سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
- إنضم
- 24 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 4,017
- مجموع الإعجابات
- 5,319
- النقاط
- 113
هل من الخطأ تعريف الكور بكامل حوائطه المتصلة ببعضها ك Pier element واحد بنفس الاسم ؟
السلام عليكم ورحمة اللهسيف الدين مرزوق قال:هل من الخطأ تعريف الكور بكامل حوائطه المتصلة ببعضها ك Pier element واحد بنفس الاسم ؟
وعليكم السلام ورحمة اللهegoze قال:السلام عليكم
افرض لو عندي 3 shear walls كحرف U
لو اخذنا كلهم على اساس( PIER واحد) في هذه الحاله رح يظهر عندي المومنت الكلي في x-axis or y-axis في مركز
MOMENT OF INERTIA بتاع الشكل U
سوالي لو بدي اعطي لكل SHEAR WALL قيمته من المومنت الكلي الي ظهر كيف الطريقه ؟
انا اعلم انه حسب جساءه العنصر واتجاه المحوري . يا ريت التوضيح.
وعليكم السلام ورحمة الله
السؤال بالسؤال ولماذا سوف تقوم بتوزيع العزوم الكليه على كل حائط منفرد طالما نحن نصمم القطاع كله تحت العزم الكلى اى بطريقه اخرى نحن لن نصمم كل حائط منفرد تحت تأثير العزوم الجزئيه لهذا الحائط
نحن نتعامل مع قطاع خرسانى واحد مكون من عدة حوائط يتحرك كجزء واحد وليس كجزر منفرده كل يتحرك بقيمة وازاحه مختلفه تحت تأثير لاحمال الافقيه
ولذلك يجب تسميه كل حوائط هذا ال core باسم واحد وتصميمه كقطاع واحد لانه كل حوائط هذا ال core تتحرك بقيمة حركه واحده تحت تأثير الاحمال الافقيه
تقبل تحياتى
وعليكم السلام ورحمة اللهegoze قال:السلام عليكم
اريد ان اخذ قيمه المومنت من ال core لكل shear wall ,لوحده
من اجل تصميمه عن طريق interaction diagram بتاع الشكل المستطيل