• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

اى انواع العزل المائى افضل - استخدام الممبرين ام ال pvc لحوائط واساسات دورين بدروم لمبنى عشرين دور

اسلام ابوالنور

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2013
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
الاخوة اصحاب الخبرة لدى برج مكون من عشرين طابق ودورين بدروم تحت الارض

منسوب التاسييس 9 متر من سطح الارض
ومنسوب المياة الجوفية 2 متر اسفل منسوب سطح الارض

الان فى مرحلة اعداد جداول الكميات وكنت اود ان اعرف من اهل الخبرة اى النوعين افضل
استخدام طبقتين ممبرين مع طبقة حماية
ام استخدام طبقة من ال pvc سمك 2مم مع طبقة حماية

الرجاء بمن لدية خبرة فى هذا المجال وقام بتنفيذ مشاريع مماثلة تزويدنا بمعلومات عن الموضوع
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

إنضم
26 أكتوبر 2013
المشاركات
577
مجموع الإعجابات
519
النقاط
93
السلام عليكم

- يجب ان تكون واجهات الجدران الملامسة للتربة خالية من أي ترسبات او تعشيش و تكون ملساء قدر الإمكان أما إذا كانت المساحات الملامسة للتربة غير ملساء لأو بها ترسبات للحصى بالقدر غير المقبول فإن طبقة من الملاط الإسمنتي العازل (بالإضافات) ضرورية قبل البدء بأشغال الكتامة (العزل المائي).

- أما عن سؤالك فأنا أفضل إنجاز الكتامة على النحو التالي:
* تشريب المساحات بالطلاء الزفتي (طبقة حماية للخرسانة).
* وضع طبقتين متقاطعتين من الغشاء المسلح بإستعمال مادة الزفت الساخن، أو طبقتين متقاطعتين من الغشاء الزفتي السميك تلصق بإستعمال النار (الكتامة).

- مع طبقة الردم يجب ان تكون خالية من العناصر الخشنة أو الصخور لتجنب أي شروخ في الكتامة.

بالتوفيق
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,027
مجموع الإعجابات
5,338
النقاط
113
من وجهة نظري هناك أفضلية لل بي في سي و خصوصا فما يتعلق بالاختبارات و سرعة التنفيذ..
و ان كانت هناك أفضلية للفائف البيتومينية بسبب تنفيذ طبقتين (خطين حماية) ..
و لكن ما يرجح البي في سي في هذه الحالة هو أهمية عامل الوقت بسبب وجود مياه جوفية ..
و لكن هناك سؤال هو : هل لديك فراغ في الحفر حول جدران البدروم ؟
 
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,027
مجموع الإعجابات
5,338
النقاط
113
اذا لم يكن لديك فراغ حول الحفر ففي حالة استخدام لفائف بيتومينية لن تتمكن من اختبار التسرب للعزل المائي ..
و في هذه الحالة ستكون الأفضلية للبي في سي لأنه يتميز بامكانية اختباره سواء للبشة أم للجدران..
ملحوظة : اختبار العزل في حالة استخدام لفائف بيتومينية سيكون باستخدام المياه و في حالة اللبشة أو الجدران الملاصقة للتربة لن تستطيع ملاحظة التسرب .
أما اختبار البي في سي فيكون باستخدام ضغط الهواء للحام الميكانيكي أو المجال الكهربي في حالة اللحام اليدوي ..
تحياتي
 
التعديل الأخير:

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,238
النقاط
113
الاخوة اصحاب الخبرة لدى برج مكون من عشرين طابق ودورين بدروم تحت الارض

منسوب التاسييس 9 متر من سطح الارض
ومنسوب المياة الجوفية 2 متر اسفل منسوب سطح الارض

الان فى مرحلة اعداد جداول الكميات وكنت اود ان اعرف من اهل الخبرة اى النوعين افضل
استخدام طبقتين ممبرين مع طبقة حماية
ام استخدام طبقة من ال pvc سمك 2مم مع طبقة حماية

الرجاء بمن لدية خبرة فى هذا المجال وقام بتنفيذ مشاريع مماثلة تزويدنا بمعلومات عن الموضوع

وهناك حل ثالث بالاضافه الى الحلول التى تفضل بها الاخوه الافاضل

وهو العزل باستخدام مواد العزل ذات الاساس الاسمنتى وليس البيتومين وهى منتشره ومتوفره وعمليه جدا
ما يرجح هذا الحل هو التعرض الدائم للأساسات والحوائط السانده تعرضها الدائم للمياه بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفيه عن منسوب التأسيس
احد هذه المواد هو الاديكور ام وما يميز هذا النوع من العزل هو انه له نفساس خصائص الخرسانه
حيث يتفاعل الاديكور ام ويكون بوليمرات صغيره جدا تلتص جيدا بالخرسانه وتكون كجسم واحد
وهو ما يستخدم في عزل حمامات السباحه
ما يعيب العزل بمواد ذات اساس بيتومينى تأثرها على المدى الطويل بالاملاح هذا من الناحيه العمليه مع انه من الناحية النظريه فان هذه المواد لا تتفاعل نظريا مع الاملاح

تحياتى لك ولمهندسينا الافاضل م/ سيف و م/ عبدو وللجميع
 

مهندس سمير

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2007
المشاركات
3,237
مجموع الإعجابات
1,624
النقاط
113
بالاضافه الى ما تفضل به الاخوه فانا ارى ضرورة تنفيذ القصاره (باستعمال مواد مانعه للنش مع مكونات خلطة القصاره) قيل البدء بالعزل
 
إنضم
26 أكتوبر 2013
المشاركات
577
مجموع الإعجابات
519
النقاط
93
وهناك حل ثالث بالاضافه الى الحلول التى تفضل بها الاخوه الافاضل

وهو العزل باستخدام مواد العزل ذات الاساس الاسمنتى وليس البيتومين وهى منتشره ومتوفره وعمليه جدا

بالنسبة للحل الذي اقترحته الأخ طلعت جد مقبول و هو معمول به لدى المكاتب الهندسية الأروبية و لكن المشكلة في التنفيذ أنه يتطلب قدر من الخبرة و الدقة في التحضير و الإستعمال.

أيضا بالنسبة لــ pvc إذا كان يقصد البوليان فإنه يتطلب عناية و مراقبة جيدة له ضد الجروح و في مساحة التغطية و ضمان عدم تسرب الماء عبرها.

و لكم جزيل الشكر
 

اسلام ابوالنور

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2013
المشاركات
113
مجموع الإعجابات
46
النقاط
0
شكرا جزيلا لجميع الاخوة المهندسين والاخوة المشرفين على هذا المنتدى الرائع
وبخصوص هذا الموضوع لدى عدة استفسارات

1- سمك كل طبقة من طبقتيت الممبرين كيف اختار السمك المناسب لانى وجدت فى بعض المشاريع عزل الممبرين طبقتين سمك كل طبقة 3 مم واحيانا 4 مم وكذلك سمك طبقة الحماية ال Protection Bord حيث تصل احيانا الى 6 مم
2- كيف يتم اختبار كل من الممبرين وال Pvc للحوائط واللبشة
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,027
مجموع الإعجابات
5,338
النقاط
113
1- سمك و عدد طبقات لفائف البيتومين قد يتم اختياره حسب عنصر التكلفة من جهة و من جهة أخرى يتم اختياره بالتنسيق مع المورد و ان كان يفضل ألا يقل عن 4 مم مع اعتبار أن السمك ليس هو المتغير الوحيد حيث أن هناك مواصفات أخرى مثل التسليح مثلا.
2- اختبار البي في سي يتم بطريقتين حسب نوع اللحام ميكانيكي او يدوي و اللحام الميكانيكي يتم باستخدام ماكينة تنفذ خطين لحام متجاورين و اليدوي يتم تنفيذ خطين لحام بينهما سك نحاسي بطيقة يدوية ..
و هناك طريقة أخرى باستخدام جهاز سحب هواء مع مادة رغوية و في حالة وجود عيب في اللحام تتكون رغاوي و فقاعات هوائية ..
في حالة اللحام الميكانيكي يتم اختبار اللحام بغلقه من جهة و ضغطه بالهواء و اختبار باستخدام مانوميتر ..
أما في حالة اللحام اليدوي فيتم استخدام جهاز مجال كهربي يتم تمريره على اتجاه اللحام حيث تتولد شرارة في حالة وجود عيب في اللحام ..
اما اختبار اللفائف البتومينية فلا أعلم طرق أختبار له سوى الغمر بالمياه و مراقبة التسرب ذلك يتعذر في حالة تنفيذ لبشة أو حوئط ملاصقة للتربة ..
تحياتي
 