الاخوة في المنتدى ...تحية طيبة...
كان لدينا سقف لطابق ارضي يتكون من بلاطة و كمرات....بسمك 15 سم...
وقام المقاول بالبدأ في صب الخرسانة على السقف بعمل طبقة على كامل السقف بسمك حوالي 7 سم...


ثم لظرف طارئ تأخرت سيارات الخرسانة الجاهزة فترة 4 ساعات....و عندما حضرت السيارات كانت الطبقة الاولي قد تصلبت بنسبة 80 %

الى اية مدى سوف يؤثر ذلك على قوة السقف علماً بانه سقف لطابق ارضي فقط....و علماً باننا قمنا باستعمال الهزاز الكهربائي بصورة معقولة

و هل سوف تلتصق طبقة الخرسانة الاولى بطبقة الخرسانة الثانية ام انه سوف يكون هنالك فاصل....

و كل الشكر و التقدير....:34:
 

مواضيع مماثلة

Mohamed laith

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
515
مجموع الإعجابات
36
النقاط
0
اكيد سيكون هنالك كولد جوينت في هذه الحاله يجب استعمال اديبوند لضمان التصاق الخرسانه القديمه مع الجديديه.
 

Eng.El Seidy

عضو جديد
إنضم
1 يناير 2014
المشاركات
789
مجموع الإعجابات
96
النقاط
0

طريقة الصب التى إستخدمها المقاول غير صحيحه بالمره فمن المفروض أن يتم الصب من جهه معينه مع مراعات أنه فى أى لحظه سوف يتوقف الصب وبالتالى تستطيع أن توقف الصب عند أقرب مكان صحيح لوقفة صب وعند البدئ من جديد وخاصة إذا بدأت الخرسانه فى الشك فإنه من الواجب بمكان إستخدام ماده رابطه للخرسانه أو أضعف الإيمان إستخدام لبانى الأسمنت مع العلم أنى لا أعلم هل إستخدام لبانى الأسمنت صحيحاً أم لا؟
فأتمنى أن يفيدنا أحد أساتذتنا بالمنتدى الكريم.

هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,488
مجموع الإعجابات
279
النقاط
83
كان من المفترض ان يبدأ بصب الجسور اولا ثم السقف واعتقد ان الحاله غير صحيحه
 