• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤال في السيف وسؤال في البروكن

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
211
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1- في برنامج السيف في القواعد المنفصلة في بعض الاحيان يعطي تسليح علوي هل هذا صحيح ويتم اخذ قيمة التسليح العلوي ؟
2-ما هي قيمة Lh في برنامج البروكن عند تصميم propped retaining walls
L[SUB]h[/SUB] : Horizontal line load at top of wall (kN/m).
وكيفية اخذها من الايتابس

حياكم الله
 

مواضيع مماثلة

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته...
1- نعم اخي العزيز...يتم اخذ التسليح في الاعتبار,لانك اصلا في التصميم اعتبرت المسند(كما اظن والله اعلم) هو مسند موثوق(Fixed),وهذا طبعا يولد عزوم عند قاعدة العمود,وفي هذه الحالة عندك احد خيارين اما ان تعمل ترحيل للقاعدة من اجل تصفير العزم او انك تضع حديد تسليح علوي لتلافي اللاجهادات المتولدة بفعل العزم.
2- بخصوص الجدران الساندة...فلا تضع له قيمة ويعتبر صفر في حالة تصميم جدار ساند(Cantilever Retaining Wall).ولكن بما انك تقول((وكيفية اخذها من الايتابس)) فأنت تقصد تصميم جدار السرداب(Basement Wall) وفي هذه الحالة حل المسألة اولا بدون وضع قوة(يعني Lh=0)وعندما تحصل على العزم في اسفل الجدر (الجزء المتصل بالاساس) يمكنك حساب قيمة هذه القوة من خلال معرفة العزم والذراع (يعني ارتفاع الجدار) من خلال المعادلة العزم=القوةxالارتفاع((العزم معلوم والارتفاع معلوم...تحصل على القوة)).ضعها وأعد الحل من جديد لتحصل على النتيجة الصحيحة وسترى ان شاء الله ان العزم الاكبر يكون في منتصف الجدار عند الوجه الداخلي.في المرفقات مخطط قمت بتصميمه لكراج طابقين تحت الارض استخدمت فيه الطريقة الموصوفه اعلاه في حساب تسليح جدران الجراج.
تقبل تحياتي
 

المرفقات

  • Raft Plan+Addetional Reinforcement.rar
    70.1 KB · المشاهدات: 38

ihab srour

عضو جديد
إنضم
2 مايو 2009
المشاركات
213
مجموع الإعجابات
211
النقاط
0
جزاك الله خيرا يا مهندس مثني

بس انا عامل المساند hinged
ولكن في السيف لاحظت انة في بعض العزوم علي القاعدة هنا الاستفسار من اين اتي السيف بتلك العزوم؟

اما بالنسبة للحائط الساند هو فعلا حائط ساند لبدروم
القوة الافقية الي البروكن بيحتاجها في المدخلات LH
هل هي الحمل الراسي الي جاي من السقف المرتكز علي الحائط
هذا الحمل الراسي يساعد في اتزان الحائط الساند ضد احمال الردم ؟

جزاكم الله خيرا
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
جزاك الله خيرا يا مهندس مثني

بس انا عامل المساند hinged
ولكن في السيف لاحظت انة في بعض العزوم علي القاعدة هنا الاستفسار من اين اتي السيف بتلك العزوم؟

اما بالنسبة للحائط الساند هو فعلا حائط ساند لبدروم
القوة الافقية الي البروكن بيحتاجها في المدخلات LH
هل هي الحمل الراسي الي جاي من السقف المرتكز علي الحائط
هذا الحمل الراسي يساعد في اتزان الحائط الساند ضد احمال الردم ؟

اخي الكريم...يفضل بكل الاحوال ان تسلح الطبقة العلوية بالحد الادنى من حديد التسليح(min. reinf) وهذا ما توصي به الكثير من كودات تفصيل حديد التسليح.

نعم اخي ...هو رد فعل السقف(ولكنه افقي وليس رأسي) وطبعا هذا يغير مبدا التصميم...ارجو الاطلاع على الصورة المرفقة
تقبل تحياتي
 

المرفقات

  • Prokon.jpg
    Prokon.jpg
    275.7 KB · المشاهدات: 23

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,024
مجموع الإعجابات
5,331
النقاط
113
أعتقد أن القوة الأفقية هي قوة خارجية تماثل القوى الرأسية P&L اذا لم تكن موجودة فتوضع بصفر ..
المهم هنا هو قيمة رد الفعل R للدعامة الأفقية التي قد تمثل السقف فهو يمثل قوة القص shear force التي يجب أن تصمم الجدار عليها مقارنة بقوة القص عند الدعامة السفلية ..
تحياتي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,024
مجموع الإعجابات
5,331
النقاط
113
أما بخصوص التسليح العلوي بالقواعد المنفصلة على برنامج safe فهو بسبب صغر سمك قاعدة بالنسبة لمساحتها فتجده أحيانا أعلى العمود و أحيانا على أطراف القاعدة لذلك جرب أن تزيد سمك القاعدة و ستجد أن التسليح العلوي يختفي ..