سؤال في التسليح العلوي للسلالم بسيطة الارتكاز

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
302
مجموع الإعجابات
166
النقاط
43
تحية طيبة وبعد :

اساتذتنا الافاضل , في السلم المرفق ( simply suported ) كما هو مبين في الصور المرفقة
لا يوجد عزوم سالبة على البسطات او landing
لكن في تفاصيل تسليح هذا السلم ACI 314R-11 يوجد تسليح للعزوم السالبة في البسطات .

كيف يمكننا حساب كمية هذا التسليح العلوي الذي من المفترض ان يقاوم عزوم سالبة غير موجودة
وكيف نحسب اطوال الترابط في حديد السلم سواء السفلي او العلوي .
 

المرفقات

  • stairs 1.JPG
    stairs 1.JPG
    85.2 KB · المشاهدات: 27
  • moment dig.JPG
    moment dig.JPG
    29.7 KB · المشاهدات: 22

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,189
النقاط
113
- يوجد عزوم سالبة حتى في المسند البسيط حيث يوجد وثاقة جزئية وليس مفصل
- ومعظم اللكودات تحدد التسليح العلوي ما يساوي نصف التسليح الموجب السفلي او مايعادل wl2/24
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
302
مجموع الإعجابات
166
النقاط
43
- يوجد عزوم سالبة حتى في المسند البسيط حيث يوجد وثاقة جزئية وليس مفصل
- ومعظم اللكودات تحدد التسليح العلوي ما يساوي نصف التسليح الموجب السفلي او مايعادل wl2/24


جزاك الله خيرا دكتور يوسف

لكن بالنسبة للنصف التسليح الموجب (هل المقصود به لاقصى عزم ام العزم الموجود عند البسطات فقط )
نصف التسليح الموجب (Wu*Ln2/16)
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,396
مجموع الإعجابات
3,189
النقاط
113
اما ان يحسب التسليح العلوي في المساند الطرفية البسيطة = wl2/24 او يرفع او يكسح نصف التسليح الناتج في وسط البلاطة ( الشاحط المائل ) من العزم الأعظمي
 

Do It

عضو نشط
إنضم
25 نوفمبر 2011
المشاركات
302
مجموع الإعجابات
166
النقاط
43
شكرا استاذنا الفاضل.... جزاكم الله عنا خيرا
 