تحويل موتور من 220 الى 380 فولت

WAEL1H

عضو جديد
إنضم
1 يونيو 2007
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
ارجوا المساعده ممن لديه خبره
تم شراء مراوح (exhaust fans ) المعلومات الخاصه بالكهرباء هى 220 فولت , 3 فاز
ولكن تم اكتشاف ان اكهرباء بالموقع هى 220 فولت , 1 فاز أو 380 فولت 3 فاز
كيف يمكن حل هذه المشكله وتحويلها لتعمل ب 380 فولت او تغيير الفاز لتعمل على 1فاز باقل التكاليف علما بان قدرة المراوح من 3 الى 4 كيلو وات
اتمنى الرد سريعا وشكرا مقدما

 

Ahmed Elbhiry

عضو نشط
إنضم
13 يناير 2013
المشاركات
501
مجموع الإعجابات
57
النقاط
28
ارجوا المساعده ممن لديه خبره
تم شراء مراوح (exhaust fans ) المعلومات الخاصه بالكهرباء هى 220 فولت , 3 فاز
ولكن تم اكتشاف ان اكهرباء بالموقع هى 220 فولت , 1 فاز أو 380 فولت 3 فاز
كيف يمكن حل هذه المشكله وتحويلها لتعمل ب 380 فولت او تغيير الفاز لتعمل على 1فاز باقل التكاليف علما بان قدرة المراوح من 3 الى 4 كيلو وات
اتمنى الرد سريعا وشكرا مقدما

انظر الى بيانات لوحة الموتور اذا كان جهد تشغيل الدلتا 220 ليس هناك اى مشكلة يمكنك تغير توصيلت المحرك الى توصيل استار وتشغيله على 380 فولت ثلاثى فاز.
اكتب لنا بيانات المحرك وبأذن الله سوف نجد لك حل .
 
أعلى