واجهت مشكلة في ملف الايتابس ... فبعد الانتهاء من ال Run و عندما اريد معرفة مكان ال center of mass & center of rigidity يقوم الايتابس باظهار الارقام لجميع الطوابق ما عدا الطابق الارضي مع ان ال Core wall ممتد من الطوابق السفلية حتى السطح ... حاولت ازالة ال wall في هذا الطابق و من ثم عمل Replicate من طابق اخر ... الا ان المشكلة استمرت ... فما الحل ؟؟ الملف كبير نوعاً ما (30 mb) لذلك لا استطيع رفعه ... لكن المشروع هو برج من 50 طابقا و النظام الانشائي هو Core wall مع اعمدة على الاطراف ... بالاضافة الى ان ال slab هي فلات .... ارجو المساعدة ! :4:
 

مواضيع مماثلة

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,006
مجموع الإعجابات
5,273
النقاط
113
ممكن تعمل Save As يا بشمهندس للملف و في الحالة دي حجمه هيقل كتير
 

أسامه مصطفى

عضو جديد
إنضم
15 يوليو 2013
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
ممكن انك قمت بعمل ديفرام الدور الارضى من النوع semi rigid
 

nobel40

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2007
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
اعتقد انك عامل ادوار البيسمنت بالمينس ؤبالتالي الطابق الارض هو الزيرو اي هو مسوب البيز
خلي منسوب الرافت هو اللي يكون زيرو ولو عندك ٤ بيزمنت مثلا هيكون منسوب الجراوند ١٥ مثلا
 

chei5saad

عضو جديد
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
568
مجموع الإعجابات
118
النقاط
0
جزاكم الله خيراً زملائي على مشاركاتكم ... الحقيقة المشكلة حلت بازالة الطابق و من اعادة ادخاله من جديد
 