استفسار عن نظام انذار الحريق ؟؟؟؟؟

محمد المعداوى

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2003
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الاخوة الكرام / مهندسو الكهرباء
بعد التحية العطرة
هل يلزم ربط نظام انذار الحريق بنظام إطفاء الحريق fm200 وكيف يمكن الوصول الى هذه المعلومات في الاكواد و المواصفات العالمية ؟
مع العلم ان نظام fm200 المستخدم له حساسات و لوحة تحكم منفصلة

ولكم تحياتي
 
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
أنت إذا رأيت حريق سوف تقوم بمكافحته بأي وسيلة متوفرة بين يديك ( ماء , طفايات , تراب ...الخ ) . الهدف من الانذار هو الاعلام عن وجود الحريق . اذا كان في المشروع نظام إنذار و نظام مكافحة حريق , يجب ربط النظامين معا .
 

محمد المعداوى

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2003
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مشكور شكرا جزيلا المهندس malek ......و لكن هل يوجد نصوص فى المواصفات العالمية NFPA او غيرها بضرورة الربط .....
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
يمكنك مراجعة هذين المواصفين العالمية NFPA72 و خصائصه في High safty و الثاني هو BS5839 و خصائصه في Economical . كما ذكر الاخ فإن نظام الحريق يعتمد على الانذار و هذا الانذار اما يكون منفردا في المكان و اصحاب المكان او يمكن ارسال الاشارة الى محطة مكافحة الحريق.
في الامكنة التي تحتوي على اجهزة حياتية و مهمة يمكن نصب وسائل مكافحة الحريق بشكل يدوي او ذاتي اوتوماتيك بعد اندلاع انذار الحريق . و من الطبيعي يجب أن يكون هناك ربط .
تحياتي
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
161
النقاط
43
ارجوالمعذرة من جميع اصحاب الردود الذين أجازوا الربط !!!
والحقيقة لايجوز الربط بسبب ان الحماية بواسطة fm200 تكون لمساحة وحجم محددين بدقة (نظرا لارتفاع اسعاره ) والمنطقة المحمية تغلق ابوابها ونوافذها آليا من قبل لوحة التحكم خلال 30 ثانية ويرافق ذلك انذار صوتي وضوئي لتحذير العاملين المتواجدين في المكان لاخلائه فورا قبل الاغلاق ثم يتم افلات الغاز ويتم الاطفاء بالغمر . لذا فان اي عمل غير ذلك سيهدر الغاز ويضيعه في وقت غير مناسب ....

 

الرجل الرمادى

عضو جديد
إنضم
25 فبراير 2013
المشاركات
121
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
ارجوالمعذرة من جميع اصحاب الردود الذين أجازوا الربط !!!
والحقيقة لايجوز الربط بسبب ان الحماية بواسطة fm200 تكون لمساحة وحجم محددين بدقة (نظرا لارتفاع اسعاره ) والمنطقة المحمية تغلق ابوابها ونوافذها آليا من قبل لوحة التحكم خلال 30 ثانية ويرافق ذلك انذار صوتي وضوئي لتحذير العاملين المتواجدين في المكان لاخلائه فورا قبل الاغلاق ثم يتم افلات الغاز ويتم الاطفاء بالغمر . لذا فان اي عمل غير ذلك سيهدر الغاز ويضيعه في وقت غير مناسب ....


جزاكم الله خيرا
كلام اكثر من رائع
كلامك يدل على خبرتك و سعة اطلاعك
شكرا على المعلومة الجديدة
 

محمد المعداوى

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2003
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا جزيلا .... للمهندس باقر .... على المراجع
كما اشكر د حسين شكرا جزيلا ايضا على التوضيح
و هذا ما ذهبت اليه فى مشروعي
انه تم الفصل بين النظامين و لكن كنت اريد ان اتأكد هلى هذا الفعل مخالف للمواصفات اولا
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
نظام ( f m 200 ) نظام مستقل بذاتة ولا يتم ربطة مع نظام الانذار من الحريق
ولذيك يكون لة لوحة تحكم خاصة وحساسات خاصة وتانكى خاص
لانة يقوم بحماية الاماكن الحيوية التى تحتوى على تجهيزات غالية الثمن من غرف الداتا
تحياتى للجميع
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
نظام الاطفاء fm200 المصمم للعمل في مرحلة الاطفاء يحتاج الى تفعيله بواسطة نظام الكشف و انذار الحريق عن طريق لوحة الكونترول و من ثم سيؤدي وظيفته حسب البرمجة المعطاة في اللوحة و لايمكن لهذا النظام fm200 أن يباشر بالعمل من دون التفعيل من نظام الانذار و هذا ما عنيته بالربط.

و للعلم نظام الاطفاء يستعمل قناني الغاز و ليس هناك تانكي .


تحياتي
 

المرفقات

  • images.jpg
    images.jpg
    9.1 KB · المشاهدات: 18
التعديل الأخير:

محمد المعداوى

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2003
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
المهندس / باقر العلم مشكور جدا على اهتمامك
و لكن نظام fm200 مزود بلوحة تحكم غير لوحة التحكم الخاصة بنظام الانذار
بمعنى انه لو حدث حريق ووصل الدخان الى الحساس فورا سيعطى صفارة انذار دون الرجوع الى نظام الانذار الاصلى
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
المهندس / باقر العلم مشكور جدا على اهتمامك
و لكن نظام fm200 مزود بلوحة تحكم غير لوحة التحكم الخاصة بنظام الانذار
بمعنى انه لو حدث حريق ووصل الدخان الى الحساس فورا سيعطى صفارة انذار دون الرجوع الى نظام الانذار الاصلى
أخي الفاضل .. ارجو مراجعة ردي و مطالعته بدقة ..
تحياتي
 

علي حسين

عضو معروف
إنضم
3 أبريل 2007
المشاركات
10,343
مجموع الإعجابات
2,957
النقاط
113
السلام عليكم
لوحة الانذار المستعملة مع نظام الاطفاء fm200 لها مواصفات خاصة ..

وهي قادرة على التعامل مع الحريق بشكل مستقل عن نظام الانذار الرئيسي ..

فهي تاخذ الاوامر من الكواشف المخصصه ويتم تفعيل النظام بشروط دقيقة ..

بالنسبة للربط مع نظام الانذار الرئيس اعتقد انه مرتبط بتحقق الفائدة من ذلك .
والربط بالمناسبة غير مكلف , ومن الناحية المنطقية فان الربط سيحقق فائدة مؤكده اذا اخذنا بالاعتبار , ان النظام لا يفعل مباشرة بل لا بدم من تحقق شروط دقيقة للتفعيل .. وهذا يستغرق وقتا معينا ( قابل للبرمجة ) ..

واعتقد انه خلال هذه الفترة .. وفي حالة عدم وجود اشخاص متخصصين داخل الغرفة المخدومة بالنظام للتصرف .. فان هذا الوقت يمكن ان يخدم بحضور متخصص للتصرف قبل تفعيل النظام ( فتح اسطوانات الغاز الخاص ) .

لذلك لا بد من ربط النظام مع الشبكة الرئيسية لنظام انذار الحريق .

وهو كما ذكرت غير مكلف ماديا .
 
التعديل الأخير:

ENG/A.H.M

عضو
إنضم
2 فبراير 2009
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
تحياتى للجميع مناقشة هادفة ومعلومات رائعة
 

علي حسين

عضو معروف
إنضم
3 أبريل 2007
المشاركات
10,343
مجموع الإعجابات
2,957
النقاط
113
نقطة اخرى تؤيد ضرورة الربط مع شبكة الانذار الرئيسية ..

هناك احتمالية لتلف نظام الانذار لسبب او لاخر واقصد اللوحة المرتبط مع الاطفاء ..

فهنا الربط يكون ضرورة لمعرفة توقيت الحريق الحاصل عن طريق لوحة الانذار الرئيسية التي تكون بعيدة عن احتمالية التلف .
 
أعلى