أعلى نسبة حديد تسليح رأسي في shearwall ؟

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
391
النقاط
63
السلام عليكم
أسئل عن أعلى نسبة حديد تسليح رأسي مسموح في ال shearwall او في BEARING WALL ACT AS SHEAR WALL ؟ وجدت في ال 97ubc أن اعلى نسبة هي 4%. يعني يجب استخدام 2 % لضمان عدم التعدي على حدود الكود في منطقة splice.

و لكن لم أجد في ACI 318 أي تحديد واضح. أتمنى لمن يعلم ان يشاركنا . و عمليا كم يفضل أن يكون الحد الاعلى ؟
 

jameel alkaisi

عضو نشط
إنضم
7 فبراير 2014
المشاركات
427
مجموع الإعجابات
101
النقاط
43
ما عمري سمعت بهالمسطلح لل شير وول
لكن بالاعمدة تكون نسبة الحديد بالمقطع من (1-4 %) من مساحة المقطع
 

emad abd elrady

عضو جديد
إنضم
9 مايو 2007
المشاركات
121
مجموع الإعجابات
17
النقاط
0
أقصى نسبة تسليح رأسى للحوائط 4% من مساحة المقطع وعند overlap تكون 6% وليس من الضرورى أخذ النسبة 2% لكى أتغلب على مشكلة أقصى نسبة تسليح فى القطاع ولكن يمكن عمل وRebar-Coupler.jpgimages.jpgRebar-Coupler.jpgRebar-Coupler.jpgصلات تبادلية وعدم تركيز الوصلات فى مكان واحد أو عمل وصلات ميكانيكية للحديد بما يسمى coubler
 

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
391
النقاط
63
أقصى نسبة تسليح رأسى للحوائط 4% من مساحة المقطع وعند overlap تكون 6% وليس من الضرورى أخذ النسبة 2% لكى أتغلب على مشكلة أقصى نسبة تسليح فى القطاع ولكن يمكن عمل ومشاهدة المرفق 100713مشاهدة المرفق 100714مشاهدة المرفق 100713مشاهدة المرفق 100713صلات تبادلية وعدم تركيز الوصلات فى مكان واحد أو عمل وصلات ميكانيكية للحديد بما يسمى coubler

الشكر الجزيل لك أخي الفاضل. ممكن تزودني برقم الكود في ال aci ?
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,011
مجموع الإعجابات
5,286
النقاط
113
أعتقد أن نسبة التسليح عند مواضع الوصلات لا تؤخذ في الاعتبار سواء كان وصلات عادية أو ميكانيكية و تؤخذ القيمة العظمى بدون اي تخفيض
 

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
391
النقاط
63
أعتقد أن نسبة التسليح عند مواضع الوصلات لا تؤخذ في الاعتبار سواء كان وصلات عادية أو ميكانيكية و تؤخذ القيمة العظمى بدون اي تخفيض


يجب أن لا تزيد نسبة الحديد في مناطق الوصلات عن الحدود المسموح بها.
فعلى سبيل المثال في الكود الامريكي الحد الأعلى في العامود هو 8 %. و ذلك يعني ان اقصى نسبة للحديد هي 4 % بحيث تصبح 8% عند الوصلات

ACI318-05(R10.9.1)
The percentage of reinforcement in columns
should usually not exceed 4 percent if the column bars are
required to be lap spliced.

شاكر مرورك
 

zeeko

عضو معروف
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
391
النقاط
63

kiloNewton

عضو جديد
إنضم
17 أبريل 2013
المشاركات
268
مجموع الإعجابات
183
النقاط
0
10.3.3
, 10.3.4, check 10.3.5 , 9.3.2.
I think the control is to avoid brittle failure
 

محمد ابو مريم

عضو معروف
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
3,651
مجموع الإعجابات
2,643
النقاط
113
يجب أن لا تزيد نسبة الحديد في مناطق الوصلات عن الحدود المسموح بها.
فعلى سبيل المثال في الكود الامريكي الحد الأعلى في العامود هو 8 %. و ذلك يعني ان اقصى نسبة للحديد هي 4 % بحيث تصبح 8% عند الوصلات

ACI318-05(R10.9.1)
The percentage of reinforcement in columns
should usually not exceed 4 percent if the column bars are
required to be lap spliced.

شاكر مرورك

مازال هذا الشرط موجود في aci318-2011 بال Commentary R10.9.1
 