تشكر يا اخي على هذا الكتاب BAEL لكن هناك كتاب و هو DTU (calcule des fondation) h او DTR لكن لاوضح المشكلة
عندي دراسة لعمارة تتكون من طابق اردي زائد 4 طوابق تم استبدال توتيد العمارة في ارضية المشروع لانه يوجد حائط اسناد mur de soutienne ment
1-المشكلة ان اساسات العمارة تقع فوق اساسات الحائط لكي نتجنب هذه المشكلة قمنا بتغيير الاساسات من جهة واحدة للعمارة من
B=1.50 semelle filante الى semelle filante excentrée بحيث يبلغ طولها الى 21.40 م و هذا طول كبير يالنسبة لهذا النوع من الاساسات دراسها مثلا كيف :
1- nous avon la langueur et la largeur de la semelle L=21.40 m ,B=1.50m
2-les voiles périphérique et 7 les poteaux 30x40 cm
كيف : la vérification la stabilité au renversement de la semelle suivant la norme DTU 2.33.1 ou bien BAEL ليست لدي اي فكرة على هذا النوع من الاساسات و خاصة اذا كان طولها كبيرL=21.40 و تتكون من حجاب دعم محيطي و 7 اعمدة 30 ء40 سم
3-جربت دراسة هذه الاساسات ببرنامج AUTODESK robot analysisi 2010 لم تفلح معي.
و اخيرا اشكر كل اعضاء المنتدى و القائمين عليه
اللهم اغفر لي و الله و لي بالتوفيق انشـــاء الله
اوجه شـــكري الى الاخ الكريـــــــم ibnmassaoud10 على مشاركته وندعوا له بكل التوفيق فيما يقدمه من مجهودات وامتيازات الله يوفقق انشاء الله