ان موضوع تصميم شبكه الغازات الطبيه موضوع من امتع واسهل المواضيع فى دراستها0 حيث انها لاتحتاج لسوى نظرة عامه وشامله عن المستشفى واحتياجاتها الفعليه فى الوقت الحالى وايضا احتياجاتها المستقبليه 0 حيث انه يترتب عليها تحديد معدل التصريف والتدفق المطلوب لمضخات الهواء والفاكيوم وايضل لمحطات الأكسجين واوكسيد النيتروز 0حيث يتم تحديد الأستطاعه اللأزمه للمضخات والمحطات من المعادله التاليه :
عدد المخارج المقترحه للمستشفى (وذلك بالنسبه لكل غاز على حدى ) × معدل تصريف المخرج الواحد = الأستطاعه الفعليه المطلوبه للماكينه او المحطه وذلك حسب نوع الغاز 0
علما بان شبكه الغازات الطبيه يمكن ان يتم تنفيذها طبقا النظام الفرنسى او النظام الألمانى او النظام الأنجليزى مع الأخذ فى الأعتبار ان النظام الفرنسى هو النظام الاغلب من ناحيه التنفيذ داخل جمهوريه مصر العربيه 0 وذلك لسهوله صيانته ومناسبه سعره للسوق المصرى0
وتتكون منظومه الأكسجين التابعه للنظام الفرنسى على سبيل المثال من المكونات الأتيه :-
اولا : محطه اكسجين ذات استطاعه مناسبه لعدد المخارج المزمع تركيبها 0
ثانيا: شبكه مواسير اقطار مختلفه تمتد داخل اقسام وغرف المستشفى المراد امدادها بغاز الأكسجين 0
ثالثا : مجموعه من المحابس ومنظمات ومخفضات الضغط واجهزة انذار صوتى وضوئى 0 وذلك للتحكم فى الضغوط ومسارات الغازات دون الحاجه الى ايقاف عمل المنظومه كامله
رابعا : مخارج الغازات الطبيه والتى تركب على الحائط او داخل وحدات خدمه المريض ( b.h.u ) وتعتبر هذة المرحله هى المرحله الأخيرة التى يتم تثبيتها على الجدار لتلك المنظومه 0
خامسا : الأكسسوارات وهى التى تعتبر اداة او وسيله الأتصال بين جميع البنود السابقه والمريض وبدون هذة الأكسسسوارات لا يتم وصول العازات اللى المرض 0
وهذة الأكسسوارات تنقسم الى :-
فلوميتر اكسجين بالمرطب - بروب اوكسجين ( وذلك لغاز الأكسجين )
فلوميتر هواء - بروب هواء ( وذلك للهواء الطبى المضغوط 4بار و 7بار )
منظم شفط -برطمان شفط - بروب شفط ( وذلك للشفط المركزى )
بروب اوكسيد نيتروز ( وذلك لغاز اوكسيد النيتروز )
وتفضل جميع الجهات المصريه الحكوميه منها والخاصه ( عدم التعامل مع منتجات صينيه الصنع وذلك لان تلك المنتجات غير صالحه نهائيا للتعامل فى المجال الطبي حيث انها غير معايرة لقياس معدل تدفق تلك الغازات مما ادى الى حدوث كثير مكن الوفيات وبصفه خاصه بين الأطفال حديثى السن ( المبتسرين
عدد المخارج المقترحه للمستشفى (وذلك بالنسبه لكل غاز على حدى ) × معدل تصريف المخرج الواحد = الأستطاعه الفعليه المطلوبه للماكينه او المحطه وذلك حسب نوع الغاز 0
علما بان شبكه الغازات الطبيه يمكن ان يتم تنفيذها طبقا النظام الفرنسى او النظام الألمانى او النظام الأنجليزى مع الأخذ فى الأعتبار ان النظام الفرنسى هو النظام الاغلب من ناحيه التنفيذ داخل جمهوريه مصر العربيه 0 وذلك لسهوله صيانته ومناسبه سعره للسوق المصرى0
وتتكون منظومه الأكسجين التابعه للنظام الفرنسى على سبيل المثال من المكونات الأتيه :-
اولا : محطه اكسجين ذات استطاعه مناسبه لعدد المخارج المزمع تركيبها 0
ثانيا: شبكه مواسير اقطار مختلفه تمتد داخل اقسام وغرف المستشفى المراد امدادها بغاز الأكسجين 0
ثالثا : مجموعه من المحابس ومنظمات ومخفضات الضغط واجهزة انذار صوتى وضوئى 0 وذلك للتحكم فى الضغوط ومسارات الغازات دون الحاجه الى ايقاف عمل المنظومه كامله
رابعا : مخارج الغازات الطبيه والتى تركب على الحائط او داخل وحدات خدمه المريض ( b.h.u ) وتعتبر هذة المرحله هى المرحله الأخيرة التى يتم تثبيتها على الجدار لتلك المنظومه 0
خامسا : الأكسسوارات وهى التى تعتبر اداة او وسيله الأتصال بين جميع البنود السابقه والمريض وبدون هذة الأكسسسوارات لا يتم وصول العازات اللى المرض 0
وهذة الأكسسوارات تنقسم الى :-
فلوميتر اكسجين بالمرطب - بروب اوكسجين ( وذلك لغاز الأكسجين )
فلوميتر هواء - بروب هواء ( وذلك للهواء الطبى المضغوط 4بار و 7بار )
منظم شفط -برطمان شفط - بروب شفط ( وذلك للشفط المركزى )
بروب اوكسيد نيتروز ( وذلك لغاز اوكسيد النيتروز )
وتفضل جميع الجهات المصريه الحكوميه منها والخاصه ( عدم التعامل مع منتجات صينيه الصنع وذلك لان تلك المنتجات غير صالحه نهائيا للتعامل فى المجال الطبي حيث انها غير معايرة لقياس معدل تدفق تلك الغازات مما ادى الى حدوث كثير مكن الوفيات وبصفه خاصه بين الأطفال حديثى السن ( المبتسرين