السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوه المهندسيين الافاضل سؤال بخصوص كيفية استلام شبكة الغازات الطبيه ؟؟؟
وهل الضغط المناسب للشبكه 10باار ام ماذا؟
وما هى الامور الازم مراعاتها عند استلام شبكات الغازات الطبيه؟
وجزاكم الله خيرا
 

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
10 بار مناسب
والاهم من الضغط ان يكون قد تم تمرير النيتروجين اثناء اللحام
وان يتم التثبيت و لصق الاستيكر حسب الكود
ويلزم التأريض
و بالتوفيق
 

مهندس احمد خضر

عضو جديد
إنضم
2 فبراير 2007
المشاركات
59
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
10 بار مناسب
والاهم من الضغط ان يكون قد تم تمرير النيتروجين اثناء اللحام
وان يتم التثبيت و لصق الاستيكر حسب الكود
ويلزم التأريض
و بالتوفيق
مهندسنا الكبير جزاك الله خيرا على ردك وانا سعيد بمرورك ووجودك في هذا الموضوع ولكنى اطمع بزيادة توضيح بالنسبه لنقطة تمرير اليتروجين اثناء اللحام ونقطة لصق الاستيكر


 
إنضم
20 نوفمبر 2014
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لاستلام ضغط الشبكة عند 10 بار فهو مناسب جدا
وبالنسبة لتمرير غاز اثناء عملية اللحام فهو يلزم تمرير غاز خامل حتي نضمن عدم حدوث تفاعل بين الغازات الممرره فى المواسير مع النحاس الاحمر المصنوعه منه المواسير كما يراعى استخدام مواسير نحاس احمر طبي باقطار مناسبه علي حسب المشروع
وبالنسبة لوضع استيكرات علي المواسير وكذلك المخارخ لضمان عدم حدوث تبديل بين الغازات وبعضها اثناء الاستخدام

كما يجب دهان ماسورة كل غاز باللون الدولي المخصص لها

وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله واياكم
 