سؤال : لدي مبنى أبعاده 39.5*22 هل أحتاج لفاصل تمدد أم أكتفي بعمل ما يسمى بشرائح الانكماش ؟؟؟

yaseen2007

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
11
النقاط
3
سؤال : لدي مبنى في مدينة ريف دمشق أبعاده 39.5*22 هل أحتاج لفاصل تمدد أم أكتفي بعمل ما يسمى ب ِشرائح الانكماش shrinkage strips (علما أن الكود السوري يطلب عمل فاصل اذا زاد أبعاد المبنى عن 35 متر في المناطق شبه الرطبة)
وإذا لم أعمل فاصل هل يدرس على الحرارة ؟؟؟؟ وشكرا سلفاً
 

مواضيع مماثلة

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,189
النقاط
113
لا داعي لعمل فاصل تمدد ولا جاجة لدراسته على الحرارة حيث يقع في منطقة متوسطة الحرارة
يكفي عمل فواصل انكماش والتقيد بنسبة التسليح الأصغري الحراري للعناصر الإنشائية
 

طارق عاصم

عضو نشط
إنضم
24 أبريل 2006
المشاركات
764
مجموع الإعجابات
149
النقاط
43
ازاي احدد منطقه متوسطه الحراره او عاليه او منخفضه ؟
 

yaseen2007

عضو جديد
إنضم
12 مارس 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
11
النقاط
3
لا داعي لعمل فاصل تمدد ولا جاجة لدراسته على الحرارة حيث يقع في منطقة متوسطة الحرارة
يكفي عمل فواصل انكماش والتقيد بنسبة التسليح الأصغري الحراري للعناصر الإنشائية

شكرا كتيييردكتور ...بس عفوا نسبة التسليح الأصغري الحراري للعناصر الإنشائية هي نفسها نسبة التسليح الأصغرية للعناصر الإنشائية المعروفة بالكود أما يوجد نسبة تسليح حرارية أصغرية..؟؟؟؟وشكراً
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,189
النقاط
113
شكرا كتيييردكتور ...بس عفوا نسبة التسليح الأصغري الحراري للعناصر الإنشائية هي نفسها نسبة التسليح الأصغرية للعناصر الإنشائية المعروفة بالكود أما يوجد نسبة تسليح حرارية أصغرية..؟؟؟؟وشكراً
-----------------------------------------------------------
نسب التسليح الأصغري للحرارة تقريباهي نفسها للعناصر الإنشائية الجدران والبلاطات والأعمدة.. وفي حال سماكة البلاطة اكبر اوتساوي 20 سم تحتاج الى تسليح علوي اصغري على كامل البلاطة.. واذا تم تنفيذ المشروع في موسم الشتاء اوالربيع لا تحتاج الى فواصل حرارية.
 