استفسار عن ال vd هام وعاجل جدا جدا

eng.m.shindy

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2014
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

هناك محول 1 ميجا فولت امبير موصل بكيبل والمراد الان ان يطول الكيبل عن مساره بمقدار 50 متر فكيف اقوم بحساب الفولتج دروب الناتج عن هذا الطول الزائد ؟؟؟
 

عبد الله 1

عضو جديد
إنضم
25 فبراير 2007
المشاركات
79
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
لا حاجة لان تعرف ما هو تاثير ال 50 متر الزائدة , يجب عليك اولا ان تعيد حسابات VD من جديد للكابل كله , فمن الممكن ان تكون الvd لا زالت داخل القيمة المطلوبة
 
التعديل الأخير:

hooodaasd

عضو جديد
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انخفاض الجهد يعتمد علي تيار الحمل والمسافة ونوعية الكابل المستخدم (مساحة مقطعة و المادة نحاس ام المونيوم ) برجاء استخدام ملف اكسيل لحساب هبوط الجهد والتاكد من انة لا يتعدي 3 %
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
السؤال فيه نقص من المعلومات المطلوبة لحساب فرق الجهد و هما : الجهد .. معامل القدرة و مقدار قدرة الاحمال او الحمل .

تحياتي
 
أعلى