استفسار بخصوص صب الاعمده

semsemsemsem

عضو جديد
إنضم
27 أغسطس 2012
المشاركات
52
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
سلام عليكم
لو عندي عمود طوله مثلا 4.40 وتم صبه علي 3.9 وعمل رقاب 0.5 متر وصبها مع الكمر والسقف هل هذا يجوز؟؟
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,239
النقاط
113
سلام عليكم
لو عندي عمود طوله مثلا 4.40 وتم صبه علي 3.9 وعمل رقاب 0.5 متر وصبها مع الكمر والسقف هل هذا يجوز؟؟

الاصل أن يتم الصب بكامل ارتفاع العمود مع مراعاة الشروط الواجب توافرها فى صب العمود بهذا الارتفاع ومنها الارتفاع الذى يتم الصب منه ويفضل أن يتم صبها على مرحلتين متلازمتين بعمل فتحة بشدة العمود يتم صب الجزء السفلى منها وبعدها يتم تقفبل الباب او الفتحة ويستكمل صب العمود

اما اذا كان ما ذكرته لسبب قهرى كتغيير منسوب السقف بعد صب الاعمدة على ارتفاع 3.9 مثلا او لأى سبب اخر فيتم صب الجزء المتبقى من العمود مع السقف مع مراعاة اجهاد الخرسانه للأعمدة خصوصا اذا كان اجهادها مختلف عن اجهاد خرسانه السقف .

تحياتى
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,752
مجموع الإعجابات
5,554
النقاط
113
سلام عليكم
لو عندي عمود طوله مثلا 4.40 وتم صبه علي 3.9 وعمل رقاب 0.5 متر وصبها مع الكمر والسقف هل هذا يجوز؟؟
السلام عليكم
لم تذكر مقدار سقوط الكمرة drop beam اسفل البلاطة ؟.
هل سقوط الكمرة هو 0.5م ام اقل ام اكثر ؟؟؟
 
أعلى