في الواقع الاة يشارك هذا النوع من الجدران في المقاومة الكلية للزلزال وخاصة ان منسوب الاساسات في الواقع هو في منسوب ارضية التسوية
و تنتقل الحمولات الافقية الى المبنى عن طريق الاساسات وبالتالي هل قوة القص الكلية تكون في منسوب من سطح الارض ام في مستوى الاساسات
وشكرا لك
 