سوأل لكل ماله خبرة في برنامج elite fire

AHMADBHIT

عضو نشط
إنضم
9 فبراير 2005
المشاركات
336
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
عندي مشروع بدروم وبه رشاشات وصناديق وادخلت الرشاشات علي البرنامج وضيفت فلو الصندوق طلعت النواتج الفلو 530 جالون / دقيقة وده منطقي ولكن الهيد طلع 50 بسكال وحضرتكم عارفيت ان هيد الصندوق 67 بسكال ماذا افعل هل اعمل الحسابات علي الصندوق لواحدة واخذ من الرشاشات الفلو واخذ من الصندوق الهيد ارجو الرد
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
عندي مشروع بدروم وبه رشاشات وصناديق وادخلت الرشاشات علي البرنامج وضيفت فلو الصندوق طلعت النواتج الفلو 530 جالون / دقيقة وده منطقي ولكن الهيد طلع 50 بسكال وحضرتكم عارفيت ان هيد الصندوق 67 بسكال ماذا افعل هل اعمل الحسابات علي الصندوق لواحدة واخذ من الرشاشات الفلو واخذ من الصندوق الهيد ارجو الرد
50 باسكال ازاى ؟ 50 باسكال ده قيمة قليلة جدا راجع الوحدات ؟
ثانيا : ادخل على calculation وغير HMD الى الضغط ال انت عاوزه عند الكابينة وبالتالى هتلاقى الفلو هيزيد عند الرشاشات كمان جرب وقولى النتيجة
 

AHMADBHIT

عضو نشط
إنضم
9 فبراير 2005
المشاركات
336
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
جزاكم الله خيرا
فعلا انا جربت الموضوع دة ولكن hmd للرشاش
انا عملت حاجة تانية عملت للرشاشات لواحدة طاخذت الفلو
ثم بعد ذلك عملت التصميم علي الصندوق واخذت منه الهيد
هل هذا صحيح ارجو الرد
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
جزاكم الله خيرا
فعلا انا جربت الموضوع دة ولكن hmd للرشاش
انا عملت حاجة تانية عملت للرشاشات لواحدة طاخذت الفلو
ثم بعد ذلك عملت التصميم علي الصندوق واخذت منه الهيد
هل هذا صحيح ارجو الرد
مش فاهمك
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
جزاكم الله خيرا
فعلا انا جربت الموضوع دة ولكن hmd للرشاش
انا عملت حاجة تانية عملت للرشاشات لواحدة طاخذت الفلو
ثم بعد ذلك عملت التصميم علي الصندوق واخذت منه الهيد
هل هذا صحيح ارجو الرد
طيب وافرض الصندوق اشتغل مع الرشاشاات ؟ ساعتها الفلو هيزيد و مفاقيد الضغط هيزيد لازم تربط السيستم ببعضه لانك مصمم الواسير على التوتال فلو من الرشاشات و الصندوق.
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
أو عندى حل تانى جربه وقولى :
1- احسب البرشر دروب للشبكة كلها الصندوق والرشاشات.
2- ولو طلع الضغط اقل من ضغط الصندوق تاخد ضغط الصندوق ولكن ....
الفلو هيزيد عند الرشاشات لان الضغط على و لو ممكن تبعتلى الايليت فايل اعملهالك
 

AHMADBHIT

عضو نشط
إنضم
9 فبراير 2005
المشاركات
336
مجموع الإعجابات
28
النقاط
28
معلش مش عارف ابعتلك الفيل ارسل الايميل
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
ارسلته اليك و فى الأنتظار وحطلى nodal diagram ال عليه ارقام النقط و رقم صندوق الحريق
 
التعديل الأخير:

محمد_86

عضو
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
12
النقاط
18
لاحظ ان الhaed at fhc = 6.9 bar not pascal
 
أعلى