مساعدة في تصميم بكيج 100 هواء نقي

abwem

عضو جديد
إنضم
19 يناير 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله

عندي منطقة بحاجة للتكييف 100% فريش

عند حساب المنطقة با لحمل العادي بدون وضع 100% فريش تحتاج 12 طن تبريد

السؤال هل من الممكن استخدام بكيج 25 طن و 10000 قدم كعب
بحيث يكون 12.5 طن 5000 قدم مكعب اضعها Bypass
و 12.5 طن ادخلها على الحيز المراد تكييفه
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
بعد حسابات احمالك العادية ، سوف تعرف كمية الهواء التي تريدها ، ودرجة حرارة دخولها للغرفة ، خد الكمية ودرجة الحرارة وروح للخريطة السيكومترية وحدد نقطة الانثالبي للظروف المناخية الخارجية ، وكمان حدد الانثالبي لنقطة خروج الهواء المكيف وبعدين عوض في المعادلة الاتية:
Q=1.2 Xair flwo(L/S) XH1-H2​
يفضل استخدام وحدات مناولة الهواء متصلة بمكثفات منفصلة ، مخصصة ل 100% فريش اير

فكرتك سليمة من الناحية النظرية ، لكن ممكن الكويل ما يتحملش حمل كامن عالي
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
835
النقاط
0
كلام الزميل المهندس طاهر صحيح تماما
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
هل فى تطبيقك الزامية ل Air change معين أو كمية هواء معينة ؟
اذا كانت الاجابة نعم , فعند حساب الحمل يتوجب ادخال هذا الفلو . و من ثم تتعرف على ال OFF coil القادرة على نزع الحمل الداخلى
من ثم ادخل هذا الفلو و ال off coil و حالة الجو الخارجى القصوى و احسب الحمل المطلوب ( قد تفعل ذلك بالسيكرمترى أيضا)
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
ملحوظة : قد ينتج رطوبة عالية نسبيا اذا كانت ال off coil مرتفعة نسبيا و تضطر لادخال سخان فى المنظومة

فى هذه التطبيقات قد يكون من المفيد جدا استخدام وسائل heat recovery

في حالة استخدام مكثفات منفصلة , احرص على ان تكون ذات قدرة للعمل تحت الاحمال الجزئية المنخفضة
 
أعلى