كيفيه ربط شبكه الحريق بلوحة الانذار

emadelgharib

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2013
المشاركات
21
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
عندى نظام اطفاء حريق رشاشات كيفيه اربطه بنظام لوحه الحريق الكهربيه
هل هناك صمام يعمل ذلك ؟
ارجو الرد سريعا جداااااااااااا
نظرا لاحتياج لها فى اسرع وقت وشكرا
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
188
النقاط
0
أخى الكريم هناك أكثر من نقطة ربط و الله أعلم :

1- ال flow switch
2- tamper switch
3- ....pumps panel ( RUN STATUS - PRESSURE SWITCHES - GENERAL FAULT

لعلك تفصل أكثر فى السؤال
 
التعديل الأخير:

عمران احمد

عضو نشط
إنضم
5 نوفمبر 2007
المشاركات
861
مجموع الإعجابات
40
النقاط
28
توضيح ما تم ذكره بعد اذن العضو المحترم ramyacademy اليك الاتى
1- يتم الربط على محابس الشبكة الخارجية (TAMPER SWITCH)
2- الربط على جميع محابس الصواعد (TAMPER SWITCH)
3-الربط على ZONE CONTROL سواء كان (TAMPER & FLOW)
4- الربط على مضخات الحريق الثلاثة فى حالة (RUN & TROUBLE)
5- الربط على مصادر تغذية المياة فى حالة استخدام الخزان المشترك و ايضا حالة العوامات الكهربية لتحديد منسوب المياه
 